Kotecek Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witam, żeby nie było użyłem szukaczki ... Pytanie moje jest następujące. rura pex 32 mm odcinek 12 m od kotła to rozdzielacza , ma przebiegać przez nieogrzewany budynek. Jakie straty ciepła na takim odcinku czyli 12 mb czyli łącznie 24m tej rury licząc razem z powrotem. Planowane ocieplenie otuliną 20 mm , jakie straty przy takim rozwiązaniu? Temperatura wody 65 stopni.
RedEd Opublikowano 19 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Widziałeś kolego rury z MEC-u? a i tak śniegu na nich nigdy nie ma, izolacji jak najwięcej, możesz najlepiej w otulinę i w drugą większą albo "rusztowanie" w formie i piana PUR, albo kupić rury preizolowane RedEd
Kotecek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Widziałem rury jak topią zimę dlatego pytam . Z drugiej strony jak dać przez nieogrzewane to ogrzeją jeśli by wcale nie izolować , tylko pytanie ile tego ciepła oddadzą i czy coś do domu dojdzie
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Aby wiedzieć czy taka rura dogrzeje pomieszczenie potrzeba wielu danych takich jak: temp w pomieszczeniu, temp wody na zasilaniu, na początku pomieszczenia i na końcu też temp wody na powrocie jw ilość przepływającej wody powierzchnia wymiany ciepła ( rury) zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło. Czyli jest tego trochę.
Kotecek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 20 Grudnia 2017 to inaczej powiem , oczywiście czysto teoretycznie. Dwie rury pex 32 przechodzą przez pomieszczenie w którym panuje zawsze (powiedzmy jest tam układ klimatyzacji ) - 5 stopni. Rury mają długość 12 mb każda czyli łącznie 24 mb Temperatura w rurze zasilającej 65 stopni Temperatura na rurze powrotnej 50 stopni Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć ile Wat oddadzą te rury do otoczenia ?
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Nadal za mało danych- brak przepływu lub przesyłanej mocy dla tych 65C
Kotecek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 20 Grudnia 2017 przepływ 2,3 m3/h moc przesyłana 12-14 kW
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Około 70-80W/m na rurze zasilającej i ok 45 - 55W/m na rurze powrotnej dla temp w zimnym pomieszczeniu 5C - w sumie będzie to grzejnik rzędu 1500W. Przy takiej mocy - 12-14kW,i temp zasi/ powrót 65/50C przepływ będzie rzędu 800l/h a nie 2,3m#!
Kotecek Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #9 Opublikowano 20 Grudnia 2017 ok , dzięki . Czyli dla temp -5 można przyjąć ok 2kW strat. Własnie nie wiedziałem jak wyliczyć dla tworzywa odprowadzenia ciepła , nie znalazłem informacji. Czyli jak rura byłaby stalowa to pewnie ok 3 kW można uznać że pójdzie w straty. Czyli mając moc strat powiedzmy to 2 kW , czy otulina 20 mm może zredukować do 1kW strat? Bo tez nie wiem jak to policzyć. Rodzaj otuliny PP spieniony . Tak na marginesie , czy za duży przepływ to zło ?
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Za duży przepływ lub za mały to rzecz względna - ważne aby się matematyka zgadzała a nie zgadzała się dla tych danych co podawałeś , więc zwróciłem na to uwagę. Jako otulinę proponuję Tubolit 35/30 - otwór 35, grubość ścianki 3cm.