  1. Witam, Posiadam kocioł firmy JAŃCZAK z Pleszewa piec 25 kW + bojler CWU 140l oraz sterownik IRYD PID FUZZY LOGIC RTZ. Poszukuję optymalnych ustawień dla trybu lato w tym sterowniku ze względu na duże spalanie (obecnie ok 35-40 kg na tydzień - CWU na 4 osoby). Kocioł ma dopiero 3 miesiące, spalam drobny groszek z ZG Sobieskiego. Obecnie działa jako sterownik dwustanowy z nastawami: PRACA: czas między podawaniem 35s dmuchawa 15 bieg (WPA06) czas podawania 8s PODTRZYMANIE czas przedmuchu 10 s czas przerwy 25min krotność podawania 4 Nastawa CWU 47 stopni Temperatura zadana na kotle 53 stopnie (założona pogodówka) Proszę o pomoc co można skorygować żeby zaoszczędzić opału
×
×