Witam

Problem polega na tym ,że piec ma problem z dogrzaniem do zadanej temperatury i ogrzaniem wody.

Piec ogrzewa 4 pomieszczenia:

- dwa z ogrzewaniem podłogowym( tu jest wszystko w porządku podłogi ciepłe)

- dwie hale które ogrzewane są za pomocą nagrzewnic volcano vr2 ( nagrzewnice chodzą 24/h na pierwszym biegu)

Temperatura zadana była 60 stopni z tym, że piec nigdy nie chciał ich osiagnąć,  próbowane byly najróżniejsze ustawienia podawania eko, czasy grzania, przerwy, siły nadmuchu. Piec dochodził do max 50 stopni po czym temperatura zaczęła spadać do około 37-40. Pompka c.o. ustawiona była na 40*. Po ustawieniu pompki c.o na 60* kocioł osiąga temperature zadaną i utrzymuje ją około 2-3 minuty po czym temp spada do 47 i po jakichś dwudziestu minutach osiąga 60*.Tutaj pojawia się problem, ponieważ nagrzewnice grzeją tylko przez okres kilku minut nastepnie dmucha letnim powietrzem. Gdy temperatura załączenia pompki c.o wynosiła 40 stopni nagrzewnice grzały w miare dobrze z tym, że piec nie mógł osiągnąć zadanej temperatury.Teraz piec dochodzi do 60, a volcany grzeją słabo (volcan znajdujący się bliżej kotła grzeje lepiej niż ten na drugiej hali). Drugim problemem są parametry sterownika ponieważ w popielniku znajduje sie duzo niedopalonego węgla, a czasami nawet drzwiczki od popielnika są czerwone bo spada palący się groszek. spalanie też jest fatalne , bo w ciągu doby potrafi zeżreć 3*25kg worki przy temperaturze około 0-3 stopni na zewnątrz.i tu bym chciał prosić o pomoc żeby to ustrojstwo jakoś ustawić żeby i nagrzewnice grzały i piec palił torche mniej. Jedno z ogrzewanych pomieszczeń z podłogówką zasilane jest oddzielna pompką i biegnie prosto do hali, pompka działa na 1 biegu i grzeje super. Reszta zasilana jest razem i tu jest źle.

Sterownik to ignis alfa 

dmuchawa wpa 06

retortowy palnik ekoenergia

Ustawienia pieca: 

Temperatura zadana:  60*

Czas pracy grzanie - 12s

Czas przerwy grzanie - 48s

Czas pracy czuwanie - 40s

Czas przerwy czuwanie -  30m

Mnoznik czasu dmuchania - 2

Histereza kotła - 1

Załączenie pompy CO - 60

Histereza pompy - 2

Brak CWU

Min moc dmuchawy 75%

Max moc dmuchawy 95% 

klapka przy dmuchawie całkowice otwarta przy mniejszzej mocy wiania lub przy przymkniętej klapce nie idzie podgrzać wogóle

Nie wiem dokładnie ile metrów jest do ogrzania, a piec jest naprawde duży i nipeowinien mieć żadncyh problemów z grzaniem a tu wsyzstko idzie bardzo opornie.

Opublikowano
5 minut temu, mandarynek napisał:

volcano vr2

Ile kw? I piec palnik ile kw

Opublikowano

Spróbuj na jakiś czas wyłączyć jedną nagrzewnicę,zobaczysz czy wtedy da radę.Jeżeli nie dopala groszku to wygląda na długi czas podawania lub krótki czas przerwy,moim zdaniem zdecydowanie dużo powietrza.Może pompę na wyższe obroty?

Opublikowano

Pompka na najwyższym 3 biegu chodzi. Przy mniejszej ilosci powietrza wogole nie idzie go dogrzac. Jedna z nagrzewnic ta dalej oddalona w nocy jest wylaczona, a w dzien chodzi jak jest zimniej

Opublikowano

Może trzeba kaloryczniejszy groszek.Ciekaw jestem jaka jest temp. powrotu.Piszesz ,że< teraz piec dochodzi do 60, a volcany grzeją słabo>,sprawdzałeś filtr siatkowy?

Opublikowano

Piec dochodzi do 60 jesli pompke co ustawie na 60. Obecnie ustawiona jest na 42 a piec grzeje max do 50.  Nigdy nie czyscilem filtra siatkowego. Volcany grzeja przez okres pracy pompki co a potem przez dosc dlugi czas leci letnie powietrze

Opublikowano

To pierwsze na gorze zasila dwie nagrzewnice i jedną podloge. Ten w srodku jedt od bojlera ale to jest zawsze zamkniete. Trzeci jest od podlogi. Nic tam w kotle nie widzialem zadnej tuleji.

Opublikowano

Taka tuleja/dosłownie otwór w kotle/ jest przeważnie u góry w przedniej części.Ale może nie być,jeżeli niema ocieplij czujniki na rurze.A od czego rura pierwsza od dołu?

Opublikowano

Kolego znosisz czas podawania i zwiększa obroty wentylatora. Masz klapke na wentylatorze która ogranicza ilość powietrze która pobiera?

Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
10 godzin temu, mandarynek napisał:

Piec dochodzi do 60 jesli pompke co ustawie na 60. Obecnie ustawiona jest na 42 a piec grzeje max do 50.  Nigdy nie czyscilem filtra siatkowego. Volcany grzeja przez okres pracy pompki co a potem przez dosc dlugi czas leci letnie powietrze

Witam kolegę pozwolę sobie zacytować fragment mojego postu ..może będzie pomocny...

cytat: U mnie cała hala(450metrów kw. w kubaturze 1500m.sześć) jest w podłogówce, a do tego jak musimy podgrzać kilka razy w miesiącu z 15 do 28-29 stopni szybko całą halę, to puszczamy 2 nagrzewnice po (chyba) 38kW .......... tylko że bufor 5000litrów do 35-40 stopni z 85 stopni zjedzie i kocioł 75kW też prawie na maksa w tym czasie idzie ......

Myślę że jak nagrzewnice to nie taka moc kociołka, a jak taki kociołek to bez bufora może sobie nie radzić ...... sam sobie dopowiedz....

Pozdrawiam.YARO