AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam czy ktoś mi pomoże gdzie dokładnie na mojej instalacji grzewczej mam zamontować zawór 4D. Kocioł 20 KW, z podajnikiem i ze sterownikiem Electronics sp-18. bojler 120 L.Pompa CO. Mogę zrobić zdjęcia całej instalacji mojej instalacji w kotłowni. postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tematem. Proszę o pomoc gdyż ja jestem kompletnie zielony w tym temacie. Jaki dokładnie kupić ten zawór 4D i w którym miejscu i gdzie dokładnie go zamontować
Gość robin60 Opublikowano 14 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jak dla jednego obiegu to tylko 4 D, pompa CWU poza zaworem podłączona bez priorytetu te są bardzo przyzwoite i tanie na tle innych bardzo ładnie pracują http://www.hel-wita.com.pl/produkt/pl/_10.html
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #4 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Ok ale może na początek wrzucę wam zdjęcia. albo nagram wam film jak u mnie wygląda instalacja grzewcza. i dobierzemy do mojej instalacji odpowiedni zawór czy też coś innego. żeby chociaż zaoszczędzić coś spalaniu Ekogroszku. Bo przy obecnych ustawieniach, i instalacji (zrobionej na prosto) kociołek pala mi od 750 KG do 1 tony w miesiąc. a jeśli można jeszcze wprowadzić jakieś modyfikacje na moim kotle by mniej spalał miesięcznie to czekam na wasze propozycje. Dodam wam jeszcze że ustawienia sterownika są obecnie takie: Podawanie 8 sek Pauza miedzy w podawaniu 60 sek nadmuch 35 % przy tych ustawieniach kociołek spala właśnie do 750 kg, ale jeśli można jeszcze wprowadzić modyfikacje by spał jeszcze mniej to czekam na propozycje... Za 30/45 min wrzucę wam zdjęcia całej instalacji u mnie
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2018 no mysle że wszystko już pokazałem. Ale jeśli czegoś jeszcze nie widać albo nie widzicie jak rurki gdzie się łączą proszę mówić w którym miejscu to zrobię lepsze zdjęcia... Jeśli już mowa jest o zaworze 3 D to gdzie miałbym ten zawór dokładnie zamontować. na których rurach proszę o zaznaczenie miejsca na fotografii
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #6 Opublikowano 14 Stycznia 2018 dodam jeszcze tylko taką rzecz, na każdym grzejniku mam termostat grzejnikowy. Czy to jakoś nie zakłóci się jak zamontuje zawór albo coś innego? A grzejników w domu mam aż 6 co zreszta widać na fotografii że rurki które idą na grzejniki w domu są dodatkowo jeszcze ocieplone
RedEd Opublikowano 14 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Grzejniki czy podłogówka? edit właśnie się wyjaśniło
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Najwazniejsze: pierwsza rura od trójnika do zbiornika wyrównawczego musi być minimum DN25 - tu jeszcze jest kwestia załamania i długosci poziomego odcinka Zawór różnicowy całkowicie zbędny. Odpowietrznik na rozdzielaczu powrotu powinien być od strony podłączenia a nie na końcu belki - choć to akurat przy grzejnikach mało istotne. Brak ochrony powrotu - tą można zapewnić albo pompą i zaworem 3D rozdzielająco-przełączającym, albo stałym przepływem przez bojler. Proponuję prosty układ z 3D załatwiający ochronę powrotu, priorytet cwu oraz ładowanie wyłącznie cwu latem. Powrót z cwu wpiąć przed samym kotłem.
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 14 Stycznia 2018 reded mam tylko grzejniki
RedEd Opublikowano 14 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 14 Stycznia 2018 @gmaj22 zbiornik wyrównawczy powinien być do góry a pompa w bok co do reszty to się zgadzam, ale czy wpłynie to znacząco na zmniejszenie spalania-wątpię
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 14 Stycznia 2018 gmaj22. jeśli chodzi o odpowietrznik to mam jeden na grzejniku w domu, i mam też 1 zamontowany za bojlerem. Chcesz to zrobię ci zdjęcie pokaże gdzie go mam za bojlerem
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #12 Opublikowano 14 Stycznia 2018 reded dokładnie zbiornik wyrównawczy na poddaszu ( na strychu) Co to myślisz że żadna tu modyfikacja kotła nie zmniejszy już spalania
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 14 Stycznia 2018 @gmaj22 zbiornik wyrównawczy powinien być do góry a pompa w bok co do reszty to się zgadzam, ale czy wpłynie to znacząco na zmniejszenie spalania-wątpię Tu akurat chciałem podkreslić konieczność grubszej rury, ale uwaga co do jej kierunku jak najbardziej słuszna. Autor pyta o zawór 4D, ja wątpię w zasadność jego zastosowania i proponuję 3D. Choć oczywiście mozna to ogarnąć trójnikiem i zaworami :)
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #14 Opublikowano 14 Stycznia 2018 gmaj22 ok rozumiem. A czy możesz mi pokazać na moich fotografii gdzie te zawód 3D mogłbym u siebie zamontować (z edytuj moje zdjęcie)
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Najpierw musisz być pewien, czy akurat taka opcja z zaworem 3D jak pokazana wcześniej Ciebie satysfakcjonuje. Chciałes 3D - w jakim celu? Bo taki jest wymóg producenta kotła? Czy w celu ochrony powrotu, bo skoro masz termostaty , to obniżenie na grzejniki raczej w grę nie wchodzi- mimo zastosowania rur PEX. Są odporne na temperaturę do 90 C ciągłej pracy. Po za tym jeśli nie masz zamiaru dawać na 3D siłownika, to zamiast 3D wystarczy zwykły trójnik i zawór do regulacji przepływu. A to masz już w tej chwili :) Co to za rurka?
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #16 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Gmaj22 ta rurka gdzie napisałes powrót cwu idzie do bojlera. A tamta pod znakiem ,,?,, to rurka ktora biednie z kotłowni do biura na grzejnik ktory jest calkowicie zamkniety, bo wystarczy dzwi od kotłowni odtworzyc do biura, i cieplo tez wchodzi, wiec postanowilem w biurze zakrecic całkowicie grzejnik
AlexNet Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #17 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Ja juz tu na forum kiedys pisalem to mi wlasnie doradzali zeby zamontować zawor 4d czy 3d wlasnie dobrze nie pamietam jaki to mialbyc ten zawor, ale wiem tzn pisali mi ze mialby na powrocie do kotla cieplejsza wode (nie dochodzilo by tak szybko ze kociol zgnije od chlodniejszej wody) i zaoszczedził bym w pewnym stopniu na spalaniu. I tu pytanie do was jaka role spelnia ten caly zawor 3d czy 4d. Czy to prawda ze zabezpiecze kociol, i za oszczedze na spalaniu
akir19 Opublikowano 15 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Ja juz tu na forum kiedys pisalem to mi wlasnie doradzali zeby zamontować zawor 4d czy 3d wlasnie dobrze nie pamietam jaki to mialbyc ten zawor, ale wiem tzn pisali mi ze mialby na powrocie do kotla cieplejsza wode (nie dochodzilo by tak szybko ze kociol zgnije od chlodniejszej wody) i zaoszczedził bym w pewnym stopniu na spalaniu. I tu pytanie do was jaka role spelnia ten caly zawor 3d czy 4d. Czy to prawda ze zabezpiecze kociol, i za oszczedze na spalaniuPowinien poprawić temperaturę powrotu (powinien wcale nie musi), stabilizuje temperaturę wyjścia na ogrzewanie(miesza wodę powrotu z ciepłą która wychodzi z kotła) . Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
jameess Opublikowano 15 Stycznia 2018 #19 Opublikowano 15 Stycznia 2018 i zaoszczedził bym w pewnym stopniu na spalaniu. I tu pytanie do was jaka role spelnia ten caly zawor 3d czy 4d. Czy to prawda ze zabezpiecze kociol, i za oszczedze na spalaniu Takie zwory zabezpieczą kocił bez wątpienia, poprawią komfort palenia, ale nie licz na to że cokolwiek zaoszczędzisz na opale, po prostu będziesz miał fajny zawór, najlepiej sterowany siłownikiem ( bo ręczne kręcenie "wajchą" jest pozbawione sensu).
AlexNet Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #20 Opublikowano 15 Stycznia 2018 No ok zawór ze siłownikiem. Ale gdzie mam go zamontować na swojej instalacji. Już tu nie chodzi o to żebym zaoszczędził na opale ale żebym w jakiś sposób zabezpieczył kociołek.
gmaj22 Opublikowano 15 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Zeby zabezpieczyć powrót, nie musisz nic kupować. Jeśli mimo pełnego odkręcenia zaworu przed bojlerem, masz niską temperaturę powrotu, to albo przepływ przez bojler jest słaby (użyj odpowietrznika nad bojlerem), wtedy musisz nieznacznie przymykać zawór na rozdzielaczu zasilania grzejników ( na powrocie zaworu nie masz). Tam jest rura Cu28 - więc opory przepływu mniejsze. Cel: puścić większy przepływ przez bojler.