s4top Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Witam,proszę o pomoc w doborze kaloryferów bo kalkulatory internetowe maja dużą rozbieżność od 2000w do 5500w. Mieszkanie w kamienicy na 3 i ostatnim pietrze,pokój 35m2 jedna ściana szczytowa ocieplona od wewnątrz 5cm polistyrenem,druga ściana sąsiadująca z mieszkaniem, trzecia tez sąsiadująca z mieszkaniem ale ocieplona 3cm polistyrenem,czwarta ściana sąsiaduje z łazienka i ma duże drzwi balkonowe z pakietem 3 szybowym,dziękuje za pomoc.
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Za mało danych Potrzeba jeszcze : wysokość pomieszczenia, potrzebną temp w pokoju, oraz jaki kocioł czy kondensat czy zwykły? Dodatkowo czy w pozostałych pomieszczeniach są już dobrane grzejniki i do jakiej temperatury.
s4top Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 wysokość 2,60,jeszcze nie dobrane chciałem dobrać na podstawie salonu,piec będzie termet ecodens gold plus 25 lub ecodens silver 25,co masz na myśli do jakiej temperatury? jaką chcę mieć docelowo?
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Tak , jaka temp docelowo w pomieszczeniach Jakie miały by być te grzejniki - alu, stal, żeliwo?
s4top Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 jakieś 20-23 stopnie,grzejniki stalowe ligna,myślałem o 600x1200-2087w x 2 sztuki
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Widzę, że nie ma dodatkowych odpowiedzi, więc podam grzejnik dla temp 20C w pomieszczeniu : Do ogrzania potrzeba ciepła 2000W, przy zasilaniu 55C - typowa temp dla kondensata Takie parametry ma np stalowy grzejnik prod Purmo CV33-60- 2000 czyli spora "kobyła" Można taki grzejnik podzielić na 2 mniejsze po 1,5m CV22-60, lub podobne innego producenta np Kermi X2. Widzę, że dodatkowe odpowiedzi już są Grzejniki Ligna to muszą być typ 22- 600-1600 x 2 szt. 1,2m będzie za mało,
kecajbi Opublikowano 1 Września 2017 #7 Opublikowano 1 Września 2017 A myślałeś nad aluminiowymi ? Ja mam teraz aluminiowe i muszę powiedzieć że mam zdecydowanie bardziej płynniejsza regulację ciepłem w domu niż przy Purmo czy żeliwnych.
Przemyslaw85 Opublikowano 1 Września 2017 #8 Opublikowano 1 Września 2017 Masz płynniejszą regulacje tylko dlatego że aluminium szybko oddaje ciepło a i ma w sobie bardzo mało wody. Dla jednych to zaleta dla innych wada. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kecajbi Opublikowano 1 Września 2017 #9 Opublikowano 1 Września 2017 Tak mam zdecydowanie lepsza modulację temperatury w domu. Kiedyś jak miałem żeliwne + stalowe Purmo , piec się zbierał 3-4 godziny . Po wymianie na aluminium max godzina i temperatura podskakuje o 2-3 stopnie. A co do wad to raczej zostały na złomowisku :) ... to u mnie raczej teraz same zalety. Szybsze oddawanie,ciepła, grzejniki bardziej estetyczne, mniej wody w instalacji , piec się rzadziej załącza. No i o 23 jak idę spać mam już temperaturę "zdatną do spania". :) W żeliwnych dopiero było ok po 2.00 w nocy. Ja w każdym bądź razie nie żałuję tej wymiany. Choć oszczędność na paliwie to tylko jakieś max 10%-15%.