Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ogrzanie Hali


zgk20

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

planuje zamontować ogrzewanie na hali 200m2 wysoka na 5m,

dodatkowo do niej 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 30m2 wysokie na 2.5m. Hala murowana.

Hala nie będzie grzana codziennie, parę razy w tygodniu potrzebuje ja nagrzać do temp. 20-22 stopni.

Do wody będzie jakiś przepływowy ogrzewacz.

Dostałam wycenę na dwa piece po 35kw - łącznie 70kw lub 35kw i 55kw - 90kw. 

Wyliczono, że na halę potrzebuje 4 nagrzewnice. 

 

Aż tyle kw potrzebne jest na ogrzanie takiej hali?

 

Opublikowano

Tu głównym problemem jest to że hala nie będzie grzana cały czas, a grzanie dorywcze wymaga więcej mocy niż grzane ciągłe.

Mnie się wydaje że moc potrzebna w pierwszej fazie grzania to nawet i 80-100kW - zależy od czasu nagrzewania.

Nagrzewnice 4 x 30kW np Vulcano.

 

2 kotły to lesze rozwiązanie ze względu na pracę w kaskadzie i większy zakres regulacji mocy.

Opublikowano

Hmm hala jest wynajmowana, chce zminimalizować koszty założenia tego ogrzewania, na dzień dobry za 2 piece i 4 nagrzewnice bez montażu i hydrauliki wychodzi mi 25tys.

 

Można to jakoś ugryźć taniej?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.