Witam. O to szkic mojej instalacji. Budynek z lat 90 ątych więc instalacja stara tylko rury wymieniane na mniejsze średnice pion 1 cal i powrót 3/4. Co zrobić by podnieść temperaturę powrotu. Bojler działa na grawitacji.

20181025_171954.jpg

20181025_172031.jpg

15404968985987571008387368291279.thumb.jpg.f3f16e0b9c308157e835178100595cb2.jpg

Opublikowano

Ty się nie martw temperatura powrotu do kotła ale bezpieczeństwem użytkowników tego kotła i mieszkańców budynku w którym on stoi. Układ jest niebezpieczny w użytkowaniu i sprzeczny z obowiązującym prawem. Kotłownia do przerobienia.

Opublikowano

Czyli co do przerobienia? Jak to by miało wyglądać?

Opublikowano

Pewnie chodzi o naczynie wyrównawcze, które powinno być wpiętę przed zaworem 3-drogowym - bezpośrednio z kotła. Gdyż jak się zawór zamknie na instalacje to odcina też naczynie.

Opublikowano
W dniu 26.10.2018 o 17:03, Mirekkss napisał:

Czyli co do przerobienia? Jak to by miało wyglądać?

Wyjście z pieca masz zrobione kolankiem ( swoją drogą ocynk nie powinien tam być) a później z tego co widzę masz śrubunek.

Najłatwiej będzie odkręcić śrubunek i zastąpić kolanko trójnikiem a wtedy w górę puszczasz rurę minimum 1cal do naczynia.

 

Opublikowano

CU 28 też nada się do naczynia.

Co do powrotu 3/4 to ja bym go zamienił na taki sam co zasilanie przy piecu - 1 cal, ale niech mądzejsi sie wypowiedzą.