Stefan86 Opublikowano 20 Lutego 2018 #1 Opublikowano 20 Lutego 2018 Witam, do tej pory używałem kotła Defro Optima Komfort Plus 20 KW bez problemu ogrzewał on 150m2 w dwupoziomowym domku jednorodzinnym. Jako opał używany był węgiel kamienny, na sezon zużywałem go ok. 4T. Bez problemu potrafił zagotować wodę w instalacji. Na sterowniku miałem zawsze ustawione 50 stopni C. Postanowiłem przerobić go na pellet. Po lekturze forum wybrałem palnik KIPI, sterownik EcoMax850. Instalator powiedział że skoro kocioł jest 20KW to palnik też taki musi być. Po przeróbce efekt jest taki że nie mogę uzyskać więcej jak 55 stopni, a uzyskanie tej temperatury trwa wielokrotnie dłużej niż na konwencjonalnym kotle opalanym węglem kamiennym. Nawet ustawione 45 stopni uzyskuje i uzyskuje. Zauważyłem, że palnik ciągle pracuje z pełną mocą 20.0 KW, płomień rzadko kiedy schodzi poniżej 90%, a pellet leci jak woda (w ciągu 48h spalił kolosalną ilość 9 worków po 15kg. pelletu LAVA śr. 8mm). Popiół jest czarny. Panowie, macie jakieś sugestie co jest nie tak że ten palnik tak się zachowuje?
Dragster Opublikowano 20 Lutego 2018 #2 Opublikowano 20 Lutego 2018 No gdzieś to ciepło ucieka. Jaką masz instalację?, dom?, komin? Jaką masz temperaturę spalin?. Jakie masz ustawienia sterownika? Rozumiem, że palnik pracuje w trybie FL? Na początek możesz przełączyć się w standard i zobaczyć czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. Jak długo będzie w postoju.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2018 #3 Opublikowano 20 Lutego 2018 Jak czarny popiół to za dużo paliwa a za mało powietrza
laptop Opublikowano 20 Lutego 2018 #4 Opublikowano 20 Lutego 2018 Na początek ustaw rzeczywistą wydajność podajnika. A skoro jesteś po lekturze forumowej, to wstępne nastawy powietrza też już poznałeś.
kotły499 Opublikowano 20 Lutego 2018 #5 Opublikowano 20 Lutego 2018 Tak jak wspomniano: przeważ pellet z podajnika aby poznać jego wartość i skoryguj ustawienia, spróbuj także zmniejszyć współczynnik podawania.
Gość berthold61 Opublikowano 28 Lutego 2018 #6 Opublikowano 28 Lutego 2018 Na twoim miejscu wg mnie musiałbyś zrobić przegrodę z betonu żaroodpornego grubą na co najmniej 6 cm szer 30cm i wysoką na 58cm potem wstawić to na ruszta wodne pod skosem tak aby górna krawędź oparła się o drugą półkę wymiennika ale tak aby między tą płytą a pierwszą półką było co najmniej 5 cm szczeliny a na sam koniec ten palnik wyciągnąć z dolnych drzwiczek zaślepić otwór i wstawić do drzwi załadowczych , wtedy wykorzystasz cały wymiennik co do cna bo teraz połowa jego nie bierze udziału np ruszta a to spora powierzchnia odbioru