IGNOROWANY

Czujnik Cwu Przekłamuje Temperaturę


talgo

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witajcie 

zapytam was bo być może ktoś miał podobny problem

używam sterownika tech st-37 z kołtem z podajnikiem na ekogroch już od kilku dobrych lat 

do tej pory wszystko z pokazywaniem temperatury było ok, piec był ustawiony aby utrzymywał temp na bojlerze 55 stopni

z histerezą 5 st.

sam czujnik jest wkładany w otwór na bojlerze i do tej pory raczej pokazywał bezbłędnie 

jednakże ostatnie 2 tygodnie czujnik pokazywał 45 stopni pompa cały czas chodziła bo ciężko mu uzyskać wyższą temperaturę

a przy kąpieli temperatura spada do 30 stopni i mozolnie powoli pompa od początku dość długo pompuje do uzyskania wyższej temperatury

 

Kupiłem już nowy czujnik ale niestety pokazuje tak samo i zastanawiam się czy to nie problem z samym sterownikiem i być może coś w nim uległo uszkodzeniu 

sam już nie wiem

Opublikowano

Jeśli czujnik dobry, to pompa cwu do bani, no chyba że sterownikowi na koniec sezonu odbiło.

Opublikowano

Masz tam jakiś inny czujnik np powrotu albo mieszacza? Przełóż do bojlera i porównaj wskazania a najlepiej oba wsadź do zagotowanej wody

 nie mam innego czujnika to jest jedyny który występuje 

 

 

 

 

Jeśli czujnik dobry, to pompa cwu do bani, no chyba że sterownikowi na koniec sezonu odbiło.

może faktycznie pompa choć wydaje się że działa ok .tzn czuć że kreci wodą 

co tam mogło by się sknocić

Opublikowano

Może zabrudzony filtr przed pompą albo zapowuetrzony układ?

Opublikowano

Czujnik od cwu włóż tam gdzie masz czujnik co,zobaczysz czy pokazują to samo,jeśli tak to inna przyczyna.Możliwe,że coś ze sterownikiem,możliwe że z pompą a może poprostu powietrze.Spróbuj pompę na najwyższe obroty

Opublikowano

ostatecznie sprawdziłem pompe cwu czy nie jest zapowietrzona i wydaje się działać ok

więc skłaniam się że to wina bojlera a właściwie tego iż po ostatnich 2 odłączeniach wody przez miasto

podejrzewam że się zapowietrzył.

nie ma na nim jednak odpowietrznika a jedynie taki wkręcony korek od góry

a ze nie mam doświadczenia powiedzcie czy odkręcić ten korek i tak go odpowietrzyć

czy zlać całą wodę z instalacji wierząc że odpowietrzy sie w ten sposób

Opublikowano

jeżeli piszesz o filtrze na pompie tym siatkowym to z tego co pamiętam były usuwane przy montażu

zdjęcie mogę wrzucić ale jest tam na tyle nisko i ciemno że pewnie mało co będzie na nich widac

a i rurki przy bojlerze są gorące a temperatura na czujniku niska 

Opublikowano

Chodzi ci o rury zasilania i powrotu z kotła?A swoją drogą,kto ci wywalił filtr,prosta droga do zajechania pompy.Oczywiście może być problem ze sterownikiem,spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne,zamień na próbę czujnik co z cwu.

Opublikowano

Jeśli sprawdziłeś czujnik cwu w ten sposób jak proponował kol. @konopka

tz. podłączyłeś go pod zasilanie kotła i temperaturę na czujniku cwu miałeś podobną 

jak temperatura na kotle, jak również masz gorące rury zasilające boljer

a nie ma na nim temperatury, to dla mnie jest tylko jedno rozwiązanie.

Z ktoś ciągle bierze ciepły prysznic !

Opublikowano

Może być schowany pod obudową,daj mu spokój,podłączyłeś nowy i nic się nie zmieniło to może być coś ze sterem.Spróbuj jeszcze ustawień fabrycznych

Opublikowano

Dla sprawdzenia poprawności działania czujnika cwu nie ma konieczności wkładania go

w miejsce czujnika CO, wystarczy że czujnik cwu podłączysz gdzieś przy zasilaniu kotła.

To jest 5 minut lub mniej żeby wykluczyć lub nie wykluczyć czujnik i sterownik.

Opublikowano

 nie mam innego czujnika to jest jedyny który występuje 

 

 

 

 

może faktycznie pompa choć wydaje się że działa ok .tzn czuć że kreci wodą 

co tam mogło by się sknocić

Czasem tu może być problem,pompa niby kręci,tylko jak kręci.Właśnie przez brak filtra mogły ulec uszkodzeniu łożyska,są tam ślizgowe,chyba ceramiczne.Jeżeli są mocno wytarte przez syf z wody to wirnik będzie się klinował i pompa nie osiągnie obrotów /podobnie jak rozrusznik /.Ewentualnie sprawdziłbym jeszcze kondensator

Opublikowano

ok tak więc na tą chwilę sprawdziłem czujnik pokazuje niemal idealnie wrzuciłem do kubka z wodą z termometrem cyfrowym temperatura wody 38 ,8 wg termometru temperatura według czujnika cwu 38

 

kolejnym etapem była wymiana kondensatora

jako że nie potrafiłem wyciągnąć starego podmieniłem całą puszkę z innej takiej samej pompy

i co prawda faktycznie pompa jakby żwawiej chodziła to problem z temperaturą bojlera nadal pozostał

 

odkręciłem wszystkie grzejniki dopuściłem wody i w każdym grzejniku woda jest

pozamykałem niepotrzebne

 

następnie ustawiłem priorytet bojler CO na 60 st.

po godzinie z temperatury 45 stopni temperatura podniosła się do 48 st.

aktualnie potrzebowałem 40l wody ciepłej więc pobrałem wode jeden baniak woda w miarę gorąca

drugi już letnia temperatura cwu spadła do 30 st

 

nie wiem co się z tym dzieje a wiele lat był spokój

Opublikowano

Czyl jeśli:

- ster i czujnik są OK

- instalacja odpowietrzona

- w pompie zmieniałeś kondensator

 

to zostaje:

- walnięta lub zakamieniona lub zanieczyszczona pompa

- zakamieniona wężownica bojlera

- ew jeszcze coś :P

 

Spróbuj odkamienic pompę na początek albo jak masz jakaś inną to podmień.

Opublikowano

Spróbuj odkamienic pompę na początek albo jak masz jakaś inną to podmień.

 

Ja na jesieni wg. tego filmu na youtube przekonserwowałem 2 pompki.

Żadnej nie uszkodziłem i żadna nie skrzypi  :)

Czujnika do cieczy raczej bym nie wkładał, to tylko elektronika.

Włóż jakiś rtv do wody też będzie grało.

Tak daleko masz do rury zasilającej CO że musisz termos z termometrem do kotłowni nosić?

 

Opublikowano

wirnik w pompie chodzi dość gładko ze tak powiem bez oporów

pompa na 3 biegu chodzi tak szybko że szłyszalny jest szum wody w rurach między piecem a bojlerem

Opublikowano

Koleżeństwo forumowe radzi jak potrafi, zrobisz jak chcesz.

Ale widzę że tu pomoże tylko hydraulik za 500 zł. i pompa za 450 zł.