ryszardl Opublikowano 18 Lipca 2017 #1 Opublikowano 18 Lipca 2017 Witam Jakie naczynie powinienem zamontować do bojlera Biawar 220l? Ciśnienie w sieci: 4,5 bar; zawór bezpieczeństwa: 6 bar; max temp wody w bojlerze: 70 C Z programu doboru Reflex wychodzi mi Refix DD 33. Czy takie ma być?
sambor Opublikowano 18 Lipca 2017 #2 Opublikowano 18 Lipca 2017 Sprawdź jakie jest ciśnienie dopuszczalne bojlera, jak 6 bar, to musi być ZB 6bar i naczynie tak jak podałeś 33l. Jeżeli zasobnik wytrzyma więcej np 10bar to można dać ZB 10bar i naczynie ok 12l.
ryszardl Opublikowano 18 Lipca 2017 Autor #3 Opublikowano 18 Lipca 2017 Zasobnik max ciśnienie 6 bar. Przy założeniu, że zastosuję reduktor ciśnienia i zredukuję ciśnienie wody zasilającej do 3 bar - wychodzi naczynie 25l. Warto w to iść?
sambor Opublikowano 18 Lipca 2017 #4 Opublikowano 18 Lipca 2017 Nie warto zmniejszać ciśnienia. Małe ciśnienie w instalacji to też kłopot. Ponadto reduktor kosztuje dużo drożej niż większe naczynie. PS Ja do Biawara 300l mam naczynie 45l i jest OK, a wodę grzeję nawet do 80C.