Witam
Problem polega na tym ,że piec ma problem z dogrzaniem do zadanej temperatury i ogrzaniem wody.
Piec ogrzewa 4 pomieszczenia:
- dwa z ogrzewaniem podłogowym( tu jest wszystko w porządku podłogi ciepłe)
- dwie hale które ogrzewane są za pomocą nagrzewnic volcano vr2 ( nagrzewnice chodzą 24/h na pierwszym biegu)
Temperatura zadana była 60 stopni z tym, że piec nigdy nie chciał ich osiagnąć, próbowane byly najróżniejsze ustawienia podawania eko, czasy grzania, przerwy, siły nadmuchu. Piec dochodził do max 50 stopni po czym temperatura zaczęła spadać do około 37-40. Pompka c.o. ustawiona była na 40*. Po ustawieniu pompki c.o na 60* kocioł osiąga temperature zadaną i utrzymuje ją około 2-3 minuty po czym temp spada do 47 i po jakichś dwudziestu minutach osiąga 60*.Tutaj pojawia się problem, ponieważ nagrzewnice grzeją tylko przez okres kilku minut nastepnie dmucha letnim powietrzem. Gdy temperatura załączenia pompki c.o wynosiła 40 stopni nagrzewnice grzały w miare dobrze z tym, że piec nie mógł osiągnąć zadanej temperatury.Teraz piec dochodzi do 60, a volcany grzeją słabo (volcan znajdujący się bliżej kotła grzeje lepiej niż ten na drugiej hali). Drugim problemem są parametry sterownika ponieważ w popielniku znajduje sie duzo niedopalonego węgla, a czasami nawet drzwiczki od popielnika są czerwone bo spada palący się groszek. spalanie też jest fatalne , bo w ciągu doby potrafi zeżreć 3*25kg worki przy temperaturze około 0-3 stopni na zewnątrz.i tu bym chciał prosić o pomoc żeby to ustrojstwo jakoś ustawić żeby i nagrzewnice grzały i piec palił torche mniej. Jedno z ogrzewanych pomieszczeń z podłogówką zasilane jest oddzielna pompką i biegnie prosto do hali, pompka działa na 1 biegu i grzeje super. Reszta zasilana jest razem i tu jest źle.
Sterownik to ignis alfa
dmuchawa wpa 06
retortowy palnik ekoenergia
Ustawienia pieca:
Temperatura zadana: 60*
Czas pracy grzanie - 12s
Czas przerwy grzanie - 48s
Czas pracy czuwanie - 40s
Czas przerwy czuwanie - 30m
Mnoznik czasu dmuchania - 2
Histereza kotła - 1
Załączenie pompy CO - 60
Histereza pompy - 2
Brak CWU
Min moc dmuchawy 75%
Max moc dmuchawy 95%
klapka przy dmuchawie całkowice otwarta przy mniejszzej mocy wiania lub przy przymkniętej klapce nie idzie podgrzać wogóle
Nie wiem dokładnie ile metrów jest do ogrzania, a piec jest naprawde duży i nipeowinien mieć żadncyh problemów z grzaniem a tu wsyzstko idzie bardzo opornie.