audilhr Opublikowano 11 Listopada 2017 #26 Opublikowano 11 Listopada 2017 Zwariował ten hydraulik 150s ja bym na początek zrobił 10 do 80 i dostosował wiatr albo przeszedł na pid tak jak mówi kolega snoopi
Majaa Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor #27 Opublikowano 11 Listopada 2017 Piec wcześniej w miarę temperaturę osiągał ale za to pobierał dużo ekogroszku..na dobę dwa worki. Tak ustawił i groszek spala się dobrze. Nie przesypuje się ale w ogóle za ten czas nie osiągnął zadanej. Wiec nie wiem teraz co jest nie tak.
Majaa Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor #28 Opublikowano 11 Listopada 2017 Obecnie wszystko wygląda tak. Podawanie 7 sek Przerwa 145 sek Nadmuch 39 %. Jak juz pisałam groszek się spala i go nie wypluwa poza palenisko. Ale z temperaturą lipa.
dormario Opublikowano 11 Listopada 2017 #29 Opublikowano 11 Listopada 2017 Gdzie to logika? Zmniejszasz dawkę paliwa i jednocześnie przerwę! Wróć na 10! Sek podawania przerwa niech zostanie na 145 Widać ze płomień jest mocny wiec wiatru jest dużo a mało paliwa.
Majaa Opublikowano 13 Listopada 2017 Autor #30 Opublikowano 13 Listopada 2017 Dzięki za podpowiedź. Jakby dalej się przesypywalo to tylko wydłuzac przerwę podawania? A czas podawania zostawić? Takie dane miałam obecnie : czas podawania 8 i przerwę 120 Nadmuch 34 parca w podtrzymaniu 10 Przerwa w podtrzymaniu 15 min Wentylator czas pracy 30 czas przerwy 9 min będzie? Dodam że nawet przy takich ustawieniach i tak się przesypywalo i nie spalał się węgiel do końca. Pięć worków spalilo się w 3 dni :( temperaturę zaczął osiągać jak Wentylator otworzyłam na full i lekko przymknelam czopuch tak to była masakra. Temperaturę osiąga z 56 do 60 i po ok 8 min podtrzymania spada do 58,57,56 i znowu idzie w górę i tak w kółko. Nie osiąga powyżej 60
KamilMiernik Opublikowano 13 Listopada 2017 #31 Opublikowano 13 Listopada 2017 Przejdź na pracę w PID masz bardzo dobry sterownik który na pewno da sobie radę z kotłem u Ciebie
lechumb Opublikowano 14 Listopada 2017 #32 Opublikowano 14 Listopada 2017 Ale to sa pierwsze dni po uruchomieniu wiec zanim sie ustabilizuje i zejdzie ze spalaniem to troche minie. U mnie pierwszy sezon to tak jak u ciebie kolezanko 5 worków 3dni palenia. Może powstawiaj zdjecia calej instalacji albo shchemat jak ona jest u ciebie zrobiona bo teraz nie widac co i jak jest u ciebie. Czopucha to ja bym nie ruszal, niech bedzie otwarty jak koledzy radzili. Koledzy dobrze radzą z tym pidem ale zeby to dzialalo musza byc wpiete czujniki od pida,a widzac ze hydraulik nawet nie podpial czujnika od temp powrotu śmiem twierdzić ze i brak jest czujnika spalin ktory jest najwazniejszy.
kucharz214 Opublikowano 17 Listopada 2017 #33 Opublikowano 17 Listopada 2017 Za dużo dmuchasz. Te piecyki lubią dmuchanie w zakresie 20-27%. Zapewne masz nowy motoreduktor. Więc z tego co pamiętam podawanie w zakresie 1/10 Czyli ustaw sobie załóżmy 5 sek podawania 50 przerwy. Do tego wiatr na 25% i resztę reguluje się wiatrem. Za duży wiatr dużo opału idzie w komin.
Majaa Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor #34 Opublikowano 20 Listopada 2017 Witam. Piec Defro Comfort Eko 20 kw nie osiąga zadanej temperatury. Ponad godzinę temu go rozpalilam i albo jest 41 albo 42 stopnie. Ustawienia: Czas podawania 8 sek Przerwa podawania 115 sek Nadmuch 33 Praca podtrzymania 10 sek Przerwa podtrzymania 15 min Zadana 60 stopni
Majaa Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor #35 Opublikowano 20 Listopada 2017 Ale to sa pierwsze dni po uruchomieniu wiec zanim sie ustabilizuje i zejdzie ze spalaniem to troche minie. U mnie pierwszy sezon to tak jak u ciebie kolezanko 5 worków 3dni palenia. Może powstawiaj zdjecia calej instalacji albo shchemat jak ona jest u ciebie zrobiona bo teraz nie widac co i jak jest u ciebie. Czopucha to ja bym nie ruszal, niech bedzie otwarty jak koledzy radzili. Koledzy dobrze radzą z tym pidem ale zeby to dzialalo musza byc wpiete czujniki od pida,a widzac ze hydraulik nawet nie podpial czujnika od temp powrotu śmiem twierdzić ze i brak jest czujnika spalin ktory jest najwazniejszy. Tak kolego brak czujnika spalin. Dopiero się pokapowalam ostatnio. Nie było nas w domu i piec zgasł. Przed chwila go rozpalilam od nowa. Znowu ma problem od ponad 2H z osiągnięciem temperatury.
Majaa Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor #36 Opublikowano 20 Listopada 2017 Za dużo dmuchasz. Te piecyki lubią dmuchanie w zakresie 20-27%. Zapewne masz nowy motoreduktor. Więc z tego co pamiętam podawanie w zakresie 1/10 Czyli ustaw sobie załóżmy 5 sek podawania 50 przerwy. Do tego wiatr na 25% i resztę reguluje się wiatrem. Za duży wiatr dużo opału idzie w komin. Ok. Ale znowu będzie problem z tym ze do popielnika przy takich ustawieniach będzie przrsypywac się węgiel. Chodzi mi żeby węgiel się nie przesypywal i osiągał temperaturę
audilhr Opublikowano 20 Listopada 2017 #37 Opublikowano 20 Listopada 2017 Kolego niedziw sie ze nie mozesz osiagnac temp. jak przerwy masz 115 sekun daj podawanie 5 i przerwe 50 i dostosuj wiatr
Majaa Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor #38 Opublikowano 20 Listopada 2017 Parametry zmienione na Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 115 s Nadmuch 34% Powoli po 3H zaczyna osiągać zadana. Co do wyrzucenia za dużo groszku co regulować?
audilhr Opublikowano 20 Listopada 2017 #39 Opublikowano 20 Listopada 2017 Ja powiem tak jak zaczynalem palic w kotle podajnikowym to tez ustawialem dlugie czasy postoju . Posiadam kociol defro 15kw i w dwustanie jak palilem to okazalo sie ze podawanie 5 i postuj 25.30 wychodzi najekonomiczniej a wczesniej to groch uciekal w oczach
Majaa Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor #40 Opublikowano 20 Listopada 2017 Wiec jakie będą najlepsze ustawienia?
mafik Opublikowano 20 Listopada 2017 #41 Opublikowano 20 Listopada 2017 Ustaw 5s podawania co 30s, nadmuch daj na 40% przesłona na 2cm uchylona, przedmuch co 20 min przez 20s-25s, podtrzymanie 5s co 15min i zostaw tak na kilka godzin
Majaa Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #42 Opublikowano 21 Listopada 2017 Dopiero teraz widzę Twój post. Mogę tak gwałtownie zmieniać parametry? A jak będzie gorzej jak jest teraz?
mafik Opublikowano 21 Listopada 2017 #43 Opublikowano 21 Listopada 2017 Co do twojego pytania (inny temat) czy podane przez mnie ustawienia będą dobre ? Nie ma pojęcia :) Od czegoś musisz zacząć bo jak widzisz narazie jesteś "w czarnej d..."
Majaa Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #44 Opublikowano 21 Listopada 2017 Tak jak pisałam wczoraj uruchomiłam piec. Zadana 60 stopni. Temperaturę utrzymuje tylko 5 min po czym spada do 56 i ciężko mu wyciągnąć do zadanej. Nastawy Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 118 Nadmuch 32% Czas podtrzymania 15 sek Przerwa podtrzymania 15 min Czas pracy wentylatora 25 Przerwa pracy wentylatora 8 min Czopuch nie jest do końca otwarty, ponieważ wcześniej było jeszcze gorzej z osiągnięciem temperatury. Ogrzewanie domu CO 36 STOPNI Podłoga 36 stopni Zawór ustawiony pół na pół :) Brak sterownika pokojowego. Wentylator nie ma przesłony.
Majaa Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #45 Opublikowano 21 Listopada 2017 Osiąganie temperatury ma ok. Dalej jadę na moich ustawieniach. Osiąga 60 i trzyma tylko 5 min. Później zjedzie do minimum 56 i co podajnikowym rośnie temperatura o stopień. Jedyne co to za dużo popiołu zbiera się w kolo palnika. Z popielnika juz wybierałam dwa razy bo był full. Jak temu zaradzić? I żeby w podtrzymaniu mógł dłużej posiedzieć?
Majaa Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #46 Opublikowano 21 Listopada 2017 Dalej jadę na.moich ustawieniach. Z osiąganiem temperatury jest ok Gorzej z popiołem którego od wczoraj wybrałam dwa popielniki
lechumb Opublikowano 21 Listopada 2017 #47 Opublikowano 21 Listopada 2017 Koleżanko możesz zacząć od tych ustawień. Będzie większa moc i zobaczysz co wtedy będzie, ale musisz poczekać kilka godzin aż się ustabilizuje. Jak bedzie przesypywac to większa przerwa ale tez i wygląd płomienia jest ważny. Płomień nie moze byc za ostry, ale żeby też nie kopcilo i obserwacja i cierpliwość. Dopiero wszystko się rozgrzewa i dom odbiera bardzo dużo ciepła. Pierwszy sezon palenia taki będzie że opał będzie znikał w oczach. Piec musi mieć wtedy duza moc. W instrukcji pieca jest taka tabelka z ustawieniami i mozna sie na tym wzorować ale tylko wzorować bo kazdy dom jest inny.
Majaa Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #48 Opublikowano 21 Listopada 2017 Ogólnie patrząc DZIŚ te ustawienia nie są złe. Te moje. Ale jedyne co mnie niepokoi to ten popiół
lechumb Opublikowano 21 Listopada 2017 #49 Opublikowano 21 Listopada 2017 Ale ten popiół jest wypalony całkowicie? Czy może częściowo niespalony? A może pospiekany w większe kawałki? Może wstawisz zdjęcie tego popiołu? Ilość popiolu zależy też od opalu jakim się pali. Ja pale retopalem z pgg i on produkuje sporo popiołu i średnio na tydzien są 2 wiadra, ale jest cały wypalony. Gdy palilem skarbkiem to wystarczyło raz w tyg wybrać z popielnika i bylo bardzo malo popiolu. Najwazniejsze zeby sie wypalal calkowicie i zeby z niego wyciągnąć wszystkie kalorie jakie ma do ogrzania domu.
Majaa Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor #50 Opublikowano 29 Listopada 2017 Czym się kierować aby węgiel całkowicie się wypalił?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.