ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 #1 Opublikowano 30 Maja 2017 Witam witam problem mój polega na tym ze od 2 miesięcy mam ogrzewanie w mieszkaniu ale piec nie chce działać . Mieszkanie ma 50 m2 instalator zaproponował nam ogrzewanie podłogowe oraz piec ferroli divacondens f24. piec od samego początku miał problemy z ciągłą pracą co chwile wyskakiwał błąd 01 i 06 ,instalator skrócił dopływ powietrza do pieca do Ciągając kanał z zewnątrz budynku ( wysokość komina ok 12 m) zacząłem czytać w internecie ze do mieszkania o takiej powierzchni powinien być piec ok 7 kw a ten ma 24 kw. proszę o pomoc z informacja czy ten piec się nadaje do mieszkania po powierzchni ok 50 m2.
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #2 Opublikowano 30 Maja 2017 To kocioł 2 funkcyjny , moc 24kW jest potrzebna do grzania wody , kocioł można skręcić mocowo do ok 10kW. Jak moc będzie za duża to kocioł będzie się często załączał i wyłączał co spowoduje większe zużycie samego kotła i gazu.
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #3 Opublikowano 30 Maja 2017 NO WŁASNIE TAK SIE DZIEJE PIEC CO CHWILE SIĘ WŁĄCZA I WYŁĄCZĄ A JAK USTAWIŁEM TEMPERATURĘ NA 22 STOPNIE PRZY PODOBNEJ TEMPERATURZE NA DWORZE TO PIEC W CIĄGU NOCY SPALIŁ PRAWIE 10 M3 GAZU WYDAJE MI SIĘ TO TROCHĘ ZA DUŻO :( NIE WIEM CO ROBIĆ CZY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSTALATOREM NIECH BIERZE PIEC W *** I MONTUJE MNIEJSZY PIEC CZY JEST SZANSA JAKOŚ TO WYREGULOWAĆ
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #4 Opublikowano 30 Maja 2017 Tam powinna być opcja serwisowa nastawienia mocy grzania - trzeba ją zmniejszyć na minimum. Zastosowanie termostatu pokojowego też powinno pomóc, natomiast przy mniejszym kotle będzie problem z wodą do mycia, Można poszukać też kotła innego producenta z większą modulacją, ale taki będzie dużo droższy.
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #5 Opublikowano 30 Maja 2017 piec był regulowanie przez serwisanta podczas uruchomienia wyłączyli jakaś opcje komfortu ponoć coś od cieplej wody
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #6 Opublikowano 30 Maja 2017 Wezwij serwis jeszcze raz i im to wyjaśnij tak jak tu napisałeś.
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #7 Opublikowano 30 Maja 2017 a jak można wiedzieć jaki piec najlepszy był by na takie mieszkanie 50 m2 o jakiej mocy albo jaki model
ollo2017 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor #9 Opublikowano 31 Maja 2017 Ogrzewanie podlogowe na calosci i drabinka 50x140 w wc
sambor Opublikowano 31 Maja 2017 #10 Opublikowano 31 Maja 2017 I pewnie podłogę masz podłączoną wprost do kotła. Ten kocioł się do takiego grzania niezbyt nadaje, ma zalecaną temp pracy od 45C- co jest dla podłogówki za dużo. Teoretycznie można w nim ustawić 30C ale nie wiem jakie są tego skutki. Czy masz termostat pokojowy ? Jak nie opanujesz tego kotła trzeba inny, koniecznie kondensacyjny - może Immergas
ollo2017 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor #11 Opublikowano 31 Maja 2017 termostat pokojowy nie wiem :{ na pewno jest ten rozdzielacz i jeden sterownik
sambor Opublikowano 31 Maja 2017 #12 Opublikowano 31 Maja 2017 To daj jakieś zdjęcia, to nie zajęcia z widzenia w szklanej kuli. Chcesz pomocy to pomagaj, albo wzywaj fachowca co ci zakładał i niech to zabiera w cholerę.
dobroslaw0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 #13 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Ogólnie dał ci najgorszy możliwy piec z jakim się spotykam, typowy marketowy ,nikt nie chce go serwisować i trzymać części , i jakość jest słaba, ogólnie koncern ferroli na krawędzi bankructwa i jak to mawiają koledzy od feroli głowa boli, przykro gdy instalatorzy wciskają takie g. :(
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.