Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #51 Opublikowano 12 Września 2017 No na powrocie kotła, może tak być?
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #52 Opublikowano 12 Września 2017 Dziękuję Ci bardzo za pomoc i wszystkim co mi podpowiedzieli w temacie, będę ogarnial temat, dam znać co i jak.
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #53 Opublikowano 13 Września 2017 Witam ponownie,był u mnie majster i zaproponował naczynie wzbiorcze otwarte i chciałem państwa zapytać czy może zostać w instalacji również te przeponowym co mam 8 l czy je usunąć,gość powiedział żeby zostało, a e nie przeszkadza, i czy ta pompka z tym autoadaptem to będzie napewno dobrze działać, czy jak zamknie się ten RTL to ona też się wyłączy, proszę o podpowiedź czy napewno, bo on pierwszy raz coś takiego słyszy o takiej pompie. Tu na górze zamiast termometry chce zainstalować zbiornik wyrównawczy a jednocześnie zostawić te naczynie przeponowe, trochę nisko ale mało miejsca, czy nie za nisko w stosunku do bojlera?, naczynie 15l, czy będzie dobre? Proszę o podpowiedź.
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #54 Opublikowano 13 Września 2017 Na pewno nie będzie dobrze. Naczynie otwarte musi być na osobnej rurze wprost z kotła i min 0,5m nad najwyższym odbiornikiem - tu bojlerem Czyli praktycznie to potrzebujesz ok 1 m wolnej przestrzeni powyżej bojlera - 0,5m na doniesienie u ok 0,5 m na samo naczynie. Oj następny fachowiec flachowiec wkracza do akcji. PS Po co ci jakieś rady , jak i tak je olewasz i słuchasz jakiś idiotów, którzy nie znają ani przepisów ani realiów robót hydraulicznych
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #55 Opublikowano 13 Września 2017 To ten sam gość co to robił wszystko, to już jest problem a myślałem że się rozwiąże, i co tu robić bo niedługo okres grzewczy?
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #56 Opublikowano 13 Września 2017 A ten zbiornik otwarty może być 15l?
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #58 Opublikowano 13 Września 2017 To ten sam gość co to robił wszystko, to już jest problem a myślałem że się rozwiąże, i co tu robić bo niedługo okres grzewczy? Z każdą wizytą nowe pomysły A dlaczego od razu tak nie zrobił?
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #59 Opublikowano 13 Września 2017 Dzwoniłem do niego ze lipa jest o dziś przyszedł i tak wymyślił a w poniedziałek ma przerabiać ale tak jak piszesz to też nie zda egzaminu, więc wezmę niech założy większe naczynko przeponowe 24l i ta pompę i zawór bezpieczeństwa mniejszy i do następnego roku musi tak zostać
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #60 Opublikowano 13 Września 2017 24l tylko pod warunkiem że zostanie to co jest - razem 32l
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #61 Opublikowano 13 Września 2017 To może tak jak pisałeś 35l, mało tego miejsca myślałem że starczy te 24l, no jakoś może będzie to chodziło a sprawdzał dziś ten majster na zimnym podpial manometr do tego zbiornika 8l i miał 2.5 bara, co ty na to ?
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #63 Opublikowano 13 Września 2017 To co za dużo? tylko że naczynie połączone z instalacją przed rozpalaniem a ile powinno mieć około 1 bara? A jak kupie te większe to jak to dokładnie ustawić żeby było dobrze z tym ciśnieniem?
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #64 Opublikowano 13 Września 2017 Wczoraj ci to liczyłem i podawałem, a ty albo coś wąchasz lub palisz gdyż nic nie pamiętasz co było wczoraj. Czytaj temat jeszcze raz od 1 postu! Ja już ci nic nie pomogę.
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #65 Opublikowano 13 Września 2017 Wiem pamiętam ale jak to dokładnie zrobić, z aptece upuscic do 0.8 bara o co dalej o to mi chodziło
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #66 Opublikowano 13 Września 2017 Dzięki Sambor, podpowiedz jeszcze jak to dokładnie zrobić, bo wiem że muszę upuscic przed zamontowanie a później dobić woda do ilu, jak to zrobić żebym już nie wypytywal 100razy?
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #68 Opublikowano 13 Września 2017 Ciśnienie pracy to samo się ustawi czy ja mam to jakoś ustawić?
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #69 Opublikowano 13 Września 2017 Trzeba dolać wody do ciśnienia wstępnego 1 bar a 1,4 to ciśnienie pracy instalacji, ale ponoć masz hydraulika.
Luuk81 Opublikowano 14 Września 2017 Autor #70 Opublikowano 14 Września 2017 No mam hydraulika, ale chcę wiedzieć, żeby zrobił dobrze, przecież w tym małym naczyniu zostawił tak te 1.6 wstępnego, ok dzięki za pomoc.
Maciek92 Opublikowano 14 Września 2017 #71 Opublikowano 14 Września 2017 Czytam, czytam i nie wierze. Czy Ty nie widzisz, ze ten, pozal sie Boze majster, ma takie samo pojecie o instalacjach jak Ty? Kopnij go w dupe, poki jeszcze nie wyleciales w powietrze razem z cala ta robota... Posiadanie palnika i kilku kluczy jeszcze nie uprawnia do nazywania sie 'hydraulikiem' vel 'instalatorem' a i oprocz wiedzy trzeba miec jeszcze troche oleju w glowie. Tutaj obecny jest palnik, a reszty brak.
sambor Opublikowano 15 Września 2017 #72 Opublikowano 15 Września 2017 , poki jeszcze nie wyleciales w powietrze razem z cala ta robota... Tu wystarczy 1 porządne palenie i wszystko *** - tam nie ma inst awaryjnego odbioru ciepła, a kocioł mocno przewymiarowany, na dodatek w układzie zamkniętym z ZB 2,5 przy dop ciśnieniu pracy kotła 1,5bar Życzę dużo szczęścia inwestorowi i wykonawcy tej instalacji. PS Z dużym podobieństwem to tą "instalację" robił sam autor tematu.
Luuk81 Opublikowano 15 Września 2017 Autor #73 Opublikowano 15 Września 2017 Dzieki za uwagi , zrobie tak jak pisałes SAMBOR , mam nadzieje ze bedzie dobrze , ale w jednej rzeczy sie myliłes kolego , autor tego nie robił.
Maciek92 Opublikowano 15 Września 2017 #74 Opublikowano 15 Września 2017 W instalacjach główną rolę grają dwie rzeczy: wiedza i fachowość. Nie nadzieja. Nadzieja kończy się tak: Ustaw sobie ten obrazek na tapetę.
sambor Opublikowano 15 Września 2017 #75 Opublikowano 15 Września 2017 Maciek daj sobie spokój, autor tematu zrobi jak będzie chciał, a ma wyjątkowo zły kocioł do takiej instalacji.- zasypowy i na dodatek przeznaczony do układu otwartego.