Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wariacje Na Temat Nowa Instalacja ,nowy Dom


WAWRZON

Rekomendowane odpowiedzi

witam

 

na początku może napiszę ,że jestem zupełnym laikiem w temacie :huh

w czym problem może opisze jaki mam piec : piec z podajnikiem z palnikiem samoczyszczącym na groszek i miał

dmuchawa MplusM

sterownik Elektro-Miz

zawó 4d ESBE

ustawienia sterownika:

przerwy między dowozami 35s

podawanie dawki 5s

obroty dmuchawy 70% otwarte na 1/5

potrzymanie ognia 20 min.

czas pracy dmuchawy 50s

SPALANIE OKOŁO 50 kg na dobe

Nowy dom około 130 m. ocieplony ,kotłownia w garażu oddalonym 10 m. od domu rury puszczone w ziemi

instalatorzy fachowi !!!!!!

piec ogólnie ma problem aby osiągnąć temperature 60 stopni C, kiedy już osiągnie ta temperature wszystko się wyłącza i jest ok ,ale temp. potrafi skoczyć od 1 do 10 stopni C powyzej zadanej temp.

Przy 59 stopniach C załącza się spowrotem dmuchawa i podajnik ale !! temperatura potrafi spaść nawet o 25 stopni C (to juz lekka przesada)

Płomień jest pomarańczowy ,a w niektórycch momentach podchodzi pod niebieski i fioletowy coś w podobie jak przy spalaniu koksu ,groszek potrafi się spiekać w bryłki i nie wiem dlaczego (potrafi zablokować dozowanie i piec wygasa!!)groszek w/g polskiej normy -niewiem czy kaloryczność jest tez zawarta w tej normie ,gorszek ponoc dobry . po przestawieniu priorytetu nie ma żadnej zmiany także nie gra to roli jak na razie chodzi tylko c.o.

Pomórzcie!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pierwsze pytanie czy masz kopczyk na retordzie ?

mnie sie wydaje ze nie

przesłona ma byc otwarta

podawanie 5-7s przerwa 25-30s

a przyczyna fałszywych odczytów to czujnik włozony do kotła analezy go przykleic do rury ktora wychodzi z kotła jako zasilanie ,przykleic tasma i na to jeszcze izolacja termonczna i znowu tasma tak zeby sie trzymał i nie uszukiwał daj znac za godzine jakie efekty

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w tym piecu palnik jest samoczyszczący t.z w kształcie rynny z dziurkami ,paliwo jest podawane z 1 strony przez slimak ,a z drugiej strony jest wypychany popiuł

czujnik na zasilaniu pokazał póltora stopnia więcej niz na kotle, jezeli byłby popsuty czujniki to na sterowniku powinno pokazywac awarie ,a rura na dotyk jest parząca,czujnik pokazuje 50 stopni C,podam za godzine temperature

a co może byc przyczyną bryłowania popiołu??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do popiołu to pozniej najpierw ustawienia i jeszcze jedno jaka masz chuistereze ?

powinienes miec ok 2st najlepiej 1st to sie ustawia na sterowniku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w tym piecu palnik jest samoczyszczący t.z w kształcie rynny z dziurkami ,paliwo jest podawane z 1 strony przez slimak ,a z drugiej strony jest wypychany popiuł

czujnik na zasilaniu pokazał póltora stopnia więcej niz na kotle, jezeli byłby popsuty czujniki to na sterowniku powinno pokazywac awarie ,a rura na dotyk jest parząca,czujnik pokazuje 50 stopni C,podam za godzine temperature

a co może byc przyczyną bryłowania popiołu??

Otwórz przesłonę tak na poczatek zeby przysłonięte było około 30 % i zmniejsz na początek dmuchawę tak ok na 50% i czekaj i sprawdzaj czy sie spala groszek jesli sie dalej spala to zmniejszaj stopniowo az pojawi sie niespalony wtedy nadmuch troche do góry tak zeby sie spalało i powinno być ok. Poźniej ustawimy postój.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak jest dosc duzy pobór energi spory przez to przepływ wody przez kocioł i zbyt długie podczymanie czyli po przejsciu w podczymanie podczymanie tra za dlugo zrobic zeby w podczymaniu dmuchawa i palnik właczał sie co 5min albo nawet 3min i zdecydowanie widac ze nie ma pompy na małym obiegu czyli pompa -zawór 4d -pompa do CO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.