Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Proszę o pomoc ze znalezieniem problemu z regulacją obrotów wentylatora. Poniżej załączyłem zdjęcie wentylatora. Sterownik TECH ST-42 Na sterowniku mam zakres od 30-100 %... ale zmiana pomiędzy min a max praktycznie wcale nie wpływa na regulacje. Mam wrażenie że nawet przy minimalnym ustawieniu wentylator za szybko pracuje. Muszę praktycznie całkowicie zasłaniać przesłonę, a do pieca i tak idzie za dużo powietrze, efektem czego jest problem z ustawieniem optymalnego spalania. Tworzą się spieki itd. Gdzie szukać przyczyny? W sterowniku czy w wentylatorze też jest jakiś układ w którym mogło się coś przepalić itd...? Tak na chłopski rozum to sterownik powinien zmieniać napięcie jakie dochodzi do wentylatora i w ten sposób zmienia się jego prędkość
Przemyslaw85 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Pewnie w sterowniku coś szwankuje. Daj wentyl na max-a a wyreguluj spalanie przysłoną jak i klapką przy wentylu. Czym wentylator ma ciężej otworzyć tą klapkę to też mniej powietrza wpadnie. Po sezonie spróbuj podpiąć jakiś inny wentylator (np od sąsiada) jak nie będzie regulacji to odsyłaj sterownik do producenta ewentualnie rozważ zakup nowego.
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Ok w takim razie przemęczę się do wiosny i będę nadal regulował przesłoną (a tą klapką to rozumiem że dodać większe obciążenie?) bo teraz nie domyka do końca i nawet gdy nie pracuje jest lekko uchylona i wpuszcza powietrze grawitacyjnie - czy tak ma być? może to też wpływa na spieki... Wydaje mi się że jednak w sterowniku coś nie tak... ale chciałem się upewnić czy przypadkiem w dmuchawie nie ma jeszcze jakiejś elektroniki która tym reguluje. Nie mniej jednak i tak zbieram kasę na nowy sterownik z PID i osobny sterownik do podłogówki z siłownikami i regulatorami temperatury. Generalnie chcę wszystko jak najbardziej zautomatyzować. Ale temat rzeka, im więcej czytam na ten temat tym gorzej się na coś zdecydować w rozsądnych pieniądzach (a jakbym chciał wszystko naraz wymienić to z 2500 zł nie moje... nie spodziewałem się, że są aż tak drogie te sprawy)
luki84 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprawdź czy piec dobrze złożony, u mnie przez rok tak było lekkie spieki dużo wiatru, okazało się że brak uszczelki na połączeniu palnika na środku, wyciągałem ślimak włożyłem lampę do środka w otworze wentylatora światło się pojawiło, po uszczelnieniu inna praca
Haki Opublikowano 25 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Hmmm a kondensator sprawdziłeś w obudowie przy wentylatorze ,,,, Coś mi się wydaje ,że to nie wina sterownika a ustawień dmuchania w parametrach Może jest cos takiego - jak płynna regulacja = która u Ciebie np jest wyłączona ... Doczytałem ,że masz TECH -ST 22 - przecież to sterownik z PID-em On sam sobie wszystko dobiera //// przełącz na ręczne sterowanie i sprawdź czy pomogło
Przemyslaw85 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 25 Stycznia 2017 @haki autor tematy ma ST-42. @Pabloklb pod wentylatorem jest taka czarna puszka. Powinie w niej być kondensator więc możliwe że to on sprawia problemy, ale też nie musi. Koszt wymiany to ok 20zł.
Haki Opublikowano 25 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 25 Stycznia 2017 W pracy ręcznej Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora. Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością- dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest możliwe uruchomienie wentylatora.
Pieklorz Opublikowano 25 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprawdź dokładnie jaka to dmuchawa w takiej stalowej obudowie możesz mieć wbs6a albo rv-14 różnice między nimi kolosalne w kwestii sterowania do dmuchaw pokroju rv-14 z silnikiem zwartobiegunowym muszą być specjalne sterowniki, albo specjalne tryby pracy albo specjalny soft wbs-a większość sterów potrafi wysterować i jak przy nim masz kłopot z obrotami, to raczej stawiam na jakaś usterkę w sterowniku nie znam obsługi tech-a i tego, czy Twój egzemplarz z softem jaki posiadasz ma inne, serwisowe charakterystyki dmuchaw. Oni niestety często gmerają w softach i nie idzie dojść do ładu.
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Takie zdjęcie udało mi się zrobić, może to coś powie... gdzieś musze mieć papiery od dmuchawy... jutro poszukam bo pamietam że miałem instrukcje itd... Może faktycznie tak być ze sterownik nie współpracuje z dmuchawą zakres mam 30-100 % jak zmienię z 30 na 100 to troszeczkę się te obroty zmienią na większe... ale minimalnie realnie na słuch może z 5% do 10% Tylko mi nie pasują te w dół...nie moge ustawić żeby słabo wiało. W innym domu mam piec defro zasypowy z dmuchawą... i tam normalnie steruję... i po każdym % słychać że zmienia sie zakres pracy...
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 25 Stycznia 2017 W pracy ręcznej Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora. Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością- dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest możliwe uruchomienie wentylatora. Nie mam właśnie pida...mam ST 42... ale jest trochę inny niż te które są obecnie dostępne. Teraz są trochę rozbudowane i maja właśnie zakres pracy wentylatora 1-10... a ja mam sterownik z 2011 roku i mam 30-100 % i jest trochę uboższy w funkcje. Ten nowszy może np sterować zaworem 3D a u mnie tego nie ma...
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #11 Opublikowano 25 Stycznia 2017 @haki autor tematy ma ST-42. @Pabloklb pod wentylatorem jest taka czarna puszka. Powinie w niej być kondensator więc możliwe że to on sprawia problemy, ale też nie musi. Koszt wymiany to ok 20zł. @Haki @Przemysław85 tam napewno jest na dole puszka... i pewnie jakis kondensator... tylko za co on odpowiada? wydaje mi sie że tylko za "miękki" start... Muszę to rozebrać i sprawdzić tylko mam na razie zawaloną kotłownię workami bo przedwczoraj mi przywieźli zamarznięty na kość ekogroszek i musze suszyć :) i nie mam tam jak wejśc będę szukać papierów od dmuchawy może tam coś wyczytam, dam jutro znać może to się komuś później przyda tak wogole to gdybym nie zaczał czytać tego forum pewnie bym temat zlał... i myslał że tak ma poprostu być.. :) Bo teraz mam prawie całkiem przymkniętą przesłonę... tylko co to za interes jak dmuchawa pracuje na Full... i ją dławię... w końcu ja trafi...
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprawdź czy piec dobrze złożony, u mnie przez rok tak było lekkie spieki dużo wiatru, okazało się że brak uszczelki na połączeniu palnika na środku, wyciągałem ślimak włożyłem lampę do środka w otworze wentylatora światło się pojawiło, po uszczelnieniu inna praca Na pewno sprawdzę szczelności. Musze na wiosnę zrobić serwis, wymienić zasobnik bo sito... uszczelnić retortę i wszystko wyczyścić więc będę wszystko uszczelniał na nowo... zobaczymy czy od nowego sezonu będzie mi łatwiej palić. Teraz nie mogę sobie pozwolić na wygaszenie pieca
Pabloklb Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Takie zdjęcie udało mi się zrobić, może to coś powie... gdzieś musze mieć papiery od dmuchawy... jutro poszukam bo pamietam że miałem instrukcje itd... Może faktycznie tak być ze sterownik nie współpracuje z dmuchawą zakres mam 30-100 % jak zmienię z 30 na 100 to troszeczkę się te obroty zmienią na większe... ale minimalnie realnie na słuch może z 5% do 10% Tylko mi nie pasują te w dół...nie moge ustawić żeby słabo wiało. W innym domu mam piec defro zasypowy z dmuchawą... i tam normalnie steruję... i po każdym % słychać że zmienia sie zakres pracy... A co oznacza na dmuchawie oznaczenie 2310/2330 rpm? to są minimalne i maksymalne obroty? jeśli tak to co mi da zmiana ustawień na sterowniku skoro minimalne to 2310... Czy to dobrze rozumiem? Żywiec na swojej stronie ma wentylatory 120 RMS więc to pewnie taki jest
Haki Opublikowano 26 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 26 Stycznia 2017 http://www.sr-electricmotors.com/industrial-fans/ziehl-abegg-fans/centrifugal-fans/1050/re12p-2ep.w6.1r-motorpart to ten Twój
Pabloklb Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #15 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Dmuchawa to 120 RMS Pol Fans taka jak tu http://www.pol-fans.pl/pl/p/Dmuchawa-do-pieca-kotla-RMS-120-A/1 Z opisu wynika że siłę nadmuchu reguluje się przesłoną na obudowie... Pytam jeszcze raz o te obroty 2310/2330 rpm Czy to są minimalne i maksymalne obroty? Dmuchawa praktycznie nie reaguje na zmiany na sterowniku Na razie poradziłem sobie tak, że dodałem obciążenie na przepustnicy (klapce) - przedtem nie domykała się bez obciążenia, teraz gdy nie pracuje jest otwarta może 2-3 mm... tak by jakiekolwiek powietrze wchodziło do pieca. Do tego zmniejszyłem przesłone na wentylatorze. Muszę sprawdzać codziennie efekty pracy i zmieniać po 1% by dopasować odpowiednie obroty. Bo od tygodnia musze palić Jaretem Plus... a nie jest to takie łatwe. Na razie są twarde spieki żużlowe. Pomimo moim zdaniem bardzo małej dawki powietrza Podawanie 3/30 Pali środkiem retorty, po jednej stronie większe spieki, ale to pewnie wina uszczelnienia... do wiosny na pewno tego nie sprawdzę bo przy tych temperaturach nie wygaszę pieca na kilka dni Pytam powyżej o te obroty bo np gdybym za jakiś czas zmienił sterownik na jakiś z PID... to czy będzie współgrał z tą dmuchawą? Najlogiczniej byłoby gdyby dmuchawa miała zakres obrotów od 0-2300 czy tam więcej. Przesłona otwarta ma max... a komputer sterował już samą jej mocą. Przecież jak zamykam tą przesłonę to silnik ma większe obciążenie...
Haki Opublikowano 27 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zamiast szukać pidów etc .... kup coś takiego panie ...http://allegro.pl/sterownik-obrotow-silnika-dmuchawy-regulator-i5097490832.html i będziesz miał niezależnesterowanie dmuchawkąPrzeczytaj OPIS idealnie pasuje do Twojego przypadku
Pabloklb Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #17 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Widziałem to... wziąłem pod uwagę :) Dostałem przed chwilą maila z Tech-a że mam uszkodzoną regulację obrotów w sterowniku
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.