Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L


Grześ83

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Żadnych syfonów do naczynia przeponowego - ma być prosta rura 1" lub Cu28, taka jaki jest  gwint w naczyniu,

Z resztą naczynie jest za małe.

Temperatura wynika z temp wody w kotle i tego nie zmienisz

 

PS

Jakie jest dopuszczalne ciśnienie kotła?

 

PS2

Ciśnienia w naczyniu i instalacji są źle ustawione.

Opublikowano

Żadnych syfonów do naczynia przeponowego - ma być prosta rura 1" lub Cu28, taka jaki jest  gwint w naczyniu,

Z resztą naczynie jest za małe.

Temperatura wynika z temp wody w kotle i tego nie zmienisz

 

PS

Jakie jest dopuszczalne ciśnienie kotła?

 

PS2

Ciśnienia w naczyniu i instalacji są źle ustawione.

Rura poprowadzona jest Cu28. 

Ciśnienie dopuszczalne kotła:

-układ otwarty 1,5bar

-układ zamknięty 2,5bar

Ktoś wspominał, że dzwonił do producenta i dostał odpowiedź, że testują ten piec na 4bar.

Wysokość od naczynia do najwyżej położonego punktu 6m.

Jakie powinno być prawidłowo ustawione ciśnienie w naczyniu i instalacji.

Opublikowano

Wstępne w naczyniu 0,7-0,8 bara

W instalacji na zimno ok 0,1 - 0,2 więcej.

 

jak masz podczas pracy ciśnienie przy którym zaw bezp nie zadziała to jest ok.

A zmiany ciśnienia będą tym większe im mniejsze naczynie przeponowe, 

Chcesz mniejsze zmiany to daj większe naczynie. możesz dodać drugie np 50l.

Opublikowano

Wstępne w naczyniu 0,7-0,8 bara

W instalacji na zimno ok 0,1 - 0,2 więcej.

 

jak masz podczas pracy ciśnienie przy którym zaw bezp nie zadziała to jest ok.

A zmiany ciśnienia będą tym większe im mniejsze naczynie przeponowe, 

Chcesz mniejsze zmiany to daj większe naczynie. możesz dodać drugie np 50l.

Dziękuję. Jak będę miał luźną kasę to pewnie zainwestuję w drugie naczynie. A ciśnienie ustawię tak jak podałeś.

Do tej pory przy nagrzaniu całego bufora do 90oC było wysoko ale nie zadziałał jeszcze.

Czy bawić się w ewentualne przepięcie na stronę ssawną pompy?

Opublikowano

Nic nie przepinaj, naczynie powinno być jak najbliżej kotła.

Teraz jest OK

 

Ok. Najgorsze jest to, że na naczyniu pisze: temp. maksymalna przepony 70oC.

 

Sambor co myślisz o tym, żeby od góry bufora (gzie teraz jest odpowietrznik pociągnąć i wpiąć rurkę zasilania w rurkę poziomą gdzie teraz wpięte są zawory termostatyczne od podłogówek i dać na końcu trójnik (zrobiłbym tak od razu ale mam tam bardzo mało miejsca, że odpuściłem. Czy to pomogłoby coś czy odpuścić???

Opublikowano

To w niczym nie pomoże,

 

PS

Nie wiesz jaka jest naprawdę temperatura przepony.

 

Jaki jest producent tego naczynia - Flamco?

Tak Flamco. Temperaturę odczytuję na termomanometrze  i wskazywał mi najwięcej 85oC.

Opublikowano

Spokojnie, Flamco wytrzyma i 100C na kotle, a woda na przeponie jest niższa niż w kotle, przecież na zimno tam masz już wodę i tylko od góry dopycha się woda gorąca, ale nie miesza się z tą co jest w naczyniu, więc z przeponą ma kontakt woda dużo chłodniejsza.

Opublikowano

Witam,

dzisiaj kupiłem RCK (wysoka temperatura spalin okolice 300oC i powyżej) i termostat do czopucha do załączania i wyłączania pompy CO temperaturą spalin (kiedy w piecu wygaśnie). Może uda mi się dzisiaj założyć i zobaczę poprawę.

Opublikowano

Witam,

założyłem w sobotę RCK (ustawiony na min 10Pa) i widzę poprawę w kulturze spalania ale dalej mam wysoką temperaturę spalin 250-310oC. Jak uda mi się ustawić 220-230oC to temperatura wody spada (Piec czyszczony, pompka od Co na 1 biegu 1,1m3/h przepływ wskazuje). Co może być nie tak?

Opublikowano

Żeby temperatura była ok 160oC to w palniku pieca praktycznie nie ma ognia a temp. wody spada poniżej 60oC. Jak miałem na maxa ustawioną pompkę 2,5m3/h to szybciej temp. spadała.

Opublikowano

Bo kocioł słaby, więc musisz mieć słabszy odbiór ciepła.

A jak masz bufor to musi być max odbiór aby szybko bufor naładować..

 

Na drugim biegu próbowałeś?

 

W tym kotle 160C na spalinach przy pracy na bufor to się nie uda, nie ten kocioł.

Musiałbyś przy temp na kotle ponad 60C ustawić RCK np na 10Pa a temp spalin regulować PP i biegami pompy, może do 200C zejdziesz