Wykres Pracy Kotła Do Oceny


mlotek1790

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Proszę o waszą opinie na temat pracy mojego kociołka Metal-Fach 28kW metraz 300m2 + zasobnik 300l. Co zmienić co poprawić ? 

 

Temperatura spalin 70-200 temperaturę podwyższyłem do 200 stopni ze względu na wykwity na kominie. 

Temperatura kotła 64-74

Temperatura powrotu 41-45

Moc nadmuchu 20%-30% klapka na wentylatorze w połowie przysłonięta

Tryb pracy 20 -30min. Tryb nadzoru 20-30min.

 

Popiół wybieram co 3 dni. 3/4 wiadra 25l.

 

Piec czyszczę co miesiąc. 1/2 wiadra sadzy 25l.  - czy to jest w miare ok ? Czy za dużo sadzy ?

 

Spalam ok. 26kg ekogroszku na dobę. 

 

 

 

 

post-74447-0-63027500-1515594540_thumb.jpg

Opublikowano

temp spalin 200 stanowczo za dużo co znaczy że podniosles do 200 ? wszystko idzie w komin , jaki masz sterownik , jaki tryb pracy

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wyciągnąłem zawirowacze w celu osuszenia komina, ponieważ miałem zapchany komin i wyszły mi wykwity. Normalnie z zawirowaczami dochodzi do 140 stopni. Sterownik Platinum. Tryb pracy PID.

Opublikowano

Kolego masz czarna sadze ? Jak tak to nie spalony węgiel .W kotle ma być szaro /brązowo coś tak.Zaduza różnica między zas a powrotem max 5 st czym mniej to lepiej. Piszesz temp. Kotła 64- 74 to tak jeździ z temperatura jak tak to masakra , masz pid ala taki nie dokonca.

Przy pidzie piec musi modelować płynne do tego dobry sterownik z zaprogramowanymi parametrami.

Daj szkic instalacji .

U mnie tak pracuje na innym sterowniku.post-1379-0-02252400-1515617245_thumb.jpgpost-1379-0-02965600-1515617262_thumb.jpgpost-1379-0-69120300-1515617277_thumb.jpg

Opublikowano

."Zaduza różnica między zas a powrotem max 5 st czym mniej to lepiej. "

 

Naprawdę? Jak to uzasadnisz? 

Opublikowano

wrzuć ustawienia Modulacji z ecostera

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

."Zaduza różnica między zas a powrotem max 5 st czym mniej to lepiej. "

 

Naprawdę? Jak to uzasadnisz?

Co mam udowadniać tak mam i tylepost-1379-0-34668700-1515618764_thumb.jpg gmail22 chyba może być
Opublikowano

Praktycznie zerowy rozbiór (500 W), pompy stoją , jedynie cyrkulacja powolutku kraży :)

Opublikowano

Pompa c.o działa chyba widać ze grzeje dom . Cwu się zal jak cza i cyrkulacjato samo .tyle.

Trzeba w to uwierzyć.

W domu jest 22,6 st a dom 230 m2 to dajedo myślenia .

Opublikowano

Przesyłam fotki ecostera oraz połączenia.

Z sadzą zgadzam się mam czarną w kociołku. 

Jak mocniej dmuchnę bardzo się robią spieki. 

 

post-74447-0-27883600-1515621575_thumb.jpg

post-74447-0-50990900-1515621580_thumb.jpg

post-74447-0-03052100-1515622221_thumb.jpg

post-74447-0-06700200-1515622226_thumb.jpg

post-74447-0-57015900-1515622230_thumb.jpg

post-74447-0-70691900-1515622247_thumb.jpg

Opublikowano

Na zdjęciu widać zaw.3d i 4d wiec ten schemat to nie ten co masz w kotłowni.

Jaka jest średnica wyjścia z kotła 1 1/2 cała czy więcej . Układ 4 d ma być wykonany prawie jak średnica wyj. Z kotła resztę odpowiedz sobie sam w tym temacie .

Kotłownie robiłeś sam czy Fachowiec ?

Opublikowano

Filtry w pionie przed pompami :-)

Opublikowano

Praktycznie zerowy rozbiór (500 W), pompy stoją , jedynie cyrkulacja powolutku kraży :)

Tu masz zdjęcie co do rozbiorupost-1379-0-12503800-1515643942_thumb.jpg
Opublikowano

Filtry w pionie przed pompami :-)

...i zwierciadło w 3D żle ustawione :) Choć to chyba Womix, a ten akurat ma zwierciadło po przeciwnej stronie niż ścięcie na trzpieniu. Wtedy byłoby dobrze. 

-Za pompą po 3D widzę zawór zwrotny przed samą izolacją. Powinien być na powrocie.

-Odpowietrznik za pompą CWU powinien raczej być na kolanie przed zejściem rury do wymiennika. Sama pompa CWU też nie powinna na pełnej mocy chodzić (22 W pokazuje)

- Przez odpowietrznik automatyczny na szczycie pionowego "kolektora" pompy mogą zaciągać powietrze

 

Zrób zdjęcie powrotów z tyłu kotła, to coś jeszcze wynajdziemy.

Opublikowano

Obecnie jestem w pracy jak tylko wrócę prześle zdjęcia. A czy piec powinien być cały czas w trybie pracy czy przebijać temperaturę i przechodzić w nadzór ? Pompa od CWU chodzi na max ze względu na to że się właśnie zapowietrzała być może przez ten odpowietrznik na szczycie jak działała na min. Czyli ten zawór 3d trzeba przełożyć ?.

Opublikowano

1/ Do odpowietrzenia ustawia się pokrętło w pompie Yonos Pico na godz. 12stą.

2/ Odpowietrznik przed pompami na pewno do zakręcenia - odpowietrzać nim tylko przy wyłączonych pompach.

3/ Pompę i obieg cwu odpowietrzyć odpowietrznikiem przed bojlerem.

4/ zawór 3D do sprawdzenia na miejscu - po przekręceniu w prawo zamyka powrót i za pompą powinna być temperatura zbliżona do tej na kotle. Jak przekręcisz w lewo, zamykasz zasilanie z kotła a za pompą temperatura jak na powrocie z instalacji. W razie czego nie trzeba przekładać zaworu - jedynie pokrętło i skalę.

Opublikowano

1. Tak ale tym sposobem nie dałem rady odpowietrzyć nie wiem czemu ale tylko poprzez rozkręcenie śrubunku przy pompce dała rade się odpowietrzyć. 

2. Odpowietrznik zakręciłem.

3. Odpowietrzony.

4. Zawór 3D jest ok. kręcąc w lewo w stronę 1 temperatura maleje do tej z powrotu, w drugą rośnie. pokrętło do przełożenia.

 

Pierwszy mój sezon grzewczy z nowym piecem. Poczytałem trochę pompy też źle były podłączone stąd tamten schemat. Teraz wygląda to tak:

 

Przesyłam zdjęcia z instalacji powrotu oraz paleniska : 

 

Zmieniłem dziś ustawienia przez noc niech się pali jutro podeśle wykres. 

 

Jak zwiększyć temperaturę powrotu poprzez założenie pompy kotła ?

 

Czy muszę przerobić tą instalacje według waszych wskazówek czy na upartego mogła by być ?

 

Z góry dziękuje za pomoc.

post-74447-0-60976500-1515703222_thumb.jpg

post-74447-0-77707600-1515703442_thumb.jpg

post-74447-0-43344900-1515703458_thumb.jpg

post-74447-0-06208800-1515703467_thumb.jpg

post-74447-0-80370900-1515703472_thumb.jpg

post-74447-0-71101600-1515703484_thumb.jpg

post-74447-0-40867600-1515703494_thumb.jpg

post-74447-0-78066700-1515703501_thumb.jpg

post-74447-0-29594300-1515703510_thumb.jpg

post-74447-0-52347000-1515703516_thumb.jpg

Opublikowano

jakie masz krzywe grzewcze na mieszaczu 1 oraz 2 , pracujesz na sterowaniu pogodowym na mieszaczach ja.mam tak 1 mieszacz sterowany pogodowo , 2 mieszacz podłogówka 40C na zasilaniu bez sterowania pogodowego, Ja z 17 KW zszedlem na 10 KW z mocą kotła. 7ae0e5d29c51a77da80e65d91f7bbb3e.jpga617e4cf594a41cec968ebe9761cb773.jpgfa53b913e4bd51047e805f3107ef3524.jpg