Problem Z Cwu - Wolno Grzeje I Chyba Nietypowe Podłączenie


janosh

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kocioł zasypowy PER-EKO 18kw i bojler BIAWAR 80l chyba z wężownicą + grzałka. Grzeje ok. 10* na godzinę, na kotle próbuję utrzymywać 70* co nie jest łatwe, czuć już smołę, opał się kisi. Po wygaszeniu jeszcze ze 2 h pompa przepycha wodę aż w końcu temperatury zrównają się do 50*.

Temperatura na powrocie CWU cały czas taka sama jak na kotle.

 

Porażka zupełna. W poprzednim domu miałem 100l dwupłaszczowego, kilka kartonów i kawałków drewna i wody było niemal na dobę.

 

Myślę o wymianie ale nie wiem na jaki. Myślę też o solarkach z grzejnika do tego. Chociaż, żeby raz na dobę rozpalić. Wczorajszą niedzielę w kotłowni przesiedziałem, żeby cały dzień była ciepła woda....

 

Podłączenie od dołu wylotu ciepłej jest raczej prawidłowe....

Opublikowano

Niektóre typy wymienników wężownicowych biawar mają od dołu króciec do podłączenia cyrkulacji a wyjście cwu jest od góry.Być może masz żle podłączone,zrób foty

Opublikowano

Podlaczony raczej ok bo innych wyjsc nie ma. Znalazlem kawalek naklejki pod farbą:

o-we 100.22, 0,16m2, 2002

No to chyba 100l.?

Grzalka elektryczna 2,2kw?

0,16 pow. Wymiennika?

2002 rok produkcji???????

Przepraszam za błędy ale z telefonu a tego nienawidze

 

Edycja

Na kotle 70*. Po poonad godz. Ledwo do 30* dochodzi. Wlaczylem grzalke elektr. Po 30 min 50* na cwu.

Chyba bede grzal pradem....

Opublikowano

Podłączony prawidłowo,poj. 100l,grzałka i wyjścia na podkowę kuchenną.Jeżeli masz pompkę to pewnie też filtr,sprawdź czy nie jest mocno zabrudzony

Opublikowano

Filtr czyszczony. Na powrocie jak juz pisalem temp jak na kotle wiec goni. Przy takim wymienniku (podkowa) to jednak przy grzalce pozostane. Pol godz rano i wieczrem na programatorze po 0.60 gr za kw nie bede sie w kotlowni meczyl. Dzis po 30 min grzalki 3 dorosle i dzieci sie wykapaly. Woda goraca ze poparzyc sie mozna.

A Cieplo z kotla na grzejniki

puscilem...

Jedynie mysle jeszcze zeby wstawic trojniki i podlaczyc solara z grzejnika-niech se godzinami dogrzewa. I tak musze wode spuscic bo chce jeszcze przy 3 grzejnikach glowice term. wstawic i zawor odcinajacy grzejniki.

Opublikowano

A jest sens podłączać do niego panel solarny z grzejnika czy jednak nieopłacalne z uwagi na wydajność wężownicy?

Opublikowano

Przy tak małej wężownicy nie ma sensu nic tam dodawać. Grzać prądem, zmienić zbiornik, założyć fotowoltaiczne panele

 

Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak ma się moc kotła zasypowego do mocy wężownicy w CWU? Ponoć parametry podawane przez producentów wymienników nie są osiągane w domowych warunkach. Jakiej mocy wymiennik do kotła 18kw (w przyszłości wymienię na max. 10kW). Myślę o pionowym wymienniku 200l. Z jedną wężownicą 33 kW, biwalentny - 17kW i 24kW dla solarów. Planuję solary ale niekoniecznie już, więc odczuję znacząco różnicę w czasie nagrzewania kupując biwalentny i podłączając tylko pod kocioł? Czy mając kocioł 18kW bezsensownym jest wężownica 33kW...?

Z tą grzałką to też lipa. Szybko nagrzało bo razem z kotłem grzała. Sama też 3h potrzebuje

Opublikowano

Grzalke można założyć mocniejsza - zależy tylko od instalacji i portela. Grzałki nawet po 16kw widziałem ;-) 

Zbiornik z dwiema wezownicami będzie bardziej przyszlosciowy - dopóki nie ma solarow to spinasz wezownice razem i masz większą moc ;-) 

Opublikowano
21 godzin temu, janosh napisał:

Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jak ma się moc kotła zasypowego do mocy wężownicy w CWU? Ponoć parametry podawane przez producentów wymienników nie są osiągane w domowych warunkach. Jakiej mocy wymiennik do kotła 18kw (w przyszłości wymienię na max. 10kW). Myślę o pionowym wymienniku 200l. Z jedną wężownicą 33 kW, biwalentny - 17kW i 24kW dla solarów. Planuję solary ale niekoniecznie już, więc odczuję znacząco różnicę w czasie nagrzewania kupując biwalentny i podłączając tylko pod kocioł? Czy mając kocioł 18kW bezsensownym jest wężownica 33kW...?

Z tą grzałką to też lipa. Szybko nagrzało bo razem z kotłem grzała. Sama też 3h potrzebuje

 Najzwyczajniej im moc wężownicy będzie większa tym woda w baniaku nagrzeje się szybciej . Kiedyś wkleiłem takie zestawienie ale to już lata temu . Dla przykładu wymiennik dwupłaszczowy  140 litrów ma moc grzewczą płaszcza ok 23 kW i czas nagrzewania ok 20 minut . Jeżeli kocioł jest mniejszej mocy to jedynie informacja że zasobnik będzie mógł przyjąć pełną moc z kotła w razie potrzeby grzania na CWU  i zajmie to określoną długość czasu . Przy pracy równoległej na CO i CWU zasobnik będzie grzał z mniejsza mocą ( bo mniejszy przepływ czynnika grzewczego  w zasobniku ) więc zajmie to więcej czasu ale przy braku poboru CWU będzie po nagrzaniu uzupełniał jedynie straty .Przy bardzo dużym poborze CWU powstała opcje Priorytet CWU w sterownikach kotłów aby cała moc poszła na grzanie zasobnika z racji tego że łatwiej wychłodzić zasobnik niż cały dom . Przy wymiennikach CWU patrz raczej na komfort użytkowania (ilość i zwyczaje domowników )i ilość i rodzaj źródeł ciepła do jego zasilania a nie moc szczytowa wężownicy czy płaszcza bo ta zazwyczaj w nowych konstrukcjach jest większa od mocy zainstalowanego kotła . 

Pozdrawiam 

Opublikowano

W sezonie grzewczym to i ten kilkunastoletni zakamieniony bojler wystarczal. Te 200l to ja mysle ze na dwa dni starczy. Tylko tu tez kwestia, ze biwalentny nagrzeje z c.o tak troche wiecej niz polowe... No i mam dylemat. Kupie biwalentny a nie podlacze nigdy solarow to bede plakal ze mam tylko jakby 100l i wolniej.....kupie zwykly to se bede plul ze solarow nie podlacze... Chyba, zeby podlaczyc dwie wezownice szeregowo....... 

Dobrze mysle, ze przy tych dwóch wymiennikach w tym samym czsie bede mial w jednym 200l a w drugim 100l cieplej wody. Jeszcze jakbym wiedzial o jaki czas chodzi........

 

Opublikowano

Dlatego na tą chwilę kiedy nie masz jeszcze solarow spinasz dwie wezownice i masz 200 litrów. Ja u siebie mam tak zrobione tylko z 300 litrowym.

Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Hamis nie zauwazylem twojej wypowiedzi. Na fonie jakos mi topornie sie czyta. Jam mozna spiac wezownice to problemu nia ma.

Inna sprawa: ciagle mi jeszcze po glowie chodzi bufor z 1000l 

Jak juz jestem przy 2k zl.... Bufor z wezownica. I woda by byla i z paleniem w sezonie moze wydajniej. 

Opublikowano

Pompa ciepła to odpada....

Jest jakaś różnica w wykonaniu pomiędzy Lemet a Galmet? Lemet 300 zł tańszy....

Czy nie lepiej by było na razie podłączyć dolną wężownicę pod kocioł zamiast obie szeregowo?

Galmet ma przyłącza 1" a Lemet 3/4"... coś to zmienia?

Opublikowano

Mogę Was prosić o rzucenie okiem na pomysł podłączenia nowego wymiennika? Może ktoś coś zauważy, zaproponuje inne rozwiązanie.

Może zamiast narysowanego trójnika na zasilaniu z c.o. dać osobno zasilanie z nad pompy?

Na razie chodziło by na jednej pompie tylko tak się zastanawiam, że gdyby wyszła potrzeba dołożyć kiedyś drugą to w takim układzie chyba się nie da.

I te wychładzanie w nocy. Dalej nie wiem jakie zawory zwrotne i gdzie.

I jeszcze jedno: dopuszczanie wody do kotła jest podłączone na stałe z zaworem (strzałka). U siostry kiedyś zawór puścił to długo nie wiedzieli czemu woda w kranie śmierdzi. Robili badania swojego ujęcia i przez przypadek się zorientowali że zawór. Dać jeszcze jeden czy może są jakieś zawory zwrotne do tego?

 

P.s. Oczywiście wylot ciepłej (czerwona) z góry wymiennika......

Wspawane 1/2" rurki były by usunięte - zbędny grzejnik w piwnicy

kotlownia.jpg

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam

Wymiennik podłączony. Zasilanie i powrót pociągnięte od starego wymiennika. Ciąć nie chcieliśmy, kocioł zabetonowany w posadzce to rozłączyć nie szło na śrubunkach....

Jedna sprawa: wczoraj w południe nagrzałem na jakieś 60* i dziś rano jeszcze jakoś naczynia pomyłem. Trzeba by grzać na 80* tylko nie znam się na zaworach mieszających (ochrona przed poparzeniem). Jest różnica między zaworem 3-drogowym do co a takim mieszającym do cwu?

Herz Zawór 3-drogowy DN15 - 100 zł

Honeywell TM50-1/2E - 160 zł

To najtańsze chyba jakie znalazłem.......