Mak123 Opublikowano 28 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się z prośbą o pomoc w doborze mocy kotła na pellet. Dom o powierzchni użytkowej 130 m2 (w tym garaż 20m2 w bryle budynku - ogrzewany kaloryferem do załamania temp ), fundament ocieplony z zewnątrz EPS 10cm, ocieplenie zewnętrzne 20 cm styropianu, budowany z betonu komórkowego 24cm, ocieplenie posadzki parteru 15 cm EPS 100, poddasze użytkowe (ocieplenie wełną skalną 30 cm). Obecnie dom jest w stanie surowym zamkniętym, wstawione okna 3 szybowe 6 komór dobrej firmy. Kominek w salonie. Wentylacja mechaniczna + rekuperacja w przyszłości. Cały parter oprócz nieogrzewanej kotłowni i wspominanego garażu ogrzewany będzie podłogówką ( około 55 m2 ). Poddasze - około 70 m2 po podłodze, ogrzewane kaloryferami a w łazience podłogówka. W projekcie kocił na groch 15 kw. Obliczenia z cieplowlaciwe.pl - 6 kw CO + 4 CWU. Pod uwagę brałem kotły: kostrzewa twin bio luxury 8 lub 10 kw, ekogreń pellet mikro 8 kw lub egg pellet 10 kw, zębiec agat 10 kw, ewentualnie biawar 12 kw lub tekla ale to chyba za duże kotły. Proszę o poradę.
Mak123 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #3 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Wiem że biawar do bardzo dobry i sprawdzony kocioł, pytanie czy nie za duży do takiego metrażu?
JacekFF Opublikowano 28 Czerwca 2018 #4 Opublikowano 28 Czerwca 2018 W projekcie masz 15kw? Ja kupiłem 15kw ale na 50m2 więcej niż ty masz i bojler 200L. Ciekawe czy się nie przejdę na tym.Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mak123 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor #5 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Te projekty są do bani, chyba zlecę profesjonalne ozc, po co kupować kocioł 15 kw jak amatorski kalkulator podał że w najzimniejszy dzień potrzeba 10 kw? Z tego co widzę to zapotrzebowanie będzie 4 - 5 kw w większości dni w roku. Czy nie lepiej wziąć 8 kw a w razie potrzeby dogrzać kominkiem, czy 12 kw to nie za dużo? Czy lepiej modulować kocioł na 30 % w 90 % dni w roku?
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Kotły klasy 5 a taki pewnie kupisz mają rzeczywistą moc mniejszą niż podaje producent np Biawar tych 12kW w zwykłej instalacji nigdy nie uzyska, oczywiście idzie o palenie z sensem a nie o sypanie do pełna palnika. Praktycznie 12kW to ok 10-11kW mocy max rzeczywistej a moduluje do 30% czyli z mocą nie ma problemu. Moce w projektach są zawyżone, gdyż są to stare projekty , robione 10 -12 lat wstecz, tylko dodają izolacji aby spełniały przepisy. Z resztą kocioł np gazowy byłby od 20 -25kW i też byłoby dobrze. Masz garaż w bryle a to jest pewne zwiększenie mocy grzewczej - po prostu brama garażowa jaka by nie była zawsze dużo zimna wpuści - tego ten śmieszny kalkulatorek, którego używałeś do szacunku mocy grzewczej, nie uwzględnia. Oczywiście zrób OZC ale kocioł weź 10-12kW, mniejszych nie bierz - to po prostu utylizatory.
MarekMK Opublikowano 30 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 30 Czerwca 2018 http://cieplowlasciwie.pl/start Na tej stronie można wyliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło W dniu 28.06.2018 o 20:50, Mak123 napisał: zy nie lepiej wziąć 8 kw a w razie potrzeby dogrzać kominkiem, czy 12 kw to nie za dużo? Czy lepiej modulować kocioł na 30 % w 90 % dni w roku Piec pelletowy (prawie) zawsze pracuje na optymalnych "obrotach", nie da się go dusić na 30%. Po prostu będzie się częściej rozpalał/wygaszał. Jeżeli wybierzesz TwinBio , to bierz ze zwykłym palnikiem. Nie ma potrzeby przepłacać i komplikować czegoś co działa w podstawowej wersji. To jest dobry kociołek, który tylko wymaga ogarnięcia. a podpowiedzi pod linkiem
SUSPENSER Opublikowano 5 Lipca 2018 #8 Opublikowano 5 Lipca 2018 W dniu 28.06.2018 o 20:50, Mak123 napisał: Te projekty są do bani, chyba zlecę profesjonalne ozc, po co kupować kocioł 15 kw jak amatorski kalkulator podał że w najzimniejszy dzień potrzeba 10 kw? Z tego co widzę to zapotrzebowanie będzie 4 - 5 kw w większości dni w roku. Czy nie lepiej wziąć 8 kw a w razie potrzeby dogrzać kominkiem, czy 12 kw to nie za dużo? Czy lepiej modulować kocioł na 30 % w 90 % dni w roku? Lepiej nieco mocniejszy np. RBR-Eco BIO 13 kW, a w projekcie pewnie masz obliczone zapotrzebowanie na CO i CWU dokładnie natomiast kocioł wpisali jaki się trafił o mocy wyższej niż suma CO i CWU. Jeszcze do teraz niektórzy projektanci wpisują 25 kW gdy wychodzi w sumie 12 kW i zalecają gazowe - tak idą na łatwiznę.