Papciakos21 Opublikowano 17 Października 2017 #1 Opublikowano 17 Października 2017 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym tzn podłogówka nastawiona na maksa czyli głowica na 50 daję taki efekt że podłoga pod ok 4 godzinach zaczyna robić się lekko ciepła a po ok 6 jest ciepła czyli zajmuję jej wieczność poza tym strasznie ochładza to grzejniki.. Do ogrzewam głównie kotłem gazowym ale jak widać na zdjęciu stoi piec węglowy który pracuje 2 miesiące w roku z tym że przy piecu węglowym nie włączam ogrzewania podłogowego. W związku z powyższym zaczynam zabierać sie za małe korekty zaczynając od wstawienia zaworu 3D i 4D i od razu pierwszym moim pytaniem jest który zawór będzie bardziej odpowiedni? W następnym roku będę chciał dołożyć automatykę zatem proszę również o sugestię odnośnie dalszej modernizacji Moje piece: Piec gazowy: Vitodens 100 26KW+sterownik vitotrol Piec na węgiel
sambor Opublikowano 17 Października 2017 #2 Opublikowano 17 Października 2017 Podłogówka reaguje prawidłowo - to nie grzejnik aby się w godzinę nagrzała, tu potrzeba 6-10 godz grzania aby był efekt. Taki układ zasilania podłogówki jest do kotła na węgiel a nie do gazowego. Do podłogówki zawór 3-D z siłownikiem + sterowanie pogodowe z kotła , tylko czy ten kocioł ma takie możliwości.
Gość mak Opublikowano 17 Października 2017 #3 Opublikowano 17 Października 2017 Akurat sam kocioł może być terowany pogodowo własciwie to jest to takie pseudopogodowe sterowanie. A żeby sterować takim układem trzeba zastosować rozszerzenie opentherm z termostatami pomieszczenia na obiegi grzewcze, może to być vitotrol 100 który masz.To co o podłogówce napisał kol. Sambor to święta prawda i nic nie można dodać. Ten układ mieszający trzeba wyciąć zastosować 3D trzeba też dodatkową pompę na część grzejnikową oraz bezwzględnie potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne.
Papciakos21 Opublikowano 17 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 17 Października 2017 Dlaczego bezwzględnie sprzęgło?
sambor Opublikowano 17 Października 2017 #5 Opublikowano 17 Października 2017 Bo tak ci napisał kolega, najpierw chcesz rad a następnie się spierasz z tymi co wiedzą. Tak szczerze mówiąc to wszystko jest do wycięcia a głowa do przemeblowania.- jaki to sens mając rozdzielacz do podłogówki przeznaczony do inst węglowej , grzać podłogę gazem a przy paleniu węglem jej nie grzać . Powinno być odwrotnie - palisz gazem - grzej grzejniki, choć samo grzanie podłogi jest bardziej efektywne, palisz węglem , grzej całość grzejniki i podłogę.
Papciakos21 Opublikowano 17 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 17 Października 2017 OMG "bo tak Ci napisał kolega" - co ty masz 10 lat? i gdzie tu widzisz spieranie się ? jak pytanie jest według ciebie spieraniem się to chyba masz sam głowę do przemeblowania i jakieś problemy ze sobą. Pamiętaj nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi.
Papciakos21 Opublikowano 17 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 17 Października 2017 Zatem proszę jeszcze raz o odpowiedź dlaczego musi być sprzęgło ? Jestem laikiem i chcę się dowiedzieć od kogoś kto ma na ten temat wiedzę
Kniaziu Opublikowano 18 Października 2017 #8 Opublikowano 18 Października 2017 Może coś takiego daj zawór 4d na podłogowe, złącz pompę z pieca gazowego z pompą od podlogowki poprzez stycznik, wtedy sprzęgło nie powinno być potrzebne
Gość mak Opublikowano 18 Października 2017 #9 Opublikowano 18 Października 2017 Zatem proszę jeszcze raz o odpowiedź dlaczego musi być sprzęgło ? Jestem laikiem i chcę się dowiedzieć od kogoś kto ma na ten temat wiedzę Żeby poprawnie działały dwa obiegi grzewcze muszą być dwie pompy, jedna wraz z układem mieszającym na podłogówkę, druga na grzejniki. Ze względu na niską wydajność pompy zamontowanej w kotle układ kotłowy musi być oddzielony sprzęgłem od instalacji. Przy zastosowaniu wiszących kotłów gazowych i mieszanej instalacji podłogowo grzejnikowej zastosowanie sprzęgła jest prawie zawsze konieczne do zastosowania (może poza bardzo małymi instalacjami). Patrz wytyczne projektowe, zalecane schematy , cenniki na stronach producentów kotłów. Postu nr 8 radzę nie czytać i nie zaśmiecać sobie głowy.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #10 Opublikowano 18 Października 2017 Sprzęgło bym sobie darował, to jest mikro podłogówka. Tyle, że na kotle trzeba wtedy ustawić zasilanie na okolice 40-50 stopni, a na podłogówkę 25-30. Głowica z kapilarą też jest raczej ok. Działa praktycznie tak samo jak zawór termostatyczny. Najlepszy byłby zawór 3D + siłownik + sterowanie pogodowe, albo chociaż jakiś sterownik z pokoju żeby wyłączać podłogówkę jak jest wystarczająco ciepło. W tym przypadku koszt będzie najwyższy.
Gość mak Opublikowano 18 Października 2017 #11 Opublikowano 18 Października 2017 A ja nie jestem pewny czy może sobie sprzęgło darować. Vitodens 100 to takie ustrojstwo gdzie wydajność pompy jest zależna od mocy kotła. Kocioł występuje w 3 konfiguracjach: 19 kW z wydajnością pompy ok 1050l/h; 26 kW z wydajnością pompy ok 1300 l/h i 35 kW ok 1350l/h. Są to wydajności przy ustawionej mocy maksymalnej, a każde obniżenie mocy kotła skutkuje spadkiem wydajności pompy. Teraz dwa pytania na które trzeba odpowiedzieć, aby mówić co trzeba zrobić: Jaka jest moc kotła? Jaka jest ustawiona moc kotła na CO? Żeby uprościć i nie bawić się w matematykę to na zdjęciu widać dwie skrzynki i 11 obwodów (7 grzejników i 4 podłogówki) licząc tylko po 2l/min daje ....... 1320 l/h czyli praktycznie pompa kotłowa w żadnej konfiguracji kotła nie wydoli, na a jeszcze rurociągi biegną dalej. A wnioski niech wyciągnie inwestor i zamiast metody na "oko" którą próbują co niektórzy stosować policzy wymagane przepływy i porówna z wydajnością pompy kotłowej
sambor Opublikowano 18 Października 2017 #12 Opublikowano 18 Października 2017 Ale wg twojego przedmówcy wszystko jest OK, gdyż to mała podłogówka. ;) Powinno być rozwiązanie z postu 8 - wprost nowatorskie., szczególnie ten stycznik załączający pompę. :) A tak na serio kolego mak to nie ważne czy wiesz czy nie wiesz, ten który doradza po myśli pytającego jest bardziej wiarygodny niż najlepszy fachman, który twierdzi całkiem inaczej.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #13 Opublikowano 18 Października 2017 Na zdjęciu widać dwie skrzynki i 11 obwodów (7 grzejników i 4 podłogówki) licząc tylko po 2l/min daje ....... 1320 l/h czyli praktycznie pompa kotłowa w żadnej konfiguracji kotła nie wydoli, na a jeszcze rurociągi biegną dalej. Ale podłogówka ma swoją pompę. Nie licz jej do wydajności pompy w kotle. Ważne tylko żeby zapewnić podmieszanie, czyli na grzejniki trzeba puścić wyższą temperaturę czynnika. Bez tego efekt jest taki jak napisał autor - podłogówka wolno się rozgrzewa i wychładza mocno grzejniki. Ale wg twojego przedmówcy wszystko jest OK, gdyż to mała podłogówka. ;) (...) A tak na serio kolego mak to nie ważne czy wiesz czy nie wiesz, ten który doradza po myśli pytającego jest bardziej wiarygodny niż najlepszy fachman, który twierdzi całkiem inaczej. Tak, to jest mała podłogówka. Ktoś inny by to zrobił na RTLach i co, też byście liczyli przepływy? Najlepiej niech autor zamówi sobie OZC, później zleci zrobienie projektu instalacji i dopiero wtedy będzie dobrze, prawda?
sambor Opublikowano 18 Października 2017 #14 Opublikowano 18 Października 2017 Tam są dwa źródła ciepła, a to wcale nie jest prosta instalacja - układ z podłogówki z pompą mieszającą do prawidłowego działania wymaga wody o wysokiej temp - przeważnie ponad 20C więcej niż jest w instalacji podłogi, czyli kocioł gazowy, który ją zasila może pracować już po za punktem kondensacji spalin i super zuski diabli biorą. A jeżeli idzie o zaw RTL to robiłem kilka razy podłogówkę do kotła gazowego kondensacyjnego, ale wtedy RTL idzie na zasilaniu a nie na powrocie.
teres Opublikowano 18 Października 2017 #15 Opublikowano 18 Października 2017 Zgadza się, dlatego pisałem o konieczności puszczenia wyższej temperatury na grzejniki. Wszystko zależy od tego czy pytający chce wydawać pieniądze na przeróbkę. RTL na zasilaniu? I jak to niby miało działać?
sambor Opublikowano 18 Października 2017 #16 Opublikowano 18 Października 2017 RTL zawsze działa tylko w jeden sposób - puszcza wodę o temp niższej niż na nim nastawiona Na ten temat była dyskusja na forum np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13119-zawor-rtl-tylko-gdzie/page-2?do=findComment&comment=286944 Post 22 pełne inf Ale dajmy temu spokój - nawet nie wiemy na jaką temp pracy, u autora tego tematu , są dobrane grzejniki. PS Pytanie o przeróbkę i pieniądze na nią jest trochę nie na miejscu - jak nie wyda na przeróbkę to wyda na paliwa - czyli tak źle i tak ch...o Wszystko jest w decyzji inwestora.
Gość mak Opublikowano 19 Października 2017 #17 Opublikowano 19 Października 2017 Myślę że, autor tematu po przeczytaniu będzie mógł wyrobić sobie zdanie. Jego decyzja i pieniądze
Papciakos21 Opublikowano 19 Października 2017 Autor #18 Opublikowano 19 Października 2017 Na pewno na przeróbkę się zdecyduję. Rozumiem że trzeba będzie włożyć pieniądze lecz mam nadzieję że choć trochę to się zwróci poprzez mniejsze spalanie. Pomijając kasę zimową porą najważniejszy jest komfort :) Dziękuję za wyjaśnienia i szereg rad zapewne do części z nich się zastosuję. Poniżej jeszcze kilka pytań - jakiej firmy polecacie sprzęgło ? - czy zawór firmy Afriso będzie ok? - jakieś sugestie co do sterownika podłogówki?
teres Opublikowano 20 Października 2017 #19 Opublikowano 20 Października 2017 Sprzęgło Elterm Zawór HERZ + siłownik Herz Sterownik (jeśli kocioł nie obsłuży) to TECH ST 431N
Gość mak Opublikowano 20 Października 2017 #20 Opublikowano 20 Października 2017 Pewnie że kocioł n ie obsłuży bo to Vitodens 100 ze sterownikiem stałotemperaturowym, ale można zastosować rozszerzenie opentherm , wtedy na podłogówkę zastosujesz każdy dostępny termostat pomieszczenia
Papciakos21 Opublikowano 20 Października 2017 Autor #21 Opublikowano 20 Października 2017 chodzi o takie coś: http://cieplo-dladomu.pl/produkt/viessmann-pakiet-zestaw-uzupelniajacy-do-sterowania-mieszaczem-i-2-termostatami/ ?
Papciakos21 Opublikowano 29 Października 2017 Autor #23 Opublikowano 29 Października 2017 Czyli zdzierstwo w biały dzień, to lepiej sprzedać vitodens dołożyć kasę i kupić piec z tym wszystkim i mocą dopasowaną do domu a nie 9-26kw.