and2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Interesuje mnie interpretacja tabeli nagrzewnicy, w tym wypadku model V45. Przykład: - temperatura wlotowa 0 st. C - bieg trzeci - czyli 1900m3/h - temp. zasilania 70 st. C - temperatura na wyjściu - 28 st. C -----Co to jest Pg ? opis - moc grzewcza urządzenia - czyli co? czyli tyle wyciąga z pieca?, tyle nagrzewnica przekazuje mocy przy danej temperaturze wlotowej? inaczej tyle KW oddaje jednocześnie wychładzając tyle z kotła? ------Parametr m3/h tzn.? --że przy wydajności ustawionej na np.trzeci bieg czyli wg. tabeli 1900 m3/h kubatura 300 m3/h zostanie ponad 6-cio krotnie w ciągu godziny objęta napływającym powietrzem? Jaki max przepływ ma rura 1 cal przy pompie 25/60?
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jaki max przepływ ma rura 1 cal przy pompie 25/60? To zależy od dł rury , ale przy różnicy temp 20C np 70/50C to ok 30-35kW Pg to moc grzewcza którą nagrzewnica oddaje do powietrza 28C to temp powietrza na wylocie z nagrzewnicy, resztę opisałeś.
and2 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 15 Grudnia 2016 A przy różnicy temperatur 10 stopni C, przy 70 stopniach czynnika, przy długości 20 metrów rury calowej, przy pompie 25/60 na 3 biegu (12 kolankach w jednym kierunku) - jaką moc mogę przesłać? Orientacyjnie da się to określić?
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Przy tej nagrzewnicy ok 20kW, przy innym odbiorniku (grzejniku) inaczej.
and2 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 15 Grudnia 2016 A przy Volcano V45 dwurzędowej wzrośnie pewnie opór (większy wymiennik). Moc przekazana pewnie trochę mniejsza.
and2 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #6 Opublikowano 15 Grudnia 2016 W podobnym wątku, w którym również się wypowiadałeś Sambor kolega specjalford ma piec 25 KW, więcej grzejników, 3 nagrzewnice, większą halę i mówi, że jest ok. Mój wątek znasz i u mnie nie jest do końca tak jakbym chciał. W czy rzecz, a zresztą nie będę zanudzał tym tematem.
henryk1953 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #7 Opublikowano 16 Grudnia 2016 A przy różnicy temperatur 10 stopni C, przy 70 stopniach czynnika, przy długości 20 metrów rury calowej, przy pompie 25/60 na 3 biegu (12 kolankach w jednym kierunku) - jaką moc mogę przesłać? Orientacyjnie da się to określić? Tu sobie to wszystko możesz sprawdzić ,dla wody i glikolu w zalezności od mocy przekazanej ,jaki wielkości przepływu. http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic-rurociagow-instalacje-wodne