aryzet Opublikowano 1 Lutego 2018 #1 Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam wszystkich. Proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc w zrozumieniu tematu i ewentualnie przy ustawieniach w moim piecu Defro Smart EcoPell 12 Kw. Dom Nowo wybudowany ,piętro i poddasze.W całym domu podłogówka (góra i dół). Dom dobrze ocieplony -bloczek komórkowy +15 styropian U-0,35.W dachu 30 cm wełny u-035. Okna 3 szybowe, brama garażowa ocieplana. Najpierw moje ustawienia ( z tego co pamiętam) Piec pracuje w PID. Zadana na piecu 65 st.-dochodzi do 70 st. i się wygasza. Histereza 12 st.- spada do 53 st i się odpala Zadana cwu 45 st. histereza 10 st.( na razie tam nie mieszkam -także wodę używam tylko w weekend) Ochrona powrotu -35 st. Min.praca podajnika 2 sek Max. praca podajnika 3 sek Min przerwa podajnika 12 sek. Max. przerwa podajnika 18 sek. Temp spalin waha się od 85-102 st. Założony zawór 4 drogowy z siłownikiem + pogodówka. Mam założony bezprzewodowy regulator pokojowy Tech ST292v2,na którym ustawiłem temp pokoju na 20 st. histereza- 0,6 st. W czym problem ? Zauważyłem że piec bardzo często się wygasza i rozpala ok 12 razy na dobę ( bo osiągnął temp. na piecu) ,pomimo tego że na regulatorze pokojowym nie osiągnął temp .jaką ustawiłem na pomieszczenie. Np. Piec się wygasił bo osiągnął temp. 70 st , a na regulatorze pokojowym mam temp. pomieszczenia 19,8 st. Wolałbym aby piec oscylował wokół temp zadanej 65 st. i przez pracę ciągłą jak najszybciej dogrzał pomieszczenie, niż się wygasił bo sam się nagrzał. To mój pierwszy piec w życiu - i staram się uczyć jak go obsługiwać , aby był jak najbardziej efektywny. Może ktoś z doświadczonych forumowiczów podpowie co i jak powinienem ustawić ( czy może tak ma być - a ja przesadzam:) Ze względu na to iż dom mam oddalony od siebie 30 km , jeżdżę tam 2 razy w tygodniu , stąd pewne ograniczenia z mojej strony, aby na bieżąco zmieniać ustawienia i monitorować czy to coś daje. Ale po otrzymaniu podpowiedzi , będę wprowadzał zmiany i zdawał relację z efektów. Jak to leciało................?- POMOŻECIE?
majdan1986 Opublikowano 1 Lutego 2018 #2 Opublikowano 1 Lutego 2018 poczytaj wątek o defro bio slim 10kw na tym forum
manx Opublikowano 1 Lutego 2018 #3 Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam wszystkich. Proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc w zrozumieniu tematu i ewentualnie przy ustawieniach w moim piecu Defro Smart EcoPell 12 Kw. Dom Nowo wybudowany ,piętro i poddasze.W całym domu podłogówka (góra i dół). Dom dobrze ocieplony -bloczek komórkowy +15 styropian U-0,35.W dachu 30 cm wełny u-035. Okna 3 szybowe, brama garażowa ocieplana. Najpierw moje ustawienia ( z tego co pamiętam) Piec pracuje w PID. Zadana na piecu 65 st.-dochodzi do 70 st. i się wygasza. Histereza 12 st.- spada do 53 st i się odpala Zadana cwu 45 st. histereza 10 st.( na razie tam nie mieszkam -także wodę używam tylko w weekend) Ochrona powrotu -35 st. Min.praca podajnika 2 sek Max. praca podajnika 3 sek Min przerwa podajnika 12 sek. Max. przerwa podajnika 18 sek. Temp spalin waha się od 85-102 st. Założony zawór 4 drogowy z siłownikiem + pogodówka. Mam założony bezprzewodowy regulator pokojowy Tech ST292v2,na którym ustawiłem temp pokoju na 20 st. histereza- 0,6 st. W czym problem ? Zauważyłem że piec bardzo często się wygasza i rozpala ok 12 razy na dobę ( bo osiągnął temp. na piecu) ,pomimo tego że na regulatorze pokojowym nie osiągnął temp .jaką ustawiłem na pomieszczenie. Np. Piec się wygasił bo osiągnął temp. 70 st , a na regulatorze pokojowym mam temp. pomieszczenia 19,8 st. Wolałbym aby piec oscylował wokół temp zadanej 65 st. i przez pracę ciągłą jak najszybciej dogrzał pomieszczenie, niż się wygasił bo sam się nagrzał. To mój pierwszy piec w życiu - i staram się uczyć jak go obsługiwać , aby był jak najbardziej efektywny. Może ktoś z doświadczonych forumowiczów podpowie co i jak powinienem ustawić ( czy może tak ma być - a ja przesadzam:) Ze względu na to iż dom mam oddalony od siebie 30 km , jeżdżę tam 2 razy w tygodniu , stąd pewne ograniczenia z mojej strony, aby na bieżąco zmieniać ustawienia i monitorować czy to coś daje. Ale po otrzymaniu podpowiedzi , będę wprowadzał zmiany i zdawał relację z efektów. Jak to leciało................?- POMOŻECIE? Nie mam tego kotła ale: histereza jak dla mnie za duża, ja mam dla co i cwu 2 i piec nie musi tak nadganiać jak masz w obecnej chwili Jeśli piec pracuje w pid to tak zostaw jedyne co zrób to obniż moc kotła w ustawieniach np. do 90 i obserwuj kilka godzin jak będzie nadal wchodził ci w nadzór to zmniejsz do 80 i obserwuj. Praca w pid ma być ciągła, piec sam dopasowuje sobie dawkę.
aryzet Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor #4 Opublikowano 1 Lutego 2018 Dziękuję za odzew- Na pewno poczytam o defro bio slim 10kw,oraz spróbuję zmienić histerezę zgodnie z sugestią manx. Zobaczę przez weekend, jak piec będzie się zachowywał na tych ustawieniach i dam znać w niedzielę.Dzięki.
aryzet Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 6 Lutego 2018 Hej. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale trafiły mnie dodatkowe obowiązki. Wątek o Bio Slim przeczytałem cały :) -dużo bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń (z których może pózniej skorzystam/na razie zmniejszyłem moc kotła do 80 % i czekam). Zgodnie z propozycją manx ,zmniejszyłem moc kotła do 80% , i postanowiłem poczekać do środy( bo wtedy będę w domu) jaki efekt ta zmiana przyniesie.Na wykresie będzie to widać czy się wygasza czy jednak pracuje w trybie ciągłym. W minioną sobotę piec wyczyściłem i zasypałem .... 90 kg pelletu ( tyle spalił mi przez tydzień :blink: ) Mało , bardzo mało- ale wodę ciepłą zużywam tylko w weekend i temperaturę w domu utrzymuję w nocy 19 w dzień 20 st. Jutro napisze co ew. zmiana mocy przyniosła-aha podniosłem jeszcze korektę wentylatora dolną z 0 do -3 a górną z 0 do 3 .Płomień się fajnie rozjaśnił i jest tak jakby żywszy :)
labor58 Opublikowano 6 Lutego 2018 #6 Opublikowano 6 Lutego 2018 Mam ten sam typ tylko 20 kw , pracuje na ustawieniach fabrycznych. To ze kociol sie wygasza po osiagnieciu temperatury zadanej to nie znaczy ze dom nie jest w tym czasie ogrzewany. Pompa dalej tloczy wode do instalacji i gdy temperatura wody spadnie ponizej zadanej kociol znow sie odpali.Mozna ustawic tylko wieksza histereze na termostacie np. 1 st. wtedy powinien rzadziej sie odpalac .W sterowniku kotla jest mozliwosc sprawdzenia tzw. jasnosc plomienia ,gdy wartosc ta jest w okolicy 3000 to spalanie jest b dobre .Swiadczy to o dobrym ustawieniu palnika i dobrym pellecie.U mnie czasami dochodzilo do 4000.Jesli instalacja wykonana prawidlowo i czujniki temperatury zamontowano w odpowiednich miejscach nie ze nie dogrzewa.Ale 90 kg pelletu na tydzien w zimie to duzo za malo.
manx Opublikowano 6 Lutego 2018 #7 Opublikowano 6 Lutego 2018 Hej.Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale trafiły mnie dodatkowe obowiązki. Wątek o Bio Slim przeczytałem cały :) -dużo bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń (z których może pózniej skorzystam/na razie zmniejszyłem moc kotła do 80 % i czekam). Zgodnie z propozycją manx ,zmniejszyłem moc kotła do 80% , i postanowiłem poczekać do środy( bo wtedy będę w domu) jaki efekt ta zmiana przyniesie.Na wykresie będzie to widać czy się wygasza czy jednak pracuje w trybie ciągłym. W minioną sobotę piec wyczyściłem i zasypałem .... 90 kg pelletu ( tyle spalił mi przez tydzień :blink: )Mało , bardzo mało- ale wodę ciepłą zużywam tylko w weekend i temperaturę w domu utrzymuję w nocy 19 w dzień 20 st. Jutro napisze co ew. zmiana mocy przyniosła-aha podniosłem jeszcze korektę wentylatora dolną z 0 do -3 a górną z 0 do 3 .Płomień się fajnie rozjaśnił i jest tak jakby żywszy :) Tak trzymaj, jak zobaczysz że ci wchodzi w nadzór raz czy dwa to się tym nie przejmuj, ale jak już wchodzi ci cześciej zmniejsz moc do 75% i znowu odczekaj.A spalanie, no niskie...oby tak dalej,
aryzet Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #8 Opublikowano 6 Lutego 2018 Mam ten sam typ tylko 20 kw , pracuje na ustawieniach fabrycznych. To ze kociol sie wygasza po osiagnieciu temperatury zadanej to nie znaczy ze dom nie jest w tym czasie ogrzewany. Pompa dalej tloczy wode do instalacji i gdy temperatura wody spadnie ponizej zadanej kociol znow sie odpali.Mozna ustawic tylko wieksza histereze na termostacie np. 1 st. wtedy powinien rzadziej sie odpalac .W sterowniku kotla jest mozliwosc sprawdzenia tzw. jasnosc plomienia ,gdy wartosc ta jest w okolicy 3000 to spalanie jest b dobre .Swiadczy to o dobrym ustawieniu palnika i dobrym pellecie.U mnie czasami dochodzilo do 4000.Jesli instalacja wykonana prawidlowo i czujniki temperatury zamontowano w odpowiednich miejscach nie ze nie dogrzewa.Ale 90 kg pelletu na tydzien w zimie to duzo za malo. wiem, wiem że można sprawdzić jasność płomienia-u mnie nie ma to wartości stałej tylko waha się w pewnych granicach od 1800-3100, zależy jaki w danym momencie mam nadmuch ,podawanie i przerwę w podawaniu.Przed założeniem regulatora bezprzewodowego, tygodniowo wsypywałem 180 kg pelletu /temp w domu 23-24 st..Po zamontowaniu regulatora (2 tygodnie temu)ustawiłem temp.19 w nocy i 20 w dzień to automatycznie zasyp spadł do 120 kg na tydzień ,a w ostatnim tygodniu tylko 90 kg .Sam się zdziwiłem ,że tylko tyle. W najbliższą sobotę znowu czyszczenie i zasyp .Zobaczę ile wejdzie,myślę że dużo więcej ze względu na mróz który u nas zagościł - dam znać ile weszło.
aryzet Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor #10 Opublikowano 7 Lutego 2018 Tech st 292v2 Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
manx Opublikowano 7 Lutego 2018 #11 Opublikowano 7 Lutego 2018 Dokładnie ten sam chcę kupić. Myślisz ze dzieki niemu tak ci spalanie spadło. Napisz coś wiecej...jaki masz w nim nastawy itd...mowie o regulatorze
aryzet Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor #12 Opublikowano 7 Lutego 2018 Powiem Ci tak- jak nie miałem regulatora piec chodził systematycznie od 53 st do 70 i się wygaszał .Jak na piecu temp . znowu spadła do 53 to się odpalał i grzał do 65 st ( zadana ) + jeszcze 5 st w górę czyli 70 i tak w kółko.Temperatura w domu była zbyt wysoka ok 24-25 st - za ciepło i duszno.Wtedy spalał ok 180 kg na tydzień przy 3st w dzień i ok. -1/-2 w nocy. Teraz na regulatorze mam ustawione 19 w nocy i 20 w dzień to i spalanie spadło :)
manx Opublikowano 7 Lutego 2018 #13 Opublikowano 7 Lutego 2018 Super ;) A masz termostaty na grzejnikach? Myślę że jeśli jeszcze ogarniesz by ci tak nie wchodził w nadzór kto wie może i spalanie spadnie :)
aryzet Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor #14 Opublikowano 7 Lutego 2018 Podłogówka w całym domu 140 m2 :) Ale ten zasyp sobotni to i mnie i małżonkę zaskoczył .Myślę że to jakiś jednostkowy przypadek.
aryzet Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor #15 Opublikowano 7 Lutego 2018 Hej - no i wróciłem do domu ..... na dworze -14 stopni. Patrząc na zużycie pelletu od soboty godz 14.00 do dziś .tj środa godz 22.30 to myślę że spalił maksymalnie 40-50 kg. Nie rozumiem o co kaman. W domu temp 20 stopni,fakt wodę gorącą używamy tylko w środy i w weekendy( bo wtedy jesteśmy w domu- a nie że tak rzadko korzystamy z gorącej wody:)) Ale pojawił się inny problem ,mianowicie pod popielnikiem zauważyłem wilgoć.Sprawdziłem na wykresie, jak piec pracował i okazało się iż o 6.30 osiągnął temperaturę 70 st. i do 17.30 w ogóle się nie rozpalił , a temp.na piecu w tym czasie spadła do 20 stopni.Może mam za niską temp. spalin - bo zauważyłem że jak jest tęgi mróz to spaliny osiągają max 70 st. Piec wyczyściłem do sucha- moc kotła podniosłem do 90% i zobaczymy co ta zmiana przyniesie Na pewno poinformuję Was co i jak , bo mogę pozwolić sobie na takie testowanie parametrów ze względu na to iż tym domu jeszcze nie mieszkam na stałe( może za 2 lata) ,a może moje spostrzeżenia komuś się przydadzą. Manx- w weekend spiszę sobie ustawienia z regulatora i wstawię je tu na forum- przepraszam że dziś tego nie zrobiłem, ale jak zobaczyłem mokro pod popielnikiem, to tym się zająłem, i cała reszta wypadła mi z głowy.
manx Opublikowano 8 Lutego 2018 #16 Opublikowano 8 Lutego 2018 Nie zaśmiecaj tym tematu, wyślij mi na priv