janosh Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Kocioł zasypowy PER-EKO 18kw i bojler BIAWAR 80l chyba z wężownicą + grzałka. Grzeje ok. 10* na godzinę, na kotle próbuję utrzymywać 70* co nie jest łatwe, czuć już smołę, opał się kisi. Po wygaszeniu jeszcze ze 2 h pompa przepycha wodę aż w końcu temperatury zrównają się do 50*. Temperatura na powrocie CWU cały czas taka sama jak na kotle. Porażka zupełna. W poprzednim domu miałem 100l dwupłaszczowego, kilka kartonów i kawałków drewna i wody było niemal na dobę. Myślę o wymianie ale nie wiem na jaki. Myślę też o solarkach z grzejnika do tego. Chociaż, żeby raz na dobę rozpalić. Wczorajszą niedzielę w kotłowni przesiedziałem, żeby cały dzień była ciepła woda.... Podłączenie od dołu wylotu ciepłej jest raczej prawidłowe....
konopka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Niektóre typy wymienników wężownicowych biawar mają od dołu króciec do podłączenia cyrkulacji a wyjście cwu jest od góry.Być może masz żle podłączone,zrób foty
janosh Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Podlaczony raczej ok bo innych wyjsc nie ma. Znalazlem kawalek naklejki pod farbą: o-we 100.22, 0,16m2, 2002 No to chyba 100l.? Grzalka elektryczna 2,2kw? 0,16 pow. Wymiennika? 2002 rok produkcji??????? Przepraszam za błędy ale z telefonu a tego nienawidze Edycja Na kotle 70*. Po poonad godz. Ledwo do 30* dochodzi. Wlaczylem grzalke elektr. Po 30 min 50* na cwu. Chyba bede grzal pradem....
konopka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #4 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Podłączony prawidłowo,poj. 100l,grzałka i wyjścia na podkowę kuchenną.Jeżeli masz pompkę to pewnie też filtr,sprawdź czy nie jest mocno zabrudzony
janosh Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Autor #5 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Filtr czyszczony. Na powrocie jak juz pisalem temp jak na kotle wiec goni. Przy takim wymienniku (podkowa) to jednak przy grzalce pozostane. Pol godz rano i wieczrem na programatorze po 0.60 gr za kw nie bede sie w kotlowni meczyl. Dzis po 30 min grzalki 3 dorosle i dzieci sie wykapaly. Woda goraca ze poparzyc sie mozna. A Cieplo z kotla na grzejniki puscilem... Jedynie mysle jeszcze zeby wstawic trojniki i podlaczyc solara z grzejnika-niech se godzinami dogrzewa. I tak musze wode spuscic bo chce jeszcze przy 3 grzejnikach glowice term. wstawic i zawor odcinajacy grzejniki.
konopka Opublikowano 16 Kwietnia 2018 #6 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Co prawda to prawda,ta wężownica jest mało wydajna
janosh Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Autor #7 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 A jest sens podłączać do niego panel solarny z grzejnika czy jednak nieopłacalne z uwagi na wydajność wężownicy?
akir19 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 #8 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Przy tak małej wężownicy nie ma sensu nic tam dodawać. Grzać prądem, zmienić zbiornik, założyć fotowoltaiczne panele Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
janosh Opublikowano 11 Maja 2018 Autor #9 Opublikowano 11 Maja 2018 Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak ma się moc kotła zasypowego do mocy wężownicy w CWU? Ponoć parametry podawane przez producentów wymienników nie są osiągane w domowych warunkach. Jakiej mocy wymiennik do kotła 18kw (w przyszłości wymienię na max. 10kW). Myślę o pionowym wymienniku 200l. Z jedną wężownicą 33 kW, biwalentny - 17kW i 24kW dla solarów. Planuję solary ale niekoniecznie już, więc odczuję znacząco różnicę w czasie nagrzewania kupując biwalentny i podłączając tylko pod kocioł? Czy mając kocioł 18kW bezsensownym jest wężownica 33kW...? Z tą grzałką to też lipa. Szybko nagrzało bo razem z kotłem grzała. Sama też 3h potrzebuje
hamis Opublikowano 12 Maja 2018 #10 Opublikowano 12 Maja 2018 Grzalke można założyć mocniejsza - zależy tylko od instalacji i portela. Grzałki nawet po 16kw widziałem ;-) Zbiornik z dwiema wezownicami będzie bardziej przyszlosciowy - dopóki nie ma solarow to spinasz wezownice razem i masz większą moc ;-)
mac65 Opublikowano 12 Maja 2018 #11 Opublikowano 12 Maja 2018 21 godzin temu, janosh napisał: Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak ma się moc kotła zasypowego do mocy wężownicy w CWU? Ponoć parametry podawane przez producentów wymienników nie są osiągane w domowych warunkach. Jakiej mocy wymiennik do kotła 18kw (w przyszłości wymienię na max. 10kW). Myślę o pionowym wymienniku 200l. Z jedną wężownicą 33 kW, biwalentny - 17kW i 24kW dla solarów. Planuję solary ale niekoniecznie już, więc odczuję znacząco różnicę w czasie nagrzewania kupując biwalentny i podłączając tylko pod kocioł? Czy mając kocioł 18kW bezsensownym jest wężownica 33kW...? Z tą grzałką to też lipa. Szybko nagrzało bo razem z kotłem grzała. Sama też 3h potrzebuje Najzwyczajniej im moc wężownicy będzie większa tym woda w baniaku nagrzeje się szybciej . Kiedyś wkleiłem takie zestawienie ale to już lata temu . Dla przykładu wymiennik dwupłaszczowy 140 litrów ma moc grzewczą płaszcza ok 23 kW i czas nagrzewania ok 20 minut . Jeżeli kocioł jest mniejszej mocy to jedynie informacja że zasobnik będzie mógł przyjąć pełną moc z kotła w razie potrzeby grzania na CWU i zajmie to określoną długość czasu . Przy pracy równoległej na CO i CWU zasobnik będzie grzał z mniejsza mocą ( bo mniejszy przepływ czynnika grzewczego w zasobniku ) więc zajmie to więcej czasu ale przy braku poboru CWU będzie po nagrzaniu uzupełniał jedynie straty .Przy bardzo dużym poborze CWU powstała opcje Priorytet CWU w sterownikach kotłów aby cała moc poszła na grzanie zasobnika z racji tego że łatwiej wychłodzić zasobnik niż cały dom . Przy wymiennikach CWU patrz raczej na komfort użytkowania (ilość i zwyczaje domowników )i ilość i rodzaj źródeł ciepła do jego zasilania a nie moc szczytowa wężownicy czy płaszcza bo ta zazwyczaj w nowych konstrukcjach jest większa od mocy zainstalowanego kotła . Pozdrawiam
janosh Opublikowano 12 Maja 2018 Autor #12 Opublikowano 12 Maja 2018 W sezonie grzewczym to i ten kilkunastoletni zakamieniony bojler wystarczal. Te 200l to ja mysle ze na dwa dni starczy. Tylko tu tez kwestia, ze biwalentny nagrzeje z c.o tak troche wiecej niz polowe... No i mam dylemat. Kupie biwalentny a nie podlacze nigdy solarow to bede plakal ze mam tylko jakby 100l i wolniej.....kupie zwykly to se bede plul ze solarow nie podlacze... Chyba, zeby podlaczyc dwie wezownice szeregowo....... Dobrze mysle, ze przy tych dwóch wymiennikach w tym samym czsie bede mial w jednym 200l a w drugim 100l cieplej wody. Jeszcze jakbym wiedzial o jaki czas chodzi........
MikiQ Opublikowano 13 Maja 2018 #13 Opublikowano 13 Maja 2018 Dlatego na tą chwilę kiedy nie masz jeszcze solarow spinasz dwie wezownice i masz 200 litrów. Ja u siebie mam tak zrobione tylko z 300 litrowym. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
janosh Opublikowano 13 Maja 2018 Autor #14 Opublikowano 13 Maja 2018 Hamis nie zauwazylem twojej wypowiedzi. Na fonie jakos mi topornie sie czyta. Jam mozna spiac wezownice to problemu nia ma. Inna sprawa: ciagle mi jeszcze po glowie chodzi bufor z 1000l Jak juz jestem przy 2k zl.... Bufor z wezownica. I woda by byla i z paleniem w sezonie moze wydajniej.
akir19 Opublikowano 13 Maja 2018 #15 Opublikowano 13 Maja 2018 Zamiast w solary zainwestujesz w pompę ciepła i cały rok zagrzejesz wodę. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
janosh Opublikowano 14 Maja 2018 Autor #16 Opublikowano 14 Maja 2018 Pompa ciepła to odpada.... Jest jakaś różnica w wykonaniu pomiędzy Lemet a Galmet? Lemet 300 zł tańszy.... Czy nie lepiej by było na razie podłączyć dolną wężownicę pod kocioł zamiast obie szeregowo? Galmet ma przyłącza 1" a Lemet 3/4"... coś to zmienia?
janosh Opublikowano 18 Maja 2018 Autor #17 Opublikowano 18 Maja 2018 Mogę Was prosić o rzucenie okiem na pomysł podłączenia nowego wymiennika? Może ktoś coś zauważy, zaproponuje inne rozwiązanie. Może zamiast narysowanego trójnika na zasilaniu z c.o. dać osobno zasilanie z nad pompy? Na razie chodziło by na jednej pompie tylko tak się zastanawiam, że gdyby wyszła potrzeba dołożyć kiedyś drugą to w takim układzie chyba się nie da. I te wychładzanie w nocy. Dalej nie wiem jakie zawory zwrotne i gdzie. I jeszcze jedno: dopuszczanie wody do kotła jest podłączone na stałe z zaworem (strzałka). U siostry kiedyś zawór puścił to długo nie wiedzieli czemu woda w kranie śmierdzi. Robili badania swojego ujęcia i przez przypadek się zorientowali że zawór. Dać jeszcze jeden czy może są jakieś zawory zwrotne do tego? P.s. Oczywiście wylot ciepłej (czerwona) z góry wymiennika...... Wspawane 1/2" rurki były by usunięte - zbędny grzejnik w piwnicy
janosh Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor #18 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Witam Wymiennik podłączony. Zasilanie i powrót pociągnięte od starego wymiennika. Ciąć nie chcieliśmy, kocioł zabetonowany w posadzce to rozłączyć nie szło na śrubunkach.... Jedna sprawa: wczoraj w południe nagrzałem na jakieś 60* i dziś rano jeszcze jakoś naczynia pomyłem. Trzeba by grzać na 80* tylko nie znam się na zaworach mieszających (ochrona przed poparzeniem). Jest różnica między zaworem 3-drogowym do co a takim mieszającym do cwu? Herz Zawór 3-drogowy DN15 - 100 zł Honeywell TM50-1/2E - 160 zł To najtańsze chyba jakie znalazłem.......