lukaszwales Opublikowano 13 Lutego 2017 #1 Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie czy mogę zamontować 11 grzejników na jednym rozdzielaczu 11 sekcyjnym ? Część grzejników (6 szt.) Bedzie zamontowana na parterze a pozostała część na 1 piętrze. Pyt. Czy wszystkie grzejniki będą posiadać obieg ? Czy muszę to podzielić na 2 rozdzielacze i zastosować 2 pompy co ? Zazaczam że wszustko bedzie na alupex 16.
papasmurfek Opublikowano 13 Lutego 2017 #2 Opublikowano 13 Lutego 2017 Będzie działać. Pytanie jeszcze jakie długie nitki będą do grzejników?
lukaszwales Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2017 Najdłuża nitka będzie miała około 30m. Dziękuję za pomoc
sambor Opublikowano 13 Lutego 2017 #4 Opublikowano 13 Lutego 2017 Jak 30m to ja bym przeliczył na spadki , taka odległość może być za duża do prawidłowej pracy grzejników najdalej oddalonych
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.