jkr80 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Witam Mam instalację ogrzewania podłogowego zasilaną z bufora ciepła - połączenie wg schematu A patrz poniżej. Ostatnio po 3 latach pracy padł termostatyczny zawór mieszający afriso 20-43 st C Ponieważ w buforze często dość długo utrzymuje się temperatura ok 95-98 st C podejrzewam, że to przez tą temperaturę padł zawór (na stronie producenta jest info że max temperatura zasilanie zaworu powinna wynosić 90 st C). Aby po wymianie zaworu nie doszło do ponownego uszkodzenia zaworu termostatycznego wpadłem na pomysł wpięcia przed zawór termostatyczny zaworu trójdrożnego który obniżyłby temperaturę zasilania zaworu termostatycznego do ok 60-70 st C - połączenie wg schematu B Proszę o opinie czy połączenie wg schematu B będzie działać prawidłowo.
Gość mak Opublikowano 4 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 To raczej zawór do cwu, chociaż producent dopuszcza stosowanie go do instalacji podłogowej. Osobiście jestem zwolennikiem stosowania zaworów mieszających z siłownikiem do instalacji podłogowej np ARV to się sprawdza najlepiej. Zamiast tego dziwadła (ze schematu B) i tobie proponuję zastosować taki zawór. z siłownikiem a do niego sterownik i mamy całkiem dobry układ sterowania podłogówką. Zawór termostatyczny to tyko namiastka takiego układu
Maciek92 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 #3 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Producenci już dawno opracowali sposób na ochronę zaworu przed ciągłym oddziaływaniem wysokiej temperatury na elementy wewnętrzne. Najzwyczajniej w świecie robisz po prostu pułapkę cieplną i problem masz rozwiązany. Nie wspominając, że jest o tym mowa w instrukcji...
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #4 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Dziękuję za odpowiedź Mak Szukam zaworu bez sterownika dlatego zaproponowałem inny układ. Maciek92 Zauważ że pułapkę stosuje się do układów grawitacyjnych a u mnie jest układ wymuszony
sambor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #5 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Mam instalację ogrzewania podłogowego zasilaną z bufora ciepła - połączenie wg schematu A patrz poniżej. Ostatnio po 3 latach pracy padł termostatyczny zawór mieszający afriso 20-43 st C Co to znaczy: padł ?, jaki jest objaw tego padnięcia? Może wystarczy rozkręcić zawór i oczyścić środek ew wymienić sam termostat wewnątrz zaworu. A co do temp pracy to wyższe temp dopuszczalne ma ESBE - VTA 570 do 95C ciągła temp pracy a chwilowa do 100C
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #6 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Padł to znaczy że na wyjściu jest powyżej 40 st C niezależnie od położenia pokrętła. Sprawdzone w czasie aby uwzględnić bezwladnosc układu. 95st C trochę mało bo bufor często na samej górze ma ok 98 prawie 100 pod koniec palenia i trwa to dłuższy czas
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #7 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Poza tym producenci poza o pracy chwilowej ale chwilą to może być 1s albo 5 min Wysłane z mojego HM NOTE 1S przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #8 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 To trzeba zaw 3-D z siłownikiem, sam tak mam i nawet ponad 100C w buforze nie przeszkadza. A te 100C to z tego powodu , że mam układ zamknięty i często mam ponad 100C
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #9 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ok a czy tym zaworem z słownikiem osiągnęła temperaturę wody zmieszanej na poziomie 30-35st C? Czy mógłbyś podać model zaworu i sterowania jaki posiadasz?
sambor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #10 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Mam osprzęt prod Wolfa - grupa pompowa z mieszaczem i regulator R3 sterujący kotłem z funkcją obsługi tej grupy mieszającej Ale praktycznie jest to siłownik ESBE VRG 131 5/4" z siłownikiem ARA , a sterownik to dobierz pogodowy albo ESBE albo innej firmy np Techa, będzie tańszy. Zaw 3-D VRG ma temp pracy do 110C
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #11 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Generalnie sterowanie podłogówką mam oparte na sterownika i termostatach pokojowych firmy salus. Potrzebny mi więc właściwie tylko zawór który na wejściu będzie miał temp. zmieniająca się najszybciej od 98C do 40C na dobę a na wyjściu stałą temperaturę 30-35C.
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #12 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 A wracając do początkowego pytania - rozwiązanie B ma wg Was szansę na normalną pracę?
sambor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #13 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ale jak dasz dwa termostatyczne to ten bliżej bufora też szybko padnie i co wtedy ? trzeci zawór 3-D?
jkr80 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor #14 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Ten bliżej bufora będzie mieszającym zaworem 3d obniżającym temp do temp bezpiecznej dla zaworu termostatycznego np 60C a następnie woda pójdzie na zawór termostatyczny. Pytanie jak zachowa się układ gdy temp wody w buforze spadnie do 30-35C. A może jest jakaś inna armatura która zastąpiła by lepiej niż mieszający zawór 3d.
sambor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 #15 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Rozwiązanie to miałeś podane, a dalej brniesz w jakieś "cuda wianki". Chcesz mieć dobrze to zrób dobrze, a nie wymyślaj bzdur.
jkr80 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor #16 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Spoko spoko. Lubię rozważyć zawsze kilka wariantów zwłaszcza że zauważyłem że w instalacji cwu mam dokładnie ten sam problem
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 #17 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Zaw mieszający od CW częśto się może zakamienić od twardej wody - pomaga czyszczenie wewnątrz zaworu.
jkr80 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor #18 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Hej Poszperałem trochę w sieci no i generalnie rozwiązanie które proponuje Sambor jest drogawe tak ok 1000PLN. Czy możecie mi podrzucić jakieś sprawdzone niezawodne i tanie konfiguracje: zawór mieszający siłownik 3punktowy Sterownik siłownika
jkr80 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor #19 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Ponieważ siłowniki do zaworów mieszających są w odmianach o różnym czasie zamknięcia (prędkości obrotu) to co będzie lepszym wyborem: 1. Siłownik o krótszym czasie działania - większa prędkość obrotu zaworu 2. Siłownik o dłuższym czasie działania - mniejsza prędkość obrotu zaworu Mam do wyboru trzech producentów - którego wybrać? 1. ESBE - zawór+siłownik 2. AFRISO - zawór+siłownik 3. HERZ -- zawór+siłownik Ceny ESBE i AFRISO porównywalne, HERZ tańszy
jkr80 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor #20 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Hej Czy jest ktoś w stanie poradzić mi co do w/w producentów?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.