Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Ogrzewaniem W Mieszkaniu


ollo2017

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam 

witam problem mój polega na tym ze od 2 miesięcy mam ogrzewanie w mieszkaniu ale piec nie chce działać .

Mieszkanie ma 50 m2  instalator zaproponował nam ogrzewanie podłogowe oraz piec ferroli divacondens f24.

piec od samego początku miał problemy z ciągłą pracą co chwile wyskakiwał błąd 01 i 06 ,instalator skrócił dopływ powietrza do pieca do Ciągając kanał z  zewnątrz budynku ( wysokość komina ok 12 m) 

zacząłem czytać w internecie ze do mieszkania o takiej powierzchni powinien być piec ok 7 kw a ten ma 24 kw.

proszę o pomoc z informacja czy ten piec się nadaje do mieszkania po powierzchni ok 50 m2.

Opublikowano

To kocioł 2 funkcyjny , moc 24kW jest potrzebna do grzania wody , kocioł można skręcić mocowo do ok 10kW.

Jak moc będzie za duża to kocioł będzie się często załączał i wyłączał co spowoduje większe zużycie samego kotła i gazu.

Opublikowano

NO WŁASNIE TAK SIE DZIEJE PIEC CO CHWILE SIĘ WŁĄCZA I WYŁĄCZĄ A JAK USTAWIŁEM TEMPERATURĘ  NA 22 STOPNIE PRZY PODOBNEJ TEMPERATURZE NA DWORZE TO PIEC W CIĄGU NOCY SPALIŁ PRAWIE 10 M3 GAZU  

WYDAJE MI SIĘ TO TROCHĘ ZA DUŻO   :( NIE WIEM CO ROBIĆ CZY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSTALATOREM NIECH BIERZE PIEC W *** I MONTUJE MNIEJSZY PIEC CZY JEST SZANSA JAKOŚ TO WYREGULOWAĆ

Opublikowano

Tam powinna być opcja serwisowa nastawienia mocy grzania - trzeba ją zmniejszyć na minimum.

Zastosowanie termostatu pokojowego też powinno pomóc, natomiast przy mniejszym kotle będzie problem z wodą do mycia,

Można poszukać też kotła innego producenta  z większą modulacją, ale taki będzie dużo droższy.

Opublikowano

piec był regulowanie przez serwisanta podczas uruchomienia wyłączyli  jakaś opcje komfortu ponoć coś od cieplej wody 

Opublikowano

I pewnie podłogę masz podłączoną wprost do kotła.

Ten kocioł się do takiego grzania niezbyt nadaje, ma zalecaną temp pracy od 45C- co jest dla podłogówki za dużo.

Teoretycznie można w nim ustawić 30C ale nie wiem jakie są tego skutki.

 

Czy masz termostat pokojowy ?

 

Jak nie opanujesz tego kotła trzeba inny, koniecznie kondensacyjny  - może Immergas

Opublikowano

To daj jakieś zdjęcia, to nie zajęcia z widzenia w szklanej kuli.

Chcesz pomocy to pomagaj, albo wzywaj fachowca co ci zakładał i niech to zabiera w cholerę.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Ogólnie dał ci najgorszy możliwy piec z jakim się spotykam, typowy marketowy ,nikt nie chce go serwisować i trzymać części , i jakość jest słaba, ogólnie koncern ferroli na krawędzi bankructwa  i jak to mawiają koledzy od feroli głowa boli, przykro gdy instalatorzy wciskają takie g. :(

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.