Nie mam termostatów tylko ten termostat pokojowy na 23 stopnie ustawiony. Temperatura ogrzewania1 mam ustawione na 60 stopni za zaworem 4d podczas przy mam teraz 31 stopni załączam zdjęcie w dodatku piec schodząc później histereza 63 stopnie jak rusza to temperatura spada jeszcze do 59 i dopiero zaczyna do góry ruszać. Grzejniki zimnawe a rozumiem że funkcja termostat obniżenie jest po to że jak dogrzeje do 23 stopni w pokoju to o ile ma temperatura się zmniejszyć w gorzejnikach tak?
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Tylko krótko w tym podtrzymaniu pięć grzeje do 67 to dojdzie do tych 39 4d kilka razy otworzy puści trochę wody i za chwilę jest 62 i piec się uruchamia AKTUALNE NASTAWY Podawanie 5 s przerwa 30 dmuchawa 40 Temperatura zadania na CO 60 (pogodówka wyłączona) temperatura powrotu ustawiona na 45 minimalna temperatura kotła to 63 dodatkowa temperatura kotła to plus 7 no i termostat obnirzenie 25 %, teściowa chce żeby grzejniki były letnie cały czas ją w tych ustawieniach niestety nie bardzo się czuje a szwagier niestety dał ciała nie wzywając instalatora na pierwsze uruchomienie i tak kocioł Prze dwa lata chodził bo chodził w tym roku zabrałem się sam żeby jakoś go ustawić żeby byli w miarę ciepło a nie palił 2 worków na dobę
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Aktualnie parametry następujące Ustawione 60 stopni co obnirzenie 25% temperatura powrotu jest 45 temperatura kotła minimalna 63
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Jestem trochę laikiem w tych sprawach czyli jak da radę grawitacyjnie to powrót z grzejników powinien być cieplejszy tak ?
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Klimosz komfort mówisz zostawić tylko tą na CO tą główną ? i na podłogówkę ?
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
ok zmieniłem uruchomiłem tez tą pompkę na powrocie i zauważyłem że ta prawa rura powrotu do zaworu 4D zrobiła się letnia
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Najbliżej zaworu czy kotła na dole ? .
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
mam z 30 cm poniżej zaworu 4D zmienić ?
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Nie nie posiadają jest tylko termostat pokojowy. Przejrzałem jeszcze z tyłu instalacje i do tej rury co idzie w dół z 4D jest też podłączony powrót z zasobnika CWU a rura co idzie w prawo od 4d czyli powrót z grzejników jest zimny cały czas Na powrocie jest jeszcze pompka ale wyłączona i nie wiem czy włączyć tą na powrocie czy tak jak podpowiada Marek na CWU pompkę włączyć na stałe
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Ok spróbuje zobaczymy co będzie dam znać dziękuję za podpowiedź ;)
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Tak na CWU jest oddzielna pompa w dodatku zamontowałem zawór zwrotny bo woda z kotła przepychała mi na bojler nie potrzebnie kocioł. CWU dogrzewa mi elegancko. Dziwi mnie czemu tak krótko w podtrzymaniu działa raz 10 minut raz 7 czasami max 13 min
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Są Dwie pompy jedna na zasilaniu na grzejniki druga przed rozdzielnią na podłogówkę. W Dodatku jak kocioł zejdzie poniżej histerezy 63C uruchamia się ale jeszcze zejdzie niżej do 58 zanim się rozbuja
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Witaj Marku próbowałem tak już miałem ustawione 65 lecz i tak maksymalnie puszczał 42C powrót 45 kocioł 72,5
-
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Witam od dłuższego czasu próbuje Wyregulować piec u Teścia. występujące problemy to 1. problem z dogrzewaniem domu długo się dogrzewa Temperatura na termostacie pokojowym jest ustawiona na 23,2 gdy zejdzie poniżej 22,8 daje sygnał do pieca piec grzeje do 72 na grzejniki maksymalnie idzie 39 stopni co za tym idzie dogrzanie dość długo mu zajmuje temperatura powrotu 45 jak dojdzie do 48 to troszkę zawór 4D się otwiera . 2. Piec w potrzymaniu wytrzymują maksymalnie 10 min a 4D mieli tylko tak żeby 45c utrzymać na powrocie Moje ustawienia pieca temperatura CO 60 C podawanie 5s przerwa 25s dmuchawa 40% Minimalna temperatura Kotła ustawiona na 63 Termostat obniżenie 25% Dodatkowa temperatura powrotu +5 Pogodówka wyłączona Dom posiada 16 grzejników oraz dwie podłogówki w kuchni oraz w łazience Mam wątpliwości czy zawór 4D jest odpowiednio zamontowany poniżej kilka fotek z instalacji czy miesza odpowiednie kierunki