KrzysztofG2 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Mam pytanie jak w temacie - czy prawidłowe jest podłączenie w układzie kotłowym zaworu 4-drogowego tak, że - zasilanie z kotła jest podłączone z dołu, - powrót na kocioł z lewej strony, - zasilenie grzejników z prawej, - powrót z grzejników z góry jak na załączonym obrazku? Zawór jest wpięty pomiędzy obwód kotłowy, a obwód grzejników. Obwód kotłowy jest grawitacyjny. Zawór firmy Hertz.
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Może tak być, tylko trzeba przestawić zwieradło, gdyż będzie dziwna regulacja lub jej brak.
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Zakres regulacji i skala powinna być w tej sytuacji, jak na zdjęciu:
KrzysztofG2 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi!