kulek123 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Może zacznę od przywitania, cześć. Modernizuję instalację CO wraz z wymianą kotła zasypowego na kocioł gazowy, do tego będzie pompa ciepła dla cwu. Mój hydraulik stwierdził że skoro pompa ciepła będzie miał zasobnik duży bo 270l to kocioł będzie "strasznie intensywnie pracował" aby nagrzać wodę. Zaproponował zakup do kotła zasobnika 100l który będzie zasilany wodą z zasobnika pompy ciepła wstępnie juz podgrzaną przez tą pompę. Proszę o opinię czy to ma sens i uzasadnienie ekonomiczne? Drugą kwestią jest zastosowanie na powrocie przed kotłem filtra strumieniowego z separatorem powietrza. Gdy to zaproponowałem stwierdził że nigdy tego nie montował i raczej nie ma to sensu a poleca tylko zwykły filtr przed pompką. Czy moja propozycja nie ma sensu? Instalacja ma już 16 lat częściowo miedź a częściowo niestety ocynk. grzejniki panelowe Pozdrawiam
kulek123 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #2 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Czy ktoś spotkał się z takimi rozwiązaniami? Proszę o pomoc bo muszę podjąć decyzję i przedstawić argumenty za lub przeciw. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #3 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Po pierwsze podaj jaka moc kotła gazowego? Separator powietrza i filtr strumieniowy - są zbędne , ba nawet szkodliwe w tym miejscu. Tam idzie tylko zwykły filtr skośny.
kulek123 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #4 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Kocioł będzie mieć moc 24kW. dziękuję za odpowiedź odnośnie filtra pozdrawiam
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #5 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Przy 24kW zasobnik ok 300l jest optymalny, będzie się nagrzewał do 20-25 minut czyli nie trzeba innych zasobników. Więc nic nie zmieniaj - tylko obecny zasobnik musi mieć wężownicę na podłączenie grzania z kotła.
kulek123 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor #6 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Dziękuję za podpowiedź Podzielę się efektami jak już zmodernizuję instalację :) Pozdrawiam
teres Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #7 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Po pierwsze podaj jaka moc kotła gazowego? Separator powietrza i filtr strumieniowy - są zbędne , ba nawet szkodliwe w tym miejscu. Tam idzie tylko zwykły filtr skośny. @sambor Mógłbyś powiedzieć dlaczego? Ja do tej pory spotkałem się raczej z polecaniem separatorów powietrza. Z filtrem strumieniowym spotykam się po raz pierwszy.
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #8 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Oba te elementy mają duże opory hydrauliczne a pompa w kotle jest na powrocie, więc może powstawać kawitacja na pompie Jak separator to już na zasilaniu instalacji. Ale tam znowu są odpowietrzniki i separator jest zbędny Dodatkowo kocioł pracuje w obiegu zamkniętym więc skąd to powietrze?
teres Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #9 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 @sambor Dzięki za rzeczową odpowiedź. Teraz właśnie sprawdziłem jakie opory powoduje ten filtr... dość duże 15kPa przy 1000L/h. To może prędzej odmulacz by się sprawdził w takiej starej instalacji? Albo przynajmniej dobrze ją przepłukać przed założeniem nowego sprzętu. @kulek123 Ciekawe w jakim stanie ta miedź, skoro pomieszana z ocynkiem.
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 #10 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Stara instalacja to inst ponad 30 letnia a ta która jest u autora nie ma aż tyle a ocynk już dawno albo wypłukany albo zakamieniony
kulek123 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Autor #11 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Cześć Jestem teraz poza domem (majówka :) ale jak wrócę przyjrzę sie elementą instalacji i dam znać. Woda podczas spuszczania miała słomkowy kolor byłem zaskoczony jej "czystością",tylko w piecu ewidentnie szlam i bród. Wewnątrz rur delikatny nalot na ściankach. Pozdrawiam
kulek123 Opublikowano 3 Maja 2018 Autor #12 Opublikowano 3 Maja 2018 Cześć Sprawdziłem rury stalowe i miedziane na obu jest tylko delikatny nalot. jeżeli chodzi o ocynk to najprawdopodobniej już go nie ma, tak to wygląda po przetarciu nalotu ale 100% pewności nie mam. Miedź po oczyszczeniu z nalotu wygląda ok, żadnych wżerów i przetarć (gładziutka). Wszystko wygląda ładnie. Pozdrawiam