Witam,
Posiadam kocioł firmy JAŃCZAK z Pleszewa piec 25 kW + bojler CWU 140l oraz sterownik IRYD PID FUZZY LOGIC RTZ.
Poszukuję optymalnych ustawień dla trybu lato w tym sterowniku ze względu na duże spalanie (obecnie ok 35-40 kg na tydzień - CWU na 4 osoby). Kocioł ma dopiero 3 miesiące, spalam drobny groszek z ZG Sobieskiego.
Obecnie działa jako sterownik dwustanowy z nastawami:
PRACA:
czas między podawaniem 35s
dmuchawa 15 bieg (WPA06)
czas podawania 8s
PODTRZYMANIE
czas przedmuchu 10 s
czas przerwy 25min
krotność podawania 4
Nastawa CWU 47 stopni
Temperatura zadana na kotle 53 stopnie (założona pogodówka)
Proszę o pomoc co można skorygować żeby zaoszczędzić opału