szczur1311 Opublikowano 17 Listopada 2007 #1 Opublikowano 17 Listopada 2007 Mam problem z uciekającą wodą z obiegu.Niedawno miałem remont domu i połowę dawnego obiegu zlikwidowano.Od tego momentu zaczęły się problemy - woda ucieka z obiegu przy 50 stopniach i najlepsze w ty jest to że w jednej części domu kaloryfery są ciepłe a w drugiej zimne gdy woda ściekła.Co tu robić? Dwa razy był fachowiec i nic na to nie poradził.Czy to może być wina małego naczynia zbiorczego? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 17 Listopada 2007 #2 Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam serdecznie. Male to znaczy ile mnej więcej litrow? A orientacyjna pojemność instalacji? Kurcze, jeśli był faachowiec i nie poradził, nie wskazał jednoznacznie przyczyny to albo nie był to fachowiec albo był to fachowiec ale nie z tej branży. Cztery możliwe przyczyny: zapowietrzenie instalacji. Być może trzeba wstawić odpowietrzniki na pionach w części, która nie grzeje. Za nisko zamontowane / za małe naczynie wzbiorcze. Zostały zamienione powroty z zasilaniami w części, ktora nie grzeje. Przeciek w pionie lub w części niewidocznej np. w podlodze, w ścianie. Zobacz przede wszystkim to. Pozdrawiam. Cytuj
szczur1311 Opublikowano 17 Listopada 2007 Autor #3 Opublikowano 17 Listopada 2007 No zapowietrzone na pewno nie. Naczynie zbiorcze ma 5-8l. Uciekło około 30l z obiegu. Po dopuszczeniu wody żeliwne nie grzeją a panele grzeją. Mam jeszcze pompę przy piecu jeżeli to ma jakieś znaczenie. Ok dzięki za odpowiedź Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 18 Listopada 2007 #4 Opublikowano 18 Listopada 2007 Pompa przy piecu polepsza i przyspiesza przepływ ogrzanej wody przez grzejniki. To zaleta. Uciekło 30 l z obiegu? Masz jakiś radosny przeciek lub kilka mniejszych. Zwróć uwagę na te ciepłe grzejniki. Niekiedy występuje sytuacja, że woda cieknąc z takiego szybko odparowuje i nie widać za bardzo przecieku. Niestety, kolego - musisz zrobić próbę ciśnieniową na zimnej instalacji. I likwiduj każdy nawet mały przeciek, ale żadną taśmą, masami uszczelniającymi czy zaprawami tylko rozebrać, uszczelnic konopiami, wymienić uszczelki, zalutować lub zaspawać. A w jakim czsie ucieklo ci e 30 l? Pozdrawiam. Cytuj
szczur1311 Opublikowano 18 Listopada 2007 Autor #5 Opublikowano 18 Listopada 2007 Może ja źle napisałem woda uciekła mi przez ujście naczynia wzbiorczego. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 18 Listopada 2007 #6 Opublikowano 18 Listopada 2007 To calkiem zmienia postać rzeczy. Za male naczynie wzbiorcze i dałeś czadu z temperaturą. Zagotowałeś wodę. Daj naczynie 20 l i nie lej pod wierzch albo lej tylko zrób odpowietrzone odprowadzenie z naczynia do kanalizacji. Pozdrawiam. Cytuj
Dario152 Opublikowano 18 Listopada 2007 #7 Opublikowano 18 Listopada 2007 Witaj,problemem żeczywiście może być zbyt małe naczynie ale i nie tylko. Sprawdź czy na górze naczynia jest zamontowana rurka (kontakt z atmosferą) -taki świński ogonek.Jeśli nie wystarczy wywiercić wiertłem 8 otwór..Prawdopodobnie wystepuje zjawisko jak przy spuszczaniu paliwa z samochodu wężykiem. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 18 Listopada 2007 #8 Opublikowano 18 Listopada 2007 Mniej więcej o to mi chodziło - o odpowietrzenie. jednak żeby wystąpiło to samo zjawisko zasysania musi być układ, z ktorego jest zasysana ciecz, otwarty, gdyż w innym układzie zasysanie ustąpi po wyrownaniu się ciśnień. Zwiększ naczynie, zacznij od tego. Pozdrawiam. Cytuj
szczur1311 Opublikowano 19 Listopada 2007 Autor #9 Opublikowano 19 Listopada 2007 No tak naczynie ma pojemność ok 10l może to i za mało ale kolo od remontu mówił że wyliczył to i taki starczy. I faktem jest to że niema to naczynie kontaktu z atmosferą jak to ujęto. To by tłumaczyło dlaczego przed tym jak woda ucieka to słychać jak coś sie dzieje w tyn naczyniu jakich bulgot czy coś w tym stylu. Dzięki za dobre rady zrobię tak jak mówisz Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.