mareqm Opublikowano 18 Września 2017 #1 Opublikowano 18 Września 2017 Witam wszystkich. Mam następujący temat i bardzo proszę o pomoc. Dylemat dotyczy instalacji kotłowni w układzie otwartym na kotle oraz zamkniętym na zasilaniu. Zamiast wymiennika ciepła zastosować planuję zbiornik akumulacyjny. Instalacja wykonana będzie zgodnie z załącząnym schematem - i tu bardzo proszę o opinie na jego temat. Kocioł jest zasypowy o mocy 11kW Heinztechnik. Czy pompa mieszająca (sterownik obsługuje i ma czujnik temp powrotu nawet) to trafniejsze rozwiązanie niż zawór termostatyczny mieszający? Czy jest sens dawać zawór 4D na grzejniki? Za wszelkie uwagi dziękuje z góry. Dodam że innej opcji układu nie ma: kotłownia na parterze w przystawionym pomieszczeniu, grzejniki są także na poddaszu (łącznie 3szt), nie da rady zamontować naczynia wyrównawczego wyżej niż sufit kotłowni, z drugiej strony kocioł nie moze pracować w układzie zamkniętym ponieważ woda zimna nie pochodzi z sieci wodociągowej tylko ze studni głębinowej (nie da sie spełnic wymogu schładzania przy awarii zasilania) - noo chyba że ktoś spotkał i rozwiązał podobny problem inaczej. Aha i proszę nieoceniać jakości narysowania schematu;) Pozdrawiam
Gość mak Opublikowano 18 Września 2017 #2 Opublikowano 18 Września 2017 Ale schematu nie ma. 1. Może być bufor zamiast wymiennika . Tylko aby zamknąć układ bufor powinien być z wężownicą 2. Jak nie przeszkadzają Ci dwie pompy to może tak być. dla ochrony powrotu mozna zastosować zawór 3D termostatyczny lub laddomat 3. Nie ma sensu stosowania zaworu 4D na grzejniki
mareqm Opublikowano 18 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 18 Września 2017 1. Bufor z wężownicą oczywiście - myśle że jedną, która będzie podłączona do kotła. Nie przewiduje solarów itp 2. Laddomat chyba za drogi, sterownik obsługuje pompe mieszającą, ma czujnik powrotu i wyjście takiej pompy wiec moze to najefektywniej będzie... 3. Po tym jak pojawił sie pomysł buforu też tak pomyślałem. Dodałem załącznik - nie wiem czemu sie nie pojawił... Wklejam link do schematu: https://1drv.ms/b/s!AtbKd19ZJL7hgb5LBAeUrZBZdw-ebA schemat_CO.pdf
Maciek92 Opublikowano 18 Września 2017 #5 Opublikowano 18 Września 2017 Podstawowy blad schematu: naczynie cisnieniowe po stronie instalacji musi byc wyprowadzone z pierwszego trojnika na powrocie, dopiero potem zawory. Inaczej zamykasz zawor i masz mala bombe. Per analogiam jak w przypadku wyrownawczego otwartego.
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #6 Opublikowano 19 Września 2017 No fakt. To logiczne. Nie pomyślałem przy rysowaniu ale przy montażu to oczywiste...czy po za tym coś jeszcze?
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 19 Września 2017 Rozumiem ze wężownica z bufora jest połączona z kotłem a bufor z instalacją prawda? Wydaje mi sie że najlepiej CWU ładować pompą bezpośrednio z pieca a nie z bufora, ponieważ CWU mógłbby wystudzać wode (która w nocy ma zasilać podłogówke..... Czy bufor 400L da rade zasilić podłogówke tak aby sie nie wystudziła do rana?
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #8 Opublikowano 19 Września 2017 Czy jest sens dawać zawór różnicowy na wyjściu z kotła? W razie braku zasilania dmuchawa i tak nie pójdzie, więc pewnie zgaśnie,,,ale hmmm brak jednej fazy jest załatwiony automatycznym przełącznikiem faz...
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #9 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. Czy muszą być aż 3 pompy obiegowe obsługujące kocioł? Wystarczyłaby chyba jedna... Pozdro
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #10 Opublikowano 19 Września 2017 no jak jedna jak jest CWU, podłogówka i bufor....CWU przecie nie będzie grzane całą dobe...pompa podłogówki będzie załączana tak aby utrzymac temperature posadzki, hmm
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #11 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. Myślę o jednej pompie obsługującej kocioł: czyli cwu, bufor i obieg kotłowy... nie szkoda kasy na tyle urządzeń? i prądu na eksploatację? Pozdro
sambor Opublikowano 19 Września 2017 #12 Opublikowano 19 Września 2017 Ten temat powinien być przeniesiony do działu instalacji. A admin jak zwykle śpi
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. Myślę o jednej pompie obsługującej kocioł: czyli cwu, bufor i obieg kotłowy... nie szkoda kasy na tyle urządzeń? i prądu na eksploatację? Pozdro jak zasilić jedną pompą CWU, powrót, i bufor?
sambor Opublikowano 19 Września 2017 #14 Opublikowano 19 Września 2017 A po co chcesz zasilać powrót? Wężownica jest wymiennikiem , a przy inst z wymiennikiem nie stosuje się dodatkowej ochrony powrotu
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #15 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. Widzę na schemacie 3 pompy w obiegu kotła. Jedna z nich tworzy krótki obieg kotłowy/powrotu/. Jasne że bez sensu. Dlatego ten układ "mieszający" jest niepotrzebny, i starczy jedna pompa obiegowa dla cwu i bufora, tylko w rurze powrotu do kotła albo między rurą wzbiorczą a rozgałęziami na cwu i bufor. Pozdro a propos: reszty schematu nie oceniam...
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #16 Opublikowano 19 Września 2017 czemu reszty nie..ciekaw jestem co sądzą fachowcy... ok, czyli mieszającej być nie musi. pompa może być jedna ale czy nie bez sensu jest cały czas ładować CWU? chce go nagrzac do określonej temp i wyłączyć - może będzie programator czasowy aby tylko w orślonych godzinach grzac CWU...
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #17 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. mareqm. Jeśli zbiornik cwu będzie wyżej niż kociołek, to przez pompę obiegowa przejdzie ewentualna wyższa temperatura z kotła /grawitacyjnie/. Można to wyregulować zaworem termostatycznym, który zamknie obieg na zbiornik przy nastawionej temperaturze i ewen.czasie. Pompa obiegowa cwu jest już niepotrzebna. Pozostanie tylko obieg na bufor/jego wężownicę/. czyli 1 pompa obiegowa. Ps. reszty schematu nie oceniam, nie jestem fachowcem. Pozdro
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. mareqm. Jeśli zbiornik cwu będzie wyżej niż kociołek, to przez pompę obiegowa przejdzie ewentualna wyższa temperatura z kotła /grawitacyjnie/. Można to wyregulować zaworem termostatycznym, który zamknie obieg na zbiornik przy nastawionej temperaturze i ewen.czasie. Pompa obiegowa cwu jest już niepotrzebna. Pozostanie tylko obieg na bufor/jego wężownicę/. czyli 1 pompa obiegowa. Ps. reszty schematu nie oceniam, nie jestem fachowcem. Pozdro wszystko sie zgadza, lecz nie bedzie wtedy priorytetu CWU który sterownik umożliwia - pompa kosztuje ok 200zł do tego filtr, zawory, ZZ i grzanie CWU robi sterownik (jest on dość wypasiony wg mnie), tak, cwu bedzie powyżej kotła.
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #19 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. Priorytet cwu wg tego schematu - co ma zrobić?? wlączyć pompę obiegową cwu? przecież grawitacją i tak ciepełko przejdzie /w sezonie grzewczym/ a latem zamkniesz zaworem bufor i po sprawie. wg mnie w tym schemacie priorytet cwu nie istnieje. Chyba powinien być sterowany zaw. 3-D = albo cwu albo c.o. czyli nadal jedna pompa obiegowa, a priorytet cwu ze sterownika na zawór 3-D , ale musi być inny schemat instalacji. Pozdro
mareqm Opublikowano 19 Września 2017 Autor #20 Opublikowano 19 Września 2017 za pompą CWU jest zawór zwrotny...czyli grawitacja nie działa - po co grzać CWU jak nie ma potrzeby...na lato grzałka elektryczna - ja mam tak u siebie tylko kocioł jest na ekogroszek i sterownik ecoal..działa znakomicie.. tuta sterownik ma funkcje priorytetu CWU czyli mozna ustawić aby najpierw grzał CWU do zadanej a potem uruchomił pompe bufora (można to w zasadzie obejść tak, że jedna pompa na bufor i CWU i ewentualnie elektrozawór lub zawór mieszający na CWU ale nie wiem hmmm
dorecho Opublikowano 19 Września 2017 #21 Opublikowano 19 Września 2017 Witam. hmmmmmm w którym miejscu widzisz zz, że grawitacja nie przejdzie do cwu z kotła? tak jak narysowane to właśnie przejdzie. Widzę też możliwość zasilania zbiornika cwu z bufora. Oczywiście jeśli będzie nagrzany, to pompa obiegowa weźmie ciepełko do zbiornika i będzie nowa porcja cwu bez grzania w kotle. Pozdro
mareqm Opublikowano 26 Września 2017 Autor #22 Opublikowano 26 Września 2017 Podstawowy blad schematu: naczynie cisnieniowe po stronie instalacji musi byc wyprowadzone z pierwszego trojnika na powrocie, dopiero potem zawory. Inaczej zamykasz zawor i masz mala bombe. Per analogiam jak w przypadku wyrownawczego otwartego. I tu sie chyba nie zgodze: w normie PN-EN 12828:2013 która zostałą zaktualizowana w 2016 jest rysunek zgodny z moim i naczynie wpięte za zaworem (http://www.instsani.pl/243/dobor-naczynia-wzbiorczego)
mareqm Opublikowano 26 Września 2017 Autor #23 Opublikowano 26 Września 2017 Witam. hmmmmmm w którym miejscu widzisz zz, że grawitacja nie przejdzie do cwu z kotła? tak jak narysowane to właśnie przejdzie. Widzę też możliwość zasilania zbiornika cwu z bufora. Oczywiście jeśli będzie nagrzany, to pompa obiegowa weźmie ciepełko do zbiornika i będzie nowa porcja cwu bez grzania w kotle. Pozdro ZZ jest przed pompą
dorecho Opublikowano 26 Września 2017 #24 Opublikowano 26 Września 2017 Dla idei schematu to obojętne czy za, czy przed pompą. Ważny jest kierunek działania, a na rysunku jest pokazana strzałka w która stroną ma płynąc zasilanie. Więc grawitacja na pewno zadziała po zlikwidowaniu tej pompy obiegowej. Pozdro