Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami


Konkol

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zrób porządek z uszczelnieniami .Potem baw się ustawieniami.Włącz wentylator świeczkę do ręki i wszystko sprawdzisz:)

Opublikowano

To ta klapke tylko uszczelnic bo palnik to ja mam obrotowy.Czy coś wiecej uszczelniać?

Najlepiej ustawienia ustawieniami tak jak wyżej pisałem ustawiłem te dwie wartosci a z reszta ustawien nic nie zmieniac? Bo ze tak powiem w smieciuchu to wystarczyło wrzucic i sie paliło a tu tyle ustawien że szkoda gadac a w ciagu dnia moze byc dobrze gdzie wieczorem juz bedzie mi spadac poniżej 50°C i lipa bo cały czas bedzie tylko grzał a to chyba ma byc tak ze raz czy dwa cykle i przejsc w podtrzymanie. A z ta swieczka to co mam zrobic ?

Opublikowano

Świeczką sprawdzisz przedmuchy.Sprawdż jeszcze samo zamocowanie wentylatora do podstawy czy jest szczelne.Ustawienia na początek masz dobre potem lekkie korekcje.Chociaż ja bym podniósł zadaną na 55st. zdrowiej dla kotła zresztą to Ci już koledzy pisali.

Opublikowano

No miałem ustawione na 55°C ale było w fazie grzania i duzo szło wegla wieczorem i rano a w południe było ok. Dobrze myśle ze przy tym czujniku temperatury DS18B20 nie ma rożnicy długosc przewodu bo mam kilka metrów za krotki.Moim zdaniem jak to jest czujnik cyfrowy to nie ma roznicy ze jest przewod dłuzszy roznica by była przy czujniku rezystancyjnym gdzie opornosc jest ważna.

Opublikowano

Zanim zaczniesz zmieniać instalację na 4D i sterowanie pogodowe oraz jaki układ wybrać: z czujnikiem T wewnętrznym, zewnętrznym, czy dwoma na raz, to przeanalizuj układ technologiczny.

Z  ciekawostek podam, że aby utrzymać T zadaną w domu np: 22 C, przy zewnętrznej 10 stopni, należy podawać na zasilanie grzejników ok. 33 C (wynika z odpowiedniego wzoru), bez buforów lub mieszacza trudne do zrealizowania.

Na pierwszy rzut oka wymieniłbym rury PP (zasilnie bojlera), z tego co się orientuję max. 95 C (BARDZO RYZYKOWNE).

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?32305-Kocioł-na-paliwa-stałe-a-rury-plastikowe-do-C-O

Kilka pytań:

Jaki jest to model pieca i sterownika, gdzie jest naczynie wzbiorcze oraz czy nie rośnie Ci ciśnienie w instalacji wodnej po podgrzaniu CWU? Podaj również typ rur z plastiku.

 

Opublikowano

10,7 dziennie-dużo

Opublikowano
24 minuty temu, bonanza napisał:

Zanim zaczniesz zmieniać instalację na 4D i sterowanie pogodowe oraz jaki układ wybrać: z czujnikiem T wewnętrznym, zewnętrznym, czy dwoma na raz, to przeanalizuj układ technologiczny.

Z  ciekawostek podam, że aby utrzymać T zadaną w domu np: 22 C, przy zewnętrznej 10 stopni, należy podawać na zasilanie grzejników ok. 33 C (wynika z odpowiedniego wzoru), bez buforów lub mieszacza trudne do zrealizowania.

Na pierwszy rzut oka wymieniłbym rury PP (zasilnie bojlera), z tego co się orientuję max. 95 C (BARDZO RYZYKOWNE).

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?32305-Kocioł-na-paliwa-stałe-a-rury-plastikowe-do-C-O

Kilka pytań:

Jaki jest to model pieca i sterownika, gdzie jest naczynie wzbiorcze oraz czy nie rośnie Ci ciśnienie w instalacji wodnej po podgrzaniu CWU? Podaj również typ rur z plastiku.

 

KWM-SGR 19kw, sterownik Prond Titanic+ 1s, naczynie wzbiorcze chodzi ci o bojler koło pieca czy wyrownawcze co mam pietro wyzej,

a typ rur z plastiku to nie wiem ktore to typ ale na rurce pisze:

SIGMA-Li Stabi Glass PP-R/PP-GF/PP-R 25x3.5 SDR 7.4 05-04-2018 01:59 AT-15-8132/2015 L1 LOT818-19:2

Opublikowano

Tak chodzi o naczynie wyrównawcze. Ale ok, poza plastikami nie masz czego się obawiać o bezpieczeństwo. Widzę, że sterownik obsługuje pogodówkę.

Poczytaj instrukcję, wg mnie pogodówka działa wg czujnika zewnętrznego (nie ma korekty krzywej grzania o czujnik wewnętrzny).

Czy to odbywa się przez sterownik kotła, czy dodatkowy panel sterujący, nie wiem (doczytaj).

 

image.png.3a8f4e87df76f38d625afcadca7dc4e6.png

Gość Visitor1230
Opublikowano

Z tego co widze ten strownik pogodowo steruje tylko temperatura kotla. Co wedlug mnie jest calkowicie pozbawione sensu. Kociol weglowy powinien pracowac na stalej, wysokiej temperaturze. A pogodowka  powinna sterowac tylko mieszaczem. 

Moze nam kolega napisze czy pozmienial nastawy, czy uszczelnil ten nieszczesny dekiel i jak w pali w tym kotle.

W moim Klimoszu 15 kW latem na sama wode zuzycie wegla wynosilo 2,5 kg/dobe

Opublikowano

Dekla nie uszczelniłem, nie mogłem dostac u siebie w OBI tego wysokotemperaturowego, albo gosciu co szukał tez był taki ogarniety, ale zmieniłem lekko nastawy.

Nastawa kotła - 60°C

Czas podawania - 5sek.

Czas miedzy podawaniami - 30sek.

Wydajnosc dmuchawy - 5bieg /12

Czas przedmuchu w stanie podtrzymania - 30sek.

Czas przerwy w podtrzymaniu - 25min.

Krotność podawania w podtrzymaniu - 4

 

 

 

 

Opublikowano
20 minut temu, Visitor1230 napisał:

Z tego co widze ten strownik pogodowo steruje tylko temperatura kotla. Co wedlug mnie jest calkowicie pozbawione sensu. Kociol weglowy powinien pracowac na stalej, wysokiej temperaturze. A pogodowka  powinna sterowac tylko mieszaczem. 

Nie chcę wchodzić głęboko w temat ( nie mam czasu, pewnie jak każdy z Was).

Może tym steruje panel sterujący (instrukcja panelu):

image.png.ea4a8163459cfb1fc29caceb833f5546.png

Visitor1230

Wiedza jest zabójcza, a niewiedza pozwala przetrwać bez nerwów.

Fachowiec stawia piec, pierniczy, że tak ma być i to przyjmujemy. Tak jak dla mnie mój kardiolog mówi o moim zdrowiu, a jako automatyk nic nie rozumiem. Ale przyjmuję to za pewnik, tylko czy o on ma rację? Całe szczęście, że lekarzem może zostać osoba, która  x last studiowała i nabywała wiedzę praktyczną (oczywiście zdarzają się i owce). Ale patrząc na Pana Henia, który "stawia" piece? Wg mnie strach się bać, lepiej nie drążyć tematu i spalać 10/dzień przy CWU. Zimą będzie lepiej  i czyściej niż kopciuch, ale czy optymalnie?

Ale oczywiście szacunek dla osób, które nie poprzestają na powyższym :-)

Tylko ładnie wygląda, ale gdzie jest T zewnętrzny (chyba, że przeoczyłem) :

image.png.e240b9126bf6cc893fa5f0855b9efde4.png

 

 

 

Gość Visitor1230
Opublikowano

Dopóki nie uszczelnisz tej klapy, jakiekolwiek ustawianie powietrza mija sie z celem. Przerwa podawania 30 sek to za malo. Ustawiona moc na chwile obecna to 13-15 kW. Pytanie po co az tyle?

Bonanza. Czy niewiedza pozwala przetrwac spokojnie? Niekoniecznie. w 2007 roku po uruchomienia kotla tez bylem pelen niewiedzy. A kociol lykal 25 kg /dobe. Wcale to nie chronilo moich skolatanych nerwow.

Opublikowano
1 minutę temu, Visitor1230 napisał:

Dopuki nie uszczelnisz tej klapy, jakiekolwiek ustawianie powietrza mija sie z celem. Przerwa podawania 30 sek to za malo. Ustawiona moc na chwile obecna to 13-15 kW. Pytanie po co az tyle?

Chyba szkoda czasu na pomoc:(((

Gość Visitor1230
Opublikowano

Chyba macie racje. Tylko jak sie zacznie grzanie u zalozyciela tematu, to bedzie on wynosil tyle popiolu ile wrzuci wegla przy spalaniu 40 kg/dobe. Fundujac sobie przy tym zimny chow. Po dwoch latach przegnije slimak, po trzech zbiornik opalu na wylot a po pieciu kociol w dolnych partiach. 

Wtedy zalozyciel tematu dojdzie do wniosku ze kotly na ekogroszek sa do bani. najlepsze to one nie sa zwlaszcza niektore. Ale idzie w nich " chwile" popalic ekonomicznie.

Opublikowano

Po weekendzie maja miec dostawe i prawdopodobnie beda mieli wysokotemperaturowy silikon 1000°C to uszczelnie. Dmuchawa szczelna. tylko jest roznica bo przy starcie cos sie telepie w srodku a jak docisne to tego nie ma.

 

 

 

Opublikowano

Tak to jest gdy: "Się nie słucha matki tylko psiej skóry" Łatwiej popstrykać w sterowniku:))))

Opublikowano

 

Visitor1230

Ale ty jesteś z tych, którzy drążą temat.

Ale jakbyś miał spalanie na początku 15 kg/dzień? Przy Twoich obecnych nastawach, raczej wyglądałoby to nie za fajnie? Ale przy kopciuchu, już nie byłoby tak źle.

Podsumowując, każde osobiste doświadczenia są cenne dla nauki, ale każdy z nas ma inny układ technologiczny i nie możemy własnych doświadczeń bezpośrednio porównywać do innych (dlatego proszę moich uwag nie brać pod uwagę).

Dla przykładu, trendy czujników mojego układu:

image.thumb.png.a86b344fa15a6f46eb1ae343e7e9cf86.png

 

 

image.png

Gość Visitor1230
Opublikowano
1 minutę temu, Konkol napisał:

Po weekendzie maja miec dostawe i prawdopodobnie beda mieli wysokotemperaturowy silikon 1000°C to uszczelnie. Dmuchawa szczelna. tylko jest roznica bo przy starcie cos sie telepie w srodku a jak docisne to tego nie ma.

 

 

 

Do tej klapy wystarczy zwykly silikon 300 stopni. Ma czerwony kolor. 1200 stopni stosuje sie tylko do uszczelniania nieobrotowych koron.

Opublikowano

Lub cienki sznur uszczelniający.@Visitor szkoda nerwów.

Opublikowano

W poniedziałek bede przejezdzał wracajac z pracy to kupie i uszczelnie i zobaczymy.

Gość Visitor1230
Opublikowano

Sorry Bonanza. Ale nie mam az tak mocnych okularow ;)

Co do mojego starego Klimosza, ktorego dzieki opatrznosci juz nie mam, wrzucalem na poczatku srenio w sezonie 15- 16 kg na dobe. W mrozne dni lykal ponad 25. Po nauce i zmianach spadlo do 10-11. W super mrozne dni 15. . Po ociepleniach spadlo do 8,5 - 9 . W tegie mrozy 12,5.

Gość Visitor1230
Opublikowano
3 minuty temu, panczo88 napisał:

Visitor szkoda nerwów.

Ja tam wcale sie nie denerwuje. Z racji wykonywanej pracy jestem megauodporniony na brak reakcji. To ze musisz wszystko tlumaczyc po x razy, nie robi na mnie wiekszego wrazenia. Mam to w robocie na codzien :)))))

Opublikowano
3 minuty temu, Visitor1230 napisał:

Sorry Bonanza. Ale nie mam az tak mocnych okularow ;)

Co do mojego starego Klimosza, ktorego dzieki opatrznosci juz nie mam, wrzucalem na poczatku srenio w sezonie 15- 16 kg na dobe. W mrozne dni lykal ponad 25. Po nauce i zmianach spadlo do 10-11. W super mrozne dni 15. . Po ociepleniach spadlo do 8,5 - 9 . W tegie mrozy 12,5.

A latem i spalasz na CWU?

 

Gość Visitor1230
Opublikowano

Ekogroszkowca juz nie mam. Grzeje fotovoltaika. Czyli nie spalam nic :)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.