Skocz do zawartości
IGNOROWANY

ustawienia sterownika IRYD FUZZY LOGIC RTZ PID + JAŃCZAK 25kW (tryb lato)


RejU

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Posiadam kocioł firmy JAŃCZAK z Pleszewa piec 25 kW + bojler CWU 140l oraz sterownik IRYD PID FUZZY LOGIC RTZ.

Poszukuję optymalnych ustawień dla trybu lato w tym sterowniku ze względu na duże spalanie (obecnie ok 35-40 kg na tydzień - CWU na 4 osoby). Kocioł ma dopiero 3 miesiące, spalam drobny groszek z ZG Sobieskiego.

Obecnie działa jako sterownik dwustanowy z nastawami:

PRACA:

czas między podawaniem 35s

dmuchawa 15 bieg (WPA06)

czas podawania 8s

PODTRZYMANIE

czas przedmuchu 10 s

czas przerwy 25min

krotność podawania 4

Nastawa CWU 47 stopni

Temperatura zadana na kotle 53 stopnie (założona pogodówka)

Proszę o pomoc co można skorygować żeby zaoszczędzić opału 

 

 

Opublikowano

Groszek ZG Sobieski ma ok.od 20500 do 21999 [kJ/kg] .Spalanie masz od 5 kg do 5,7 na dobę . Jak na taką kaloryczność spalanie masz w normie.

Opublikowano

U mnie piec 25 kW Witkowski, praca dwustan bojler 150 l. na 4 osoby, miał średniej jakości (pozostałość po poprzednim piecu) spalanie ok 3 kg dobra, kaloryczność mała pewnie tego miału więc spalanie groszku 5 kg to trochę dużo. W PID nie palę na lato bo wydaje mi się że było by większe spalanie.