Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc W Ustawieniu Sterownika Electronics Sp-18


AlexNet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zadając temperaturę C.O do 58 C skoczyło z 51 na 52 stopnie czyli temperatura idzie do góry. Można wykluczyć uszkodzony czujnik C.O

Płomień jest żółto jasny. 

 

Zdjęcie o jako mnie proszone 

post-76272-0-23542300-1512218523_thumb.jpg

post-76272-0-74457000-1512218535_thumb.jpg

Opublikowano

Kolego nie wiem jak mam to napisać , dlatego wstawię zdjęcie , żebyś zobaczył jak powinien być wyczyszczony kocioł a już wymiennik na pewno   post-55806-0-50922500-1512220793_thumb.jpg

U ciebie jest jeden wielki baran z sadzy i syfu i od wczoraj taki powstał ? Podobno czyściłeś :)

Bez obrazy, ale tak to się nie da palić ani dobrze ani ekonomicznie 

 

 

Opublikowano

Fakt wyczyściłem go tylko z grubsza. Postaram się go zaraz ogarnąć całkowicie. 

Opublikowano

Wygaś tek kocioł wyczyść to porządnie włącznie z samym palnikiem , bo tam też otwory napowietrzające mogą być pozapychane i dopiero wtedy rozpal i obserwuj do wieczora . Powodzenia

Opublikowano

Panowie chyba nic się nie stanie jak wyłączę sterownik całkowicie na czas czyszczenia kotła?

Opublikowano

Ten kocioł chyba nigdy nie był czyszczony. Wtedy z grubsza co go czyściłem 5 L wiadro sadzy miałem. No teraz już do perfekcji wyczyściłem ponad 6 L sadzy. Zobaczymy co to będzie do wieczora 

Opublikowano

A jeśli chodzi o ten Deflektor. To jak myślicie warto go wymienić, jak tak to na jaki. Jaki Deflektor mi polecicie 

Opublikowano

Jak wyczyścisz kocioł i deflektor można będzie ocenić czy nadaje się do dalszej eksploatacji.

Opublikowano

Póki co z tego co zauważyłem odkąd tu mieszkam. Kocioł w ogolę nigdy nie nabrał temperatury OC  żądanej. Nawet teraz naprawdę po wyczyszczeniu kotła w pełni. Temperatura żądana jest ustawiona na 55 C. skaczę teraz miedzy temperaturą 41-42 i więcej nawet nie chce. Może faktycznie trzeba wymienić ten deflektor. Jak myślicie wy się na tym lepiej znacie niż ja 

Opublikowano

Deflektor nie jest "lekiem na całe zło". Czasami konstrukcja kotła wyklucza jego zastosowanie nad samym palnikiem. Często przyczyną jest niewłaściwie wykonana instalacja "okołokotłowa".Źle zamontowany 3-4D potrafi sporo namieszać.

Opublikowano

No i chusteczki jak to się mówi. Ja w instalacji już grzebać na pewno nie będę bo to nie dla mnie :) ale mimo to chciałem wam wszystkim podziękować wierze że chcieliście mi pomóc dzięki za szczere chęci. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co można zrobić piszcie śmiało. Pozdrawiam 

Opublikowano

Gmaj tam nie ma zaworów to jedna pompka na CO i bojler na grawitacji 

A Ty kolego Alex się nie fochaj tylko staraj sie to ogarnąć, bo zima nas dogania :)

Teraz kilka pytań po raz kolejny

Płomień się zmienił po czyszczeniu czy jest dalej wysoki i jasno żółty?

Temperatura na CWU jaką ma wartość?

i tu pytam o temperaturę podajnika bo tam jest ten czujnik 

Opublikowano

Besix nie focham spokojnie :) ale straciłem nadzieje już co do tego Kotła. Może faktycznie ktoś coś tu namieszał w instalacji bo tego też wykluczyć nie można. 

Płomień się nie zmienił jest dalej wysoki i jasno-żółty 

temperatura na C.W.U jest 21 z 35. tak czujnik cwu jest na podajniku, tak jak pokazywałem wam na foto. 

Opublikowano

Ooo zauważyłem właśnie że temperatura w domu się też zmieniła z 21 C na 22 C a wszystkie grzejniki mam ustawione na 3 

Opublikowano

Dobra to podajnik już mniej sie grzeje i gitara , woda w bojlerze jest pewnie jeszcze nie do końca zagrzana więc kocioł potrzebuje czasu . Pewnie dobije do zadanej

Przydało by się zmierzyć spaliny , masz może taki termometr do mięsa  300 stopni z długą sondą ?

Opublikowano

No zobaczymy czy dobije :) sam ciekaw jestem. Besix niestety nie posiadam takiego termometru. Jedynie mam taki pogodowy jest tam skala od -45 do +50

Opublikowano

Szkoda kolego , bo widzisz gdybyś miał czym zmierzyć temperaturę spalin  to byśmy wiedzieli ile ucieka w komin i można by myśleć czy warto dać zawirowywacze , większy deflektor lub chociaż ze dwie cegły szamotowe na półki wymiennika żeby te spaliny przyhamować.

Ale  tym do 50 stopni to nawet nie próbuj bo spaliny mają na pewno więcej niż jego zakres

Opublikowano

temperatura OC pomału idzie do góry już jest 44 z 55.

Opublikowano

mam gdzieś taki też termometr może on się nada 

post-76272-0-18907300-1512237667_thumb.jpg

Opublikowano

a jak nie to powiedź jaki mam kupić to zamówię i kupie

Opublikowano

Jak wyczyściłeś kocioł to powinien mniej spalić opału. Powoli ogarniesz kociołek i instalację .Głowa do góry.

Termometr np: https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl

Można i taki ,ale ostrożnie ,żeby nie spalić:  https://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/przetworstwo-warzyw-i-owocow/termometry-do-zywnosci/termometr-do-zywnosci-bioterm,p266411,l2296.html

Opublikowano

Szelest dzięki za info na pewno za opatrzę się w takim termometr.  

Opublikowano

Dokładnie wystarczy taki http://allegro.pl/termometr-bbq-20cm-do-miesa-szynkowar-wedzarni-i6683742179.html?fromVariant=6770569757#thumb/1

Trzeba cienkim wiertłem zrobić dziurę w tej grubej czarnej rurze co idzie do komina wepchnąć sondę tak żeby weszła do połowy średnicy tej rury i wtedy wszystko bedzie wiadomo jak spaliny powyżej 170  - 180 stopni to trzeba myśleć żeby obniżyć 

 

A jak tam temperatura na kotle ?