Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z odpowiednim ustawieniem pieca.


mahy78

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Od dwóch tygodni jestem posiadaczem kotła Stalmark 20kW z sterownikiem TECHa ST-755z PID. Obecnie pracuję na trybie letnim z PID i niestety w kuwecie mam dużo niedopalonego węgla, a także szlaki (spieków) nie spala się to tak jak powinno. Poza tym cały czas jest mały kopczyk na palniku i nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić bo jak zwiększę podawanie to pewnie tego niespalonego węgla będę miał jeszcze więcej.

Jak dwa razy puściłem na pompy równoległe ale z PID to za cała noc miałem całą kuwetę nie spalonego węgla. Wdzięczny będę za pomoc w ustawieniu aby to zaczęło dobrze funkcjonować.

Moje obecne ustawienia PID w trybie nadzoru są następujące:

Czas podawania: 1sek

Przerwa podawania: 4 min.

Czas pracy wentylatora: 10 sek.

Czas przerwy wentylatora: 8 min

Siła nadmuchu: 40 bieg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×