Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Witam od dłuższego czasu próbuje Wyregulować piec u Teścia. występujące problemy to 1. problem z dogrzewaniem domu długo się dogrzewa Temperatura na termostacie pokojowym jest ustawiona na 23,2 gdy zejdzie poniżej 22,8 daje sygnał do pieca piec grzeje do 72 na grzejniki maksymalnie idzie 39 stopni co za tym idzie dogrzanie dość długo mu zajmuje temperatura powrotu 45 jak dojdzie do 48 to troszkę zawór 4D się otwiera . 2. Piec w potrzymaniu wytrzymują maksymalnie 10 min a 4D mieli tylko tak żeby 45c utrzymać na powrocie Moje ustawienia pieca temperatura CO 60 C podawanie 5s przerwa 25s dmuchawa 40% Minimalna temperatura Kotła ustawiona na 63 Termostat obniżenie 25% Dodatkowa temperatura powrotu +5 Pogodówka wyłączona Dom posiada 16 grzejników oraz dwie podłogówki w kuchni oraz w łazience Mam wątpliwości czy zawór 4D jest odpowiednio zamontowany poniżej kilka fotek z instalacji czy miesza odpowiednie kierunki
MarekDabrowski Opublikowano 2 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Zawór jest zamontowany poprawnie jeśli jest tak jak opisane podnieś temperatura na grzejniki szybciej osiągnie temperaturę w pomieszczeniu 23stopnie w domu to moim zdaniem za gorąco ale to indywidualna sprawaWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Witaj Marku próbowałem tak już miałem ustawione 65 lecz i tak maksymalnie puszczał 42C powrót 45 kocioł 72,5
MarekDabrowski Opublikowano 2 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Jest zamontowana pompa kotłowa?jeśli nie to zawór 4d będzie mieszkał żeby dogrzać powrót kotła i nagrzewanie domu będzie trwało dlozejWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Są Dwie pompy jedna na zasilaniu na grzejniki druga przed rozdzielnią na podłogówkę. W Dodatku jak kocioł zejdzie poniżej histerezy 63C uruchamia się ale jeszcze zejdzie niżej do 58 zanim się rozbuja
MarekDabrowski Opublikowano 2 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Masz baniak cwu?Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Tak na CWU jest oddzielna pompa w dodatku zamontowałem zawór zwrotny bo woda z kotła przepychała mi na bojler nie potrzebnie kocioł. CWU dogrzewa mi elegancko. Dziwi mnie czemu tak krótko w podtrzymaniu działa raz 10 minut raz 7 czasami max 13 min
MarekDabrowski Opublikowano 2 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Włącz pompę cwu na stałe na jedną dobę wtedy powrót będzie dogrzany i 4d nie będzie się tak przymykał co za tym idzie nie będzie się obniżyć i podnosić temperatury za zaworem co powinno zaskutkować szybszym dobiciem temperatury w pomieszczeniu i temperatura na grzejniki nie będzie potrzebna taka wysoka . A jeśli chodzi o to że kocioł jest krótko w podtrzymaniu to się wiąże z tym co napisałem bo zalewa go dozą ilością zimnej wody i wtedy też będzie dozę spadki temperatury kotła . spróbuj zrobić jak napisałem efekty powinny być widoczne po jednej max dwie doby jak się wszystko ustabilizujeWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Ok spróbuje zobaczymy co będzie dam znać dziękuję za podpowiedź ;)
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Gdzie masz zamontowany czujnik powrotu zrób zdjęcie.Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
bonanza Opublikowano 2 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 2 Grudnia 2018 2 godziny temu, Gabriel007 napisał: Dom posiada 16 grzejników oraz dwie podłogówki w kuchni oraz w łazience Proste i pierwsze pytanie w temacie ( w zakresie sterowania układem). Czy grzejniki mają termostaty?
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Nie nie posiadają jest tylko termostat pokojowy. Przejrzałem jeszcze z tyłu instalacje i do tej rury co idzie w dół z 4D jest też podłączony powrót z zasobnika CWU a rura co idzie w prawo od 4d czyli powrót z grzejników jest zimny cały czas Na powrocie jest jeszcze pompka ale wyłączona i nie wiem czy włączyć tą na powrocie czy tak jak podpowiada Marek na CWU pompkę włączyć na stałe
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Czujnik powrotu powinnien być ocieplony i umieszczony przy samym kotle. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #14 Opublikowano 2 Grudnia 2018 mam z 30 cm poniżej zaworu 4D zmienić ?
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Ma być jak najblizej umieszczony i najlepiej całą rura powrotu ocieplić. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Najbliżej zaworu czy kotła na dole ? .
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Na dole dole kotła. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #18 Opublikowano 2 Grudnia 2018 ok zmieniłem uruchomiłem tez tą pompkę na powrocie i zauważyłem że ta prawa rura powrotu do zaworu 4D zrobiła się letnia
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Weź zobacz czy bez pompki sobie poradzi. Jaki masz sterownik w tym kotle.Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #20 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Klimosz komfort mówisz zostawić tylko tą na CO tą główną ? i na podłogówkę ?
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Tak sprawdź czy da radę grawitacyjne. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #22 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Jestem trochę laikiem w tych sprawach czyli jak da radę grawitacyjnie to powrót z grzejników powinien być cieplejszy tak ?
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Po prostu nie będzie potrzebna pompka do ogrzania wody powracajacej do kotła. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Gabriel007 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Autor #24 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Aktualnie parametry następujące Ustawione 60 stopni co obnirzenie 25% temperatura powrotu jest 45 temperatura kotła minimalna 63
nieudacznik13 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 2 Grudnia 2018 A zawór 4d w jakiej jest pozycji? Daj zdjęcie Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka