Skocz do zawartości
IGNOROWANY

wkład dla pieca kondensacyjnego


Michel

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Jestem po wymianie kotła gazowego z otwartą komorą na kocioł kondensacyjny. Ogólnie wszystko poszło dobrze, ale dopiero jakiś czas po instalacji zauważyłem, że mój wkład kominowy nie jest zakończony daszkiem. Patrząc na inne instalacje w zdecydowanej większości takie daszki są zainstalowane. Gdy zwróciłem wykonawcy uwagę to powiedział mi, ze do kotłów kondensacyjnych takie daszki są niepotrzebne ( ponoć nie są dołączane do zestawów u producentów) bo i tak skrapla się woda w kominie a piec ma przecież wykonane odprowadzenie dla skroplin. Ogólnie wszystko pracuje ok, ale podczas intensywnych opadów mój komin działa trochę jak dodatkowa rynna co niezbyt mi odpowiada.

Mam pytanie, czy faktycznie dla kondensatów nie instaluje się tych daszków?

Co radzicie, drążyć temat i założyć ten daszek czy machnąć na to ręką?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.