Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej


Mat3o85

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Według mnie kompletnie skopana instalacja.

 

1. Podobno to układ otwarty, a wyjścia na naczynie nie widzę. Zaworu bezpieczeństwa też chyba nie ma.

 

2. Zawór 3D nakręcony bezpośrednio na kocioł? Dobrze widzę? Jakie zadanie ma ten 3D, skoro masz instalację mieszaną? 

 

3. Pisałeś o wymienniku  CWU 300l, więc dlaczego pompę masz wpiętą za zaworem 3D? Bojler zasila się prosto z kotła, bo mieszanie wody na 3D zabiera tylko pompie energię, którą zasilana jest wężownica.

 

4. Czy Twój układ ma szanse działać grawitacyjnie? Podłoga nigdy, bojler na pewno stojący, więc też nie, pozostają grzejniki na standardowych głowicach termo, czyli marne szanse na przepływ grawitacyjny. Po kiego grzyba więc wstawili Ci zawór różnicowy?

 

5. Nowy dom, nowa instalacja, to dlaczego "stare" pompy? One zużywają kilka razy więcej prądu niż te elektroniczne.

 

6. Jeszcze raz o 3D. Pomijam tragicznie zły montaż, ale teraz jest w funkcji mieszania, czyli kręcąc zaworem zmniejszasz temperaturę za nim. Moje pytanie skąd wiesz o ile zmniejszyłeś? Gdzie jest termometr poglądowy? Czujnik masz gdzieś podpięty i na sterowniku masz wskazania?

 

7. Przy tej ilości podłogi musisz mieć ochronę powrotu, co sam zauważyłeś, bo woda wracająca do kotła jest bardzo niska. Takiej ochrony nie masz i nie masz nawet możliwości jej wykonania bez demolki kotłowni.

 

8. Zapytam jeszcze jak sterujesz podłogą, bo wnioskuję dwa rozdzielacze z własnymi pompami. Jaka tam jest metoda mieszania? 

 

To co masz tam na kotle nakręcone to jest nieporozumienie. Niebezpieczne, niefunkcjonalne, nieprzemyślane i do d... wykonane. Sorry za szczerość. 

Opublikowano

Wczoraj miałem napisać, ale zabrakło mi czasu. Kol. @kiminero ocenił sprawę dosadnie i po męsku. Czasami tak trzeba. Ta instalacja to przerost formy nad treścią i kasa wyrzucona w błoto. Można było ją wykonać prościej, bardziej przejrzyście i bez tej pajęczyny rur. 

Nagminnie montowane są zawory różnicowe tam, gdzie ich montaż jest bezcelowy. 

Żeby nie przerabiać całości, to wywalić ten zawór 3D z wyjścia kotła, zrobić porządnie zabezpieczenie (jeśli go nie ma z powrotu), wywalić bypass z różnicowym, zawór 3D dać za pompę c.o. żeby chronił powrót (pamiętać o właściwym ustawieniu zwierciadła).

 

I tak jest to robota na dobrych kilka godzin, bo najwyrażniej zaoszczędzono na śrubunkach, zaworach z dławikami i półśrubunkami. Po ściągnięciu pomp, trzeba wszystko i tak rozkręcać. Tyle, jeśli chodzi o samą kotłownię, bo nie wiadomo, co kryje się przy rozdzielaczach podłogi?

Opublikowano

Jeśli chodzi o instalacje jak najbardziej się zgadzam. Była własnie Hydraulik który współpracuje z firmą MPM stwierdził to samo caął kotłownia do przerobienia.Niestety dopiero w styczniu do tego czasu jakoś muszę się męczyć.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.