Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #26 Opublikowano 26 Października 2018 Rura laczaca podajnik z palnikiem ma zalamanie. Widac na zdjeciu. Tak nie moze byc.
pastor Opublikowano 26 Października 2018 #27 Opublikowano 26 Października 2018 No i powrót masz za niski. Chyba ze czujnik w złym miejscu jest.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #28 Opublikowano 26 Października 2018 1 minutę temu, HarryH napisał: Obniż temperaturę wody w instalacji, widzę że masz zawór 4d z siłownikiem. Oszczędzisz z miejsca >30%, jeśli teraz faktycznie masz 27C. Z otwartym oknem. Jak obniżyć tę temperaturę. Wybaczcie, ale jestem zielony w tym.
pastor Opublikowano 26 Października 2018 #29 Opublikowano 26 Października 2018 Na sterowniku masz gdzie temp zadana 4d. Tam.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #30 Opublikowano 26 Października 2018 4 minuty temu, HarryH napisał: Obniż temperatura zaworu zadana. Na początek z 50 na 45. Zrobione.
pastor Opublikowano 26 Października 2018 #31 Opublikowano 26 Października 2018 Rano zobaczysz czy możesz dać jeszcze mniej
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #32 Opublikowano 26 Października 2018 7 minut temu, Visitor1230 napisał: Rura laczaca podajnik z palnikiem ma zalamanie. Widac na zdjeciu. Tak nie moze byc. 1 czy 2?
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #33 Opublikowano 26 Października 2018 7 minut temu, pastor napisał: Chyba ze czujnik w złym miejscu jest. To bardzo prawdopodobne.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #34 Opublikowano 26 Października 2018 Przy obecnej aurze moglby zejsc spokojnie ponizej 40. Martino zacznij od podstaw. Przeczytaj instrukcje obslugi kotla. Mowie powaznie. Inaczej nigdy nie bedziesz wiedzial co ci sie w kotle dzieje.
HarryH Opublikowano 26 Października 2018 #35 Opublikowano 26 Października 2018 Obserwuj zużycie pelletu, najlepiej zasyp do pełna.
pastor Opublikowano 26 Października 2018 #37 Opublikowano 26 Października 2018 I narysuj w końcu rury. I wszystkie czujniki. No znajomość instrukcji to podstawa. Musisz wiedzieć jak działa twój kocioł i instalacja.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #38 Opublikowano 26 Października 2018 1 minutę temu, Visitor1230 napisał: Przy obecnej aurze moglby zejsc spokojnie ponizej 40. 40 czego? Kg? 2 minuty temu, Visitor1230 napisał: Martino zacznij od podstaw. Przeczytaj instrukcje obslugi kotla. Mowie powaznie. Inaczej nigdy nie bedziesz wiedzial co ci sie w kotle dzieje. Ok. 2 minuty temu, HarryH napisał: Obserwuj zużycie pelletu, najlepiej zasyp do pełna. Zasypany od 18:00 2 minuty temu, Visitor1230 napisał: 1 Poprawiłem.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #39 Opublikowano 26 Października 2018 3 minuty temu, pastor napisał: I narysuj w końcu rury. Będzie ciężko. Przedstawię zapewne na zdjęciach. 4 minuty temu, pastor napisał: I wszystkie czujniki. Czujniki? Tylko mam przy piecu. Nie mam nigdzie innych czujników.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #40 Opublikowano 26 Października 2018 6 minut temu, Martino84 napisał: 40 czego? Kg? 40 stopni za mieszaczem, na instalacje. Co jeszcze wazne. Poszukaj w sterowniku paranmetr histereza kotla. Ustaw na min. 10 stopni. Przy ustawionych 60 stopniach dla kotla, bedzie on sie ponownie zalaczal przy spadku do 50.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #41 Opublikowano 26 Października 2018 4 minuty temu, Visitor1230 napisał: Poszukaj w sterowniku paranmetr histereza kotla. Ustaw na min. 10 stopni. Przy ustawionych 60 stopniach dla kotla, bedzie on sie ponownie zalaczal przy spadku do 50. Mam ustawione na 12 stopni. Zmniejszyć na 10?
HarryH Opublikowano 26 Października 2018 #42 Opublikowano 26 Października 2018 Niczego juz więcej nie ruszaj! Obserwuj nzużycie pelletu.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #43 Opublikowano 26 Października 2018 Dodatkowo mi powiedziano, że dom był mocno wychłodzony, gdy się go ogrzeje, zużycie spadnie (3 tygodnie nie miałem ogrzewania). Czy to prawda? Czy prawdą jest również to, że gdy zastosuję termostaty to również zużycie spadnie?
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #44 Opublikowano 26 Października 2018 1 minutę temu, HarryH napisał: Niczego juz więcej nie ruszaj! Obserwuj nzużycie pelletu. Ok :) Dziękuję wszystkim za porady. Będę informował/nudził na bieżąco.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #45 Opublikowano 26 Października 2018 Nie, zostaw. Kociol zalacza sie przy 48 stopniach i pracuje do 60 ( tak masz ustawione) temperatura za mieszaczem nie moze wtedy byc wyzsza niz te 48 stopni.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2018 #46 Opublikowano 26 Października 2018 2 minuty temu, Martino84 napisał: Dodatkowo mi powiedziano, że dom był mocno wychłodzony, gdy się go ogrzeje, zużycie spadnie (3 tygodnie nie miałem ogrzewania). Czy to prawda? Czy prawdą jest również to, że gdy zastosuję termostaty to również zużycie spadnie? zgadza sie
HarryH Opublikowano 26 Października 2018 #47 Opublikowano 26 Października 2018 Jak przez tydzień miałeś 27C, to dom masz wygrzany :-) Ogólnie filozofia grzania domu zabytkowego i zużycie energii zasadniczo rózni sie od podejścia współczesnego. Jeżeli masz oryginalne, zabytkowe grzejniki i działały dobrze bez termostatów na poprzednim kotle (czyli temperatury w pomieszczeniach były równe), to montaz termostatów nie da juz wiele.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #48 Opublikowano 26 Października 2018 1 minutę temu, Visitor1230 napisał: zgadza sie Fajnie, żyję nadzieją, że jednak wypłata nie będzie szła tylko na opał.
Martino84 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #49 Opublikowano 26 Października 2018 1 minutę temu, HarryH napisał: Jeżeli masz oryginalne, zabytkowe grzejniki Mam nowe, takie:
Dragster Opublikowano 26 Października 2018 #50 Opublikowano 26 Października 2018 Nie będę zaśmiecał bo za dużo doradców to też nie dobrze i nie będziesz już w ogóle wiedział co zrobić. Ale podpowiem, kontrola rozbioru ciepła to dla Ciebie podstawa. Bo taki nieocieplony dom weźmie cały naddatek. Głowice i obniżenie temperatury obiegu 4d. Tak jak wspomnieli przedmówcy. Zauważyłem tez pompę cyrkulacji CWU,która też potrafi pochłonąć niezłe zasoby opału jeśli jest poza kontrolą. Sprawdź czy przypadkiem nie chodzi cały czas. No i zacznij zbierać na docieplenie bo to jest najlepszy ogranicznik kosztów ogrzewania.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.