Opublikowano

Witam,

Mam pytanie instalator tak podłączył mi rozdzielacz jak na zdjęciu. Mam pytanie czy zastosowanie kolanka ocynkowego przy zasilaniu rurkami miedzianymi nie jest błędem??? Czy kazać zmienić te kolanka na stal czarną?

post-70840-0-15111600-1496893226_thumb.jpg

post-70840-0-41679700-1496893338_thumb.jpg

Opublikowano

Co tu napisać? W instalacjach CO w ogóle nie powinno stosować się rur ani kształtek ocynkowanych zabrania tego PN-H-74200, co każdy instalator powinien wiedzieć. To kolanko oczywiście wymień, tylko nie na czarne! Są kształtki mosiężne a wprawie każdym sklepie można też kupić stalowe chromowane. i takie zastosuj

Opublikowano (edytowane)

Kolega mak napisał. Polska norma nie zezwala na montaż kształtek ocynkowanych w instalacji grzewczej. Do tego celu stosuje się czarną stal, mosiądz lub el. chromowane.

Zobacz sobie na youtubie co się dzieje z ocynkiem w instalacji grzewczej. I niech nie *** bo widać, że nie posiada wystarczającej wiedzy.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu i ponownie proszę o nie używanie wulgaryzmów

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.