Witam.

Mam pytanie.

Jak poprawnie odczytac ilość spalonego ekogroszku na dobę?

Podaje mi takie wartości jak na załączonym zdjęciu.

Obok jest napisane kg/h i w tym momencie zglupialem.

Na drugim wykresie jest wartość 16.9 kg no i to by się zgadzało.

post-76055-0-60653800-1511467533_thumb.jpg

Opublikowano

To licznik spalania paliwa

Górny wiersz- bieżący dzień

Niższe to pełne poprzednie 4dni, doba zeruje się o godz 0:00

 

Dla dobrego wskazywania należy właściwie ustalić przesyp danego palnika spiętego z danym motoreduktorem

Przesyp widać po prawej stronie, nastawa sterownika softowa to 10kg, więc za mało dla typowych fajek czy żeliwniaków

 

Przesyp palnika żeliwnego z mniejszym wyjściem na paliwo to ok. 4 - 4,3g/sek pracy, czyli 240g/min do 258g/min, czyli 14,4kg/h pod 15,48kg/h

 

Przesyp nie oznacza,że palnik tyle spali, on tylko podaje ile fizycznie w trybie ciągłej pracy silnika jest przesypywane paliwa, spalanie liczone jest z czasu pracy ślimaka...

Opublikowano

U mnie na Pancerpolu Duo 17kW wychodzi ok 0.26kg/min co daje ok 15.6kg/h i to by się mniej więcej zgadzało z tym co @Pieklorz napisał.