kristof82 Opublikowano 23 Listopada 2016 #1 Opublikowano 23 Listopada 2016 Witam Tak jak w temacie jak podłączyć pompę podłogową do sterownika Ecoal? Obecnie podłączoną mam na krótko do gniazdka , chciałbym ją wpiąć do sterownika. Mam jedno wolne wyjście w sterowniku do podłączenia pompy oznaczone jako "Pompa Mieszająca" . Co muszę przestawić w ustawieniach żeby aktywować to wyjście, aby pompa załączała się w odpowiednim momencie. Pozdrawiam.
energotop Opublikowano 23 Listopada 2016 #2 Opublikowano 23 Listopada 2016 W ustawieniach zaawansowanych zmien z pompa mieszajaca na podlogowa Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
hajtaler428 Opublikowano 23 Listopada 2016 #3 Opublikowano 23 Listopada 2016 Podłączasz pompę pod wyjście P1 lub P2 (w zależności jaką konkretnie masz instalację- sama podłoga, podłoga+grzejniki, zawór 3d, 4d z siłownikiem czy bez) ustawienia-> obwód CO1 lub CO2 -> Typ obwodu-> i tu wybierasz konkretnie. Potrzeba też podłączyć czujnik temp wewnętrznej i jak ma być pogodowe sterowanie to czujnik zewnętrzny też. W instrukcji wszystko jest opisne na stronie esterownik.pl
kristof82 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2016 Zmiana w ustawieniach zaawansowanych z pompy mieszającej na podłogową nic nie daje ponieważ chyba trzeba podłączyć czujnik temperatury podłogowej którego ja nie posiadam.
hajtaler428 Opublikowano 23 Listopada 2016 #5 Opublikowano 23 Listopada 2016 Powinieneś dostać razem ze sterownikiem 2,szt O taki x2. Jak nie masz to upomnij się
kristof82 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 23 Listopada 2016 Te plastikowe puszki wielkości pudełka od zapałek ? I dopóki tego nie podłącze to nie ma opcji żeby pompa ruszyła ?
hajtaler428 Opublikowano 23 Listopada 2016 #7 Opublikowano 23 Listopada 2016 No tak. Jaki masz typ instalacji? Zawór 3d, 4d siłownik. Schemat najlepiej wrzuć
kristof82 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 23 Listopada 2016 A tak konkretnie to posiadam instalacje z trzema pompami C.O , CWU , podłogowa i zawór 3d. Poza tym na chwilę obecną nie ma podłączonych czujników temperatury wewnętrznej ani zewnętrznej. Gdzieś czytałem że pompa podłogowa powinna chodzić non-stop.Czyli bez czujników to pozostaje mi tylko podłączenie pompy na krótko? (Tak miałem te czujki w zestawie)
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #9 Opublikowano 24 Listopada 2016 Jeżeli zawór 3d nie jest z siłownikiem tylko termostatyczny gdzie ręcznie ustawiasz temp to pompa na stałe. Podłącz ją pod wyjście P2 i w ustawienia ->obwody CO->obwód CO2->Typ obwodu ustaw"pompa CO"
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #10 Opublikowano 24 Listopada 2016 U mnie chyba nie ma takich ustawień jak "obwody".
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #11 Opublikowano 24 Listopada 2016 Masz ster podpięty do sieci czy w ustawienia wchodzisz panelem przy kotle? I którą wersję sterownika masz?
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 24 Listopada 2016 Nie mam podpiętego do sieci bo jest to nowy dom i jeszcze tam nie mieszkam. Właśnie nie wiem jaką mam wersję sterownika i w chwili obecnej nie mogę sprawdzić. Zakupiłem go w Lutym 2015.
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #15 Opublikowano 24 Listopada 2016 W takim razie podłącz pompę podłogówki pod wyjście "pompa mieszająca". W "funkcja pompy mieszającej" wybierz "pompa mieszająca" . W menu niezależna praca pompy mieszającej wybierz "tak" Temp załączenia pompy mieszającej ustaw 60 st Tu masz instrukcje https://esterownik.pl/nasze-produkty/ecoal
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 24 Listopada 2016 Ok dzięki za pomoc. Temp załączania pompy to aż 60 st. ? To jaka jest optymalna temp. pracy kotła?
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #18 Opublikowano 24 Listopada 2016 Jeszcze jedno pytanko "Funkcja pompy CWU" ustawione mam jako CWU ,a jak ustawie na CWU + Mieszająca to nie będzie lepiej dla kotła?
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #19 Opublikowano 24 Listopada 2016 Tak tylko nie wiem czy nie będzie to kolidować z pompą podłogówki podłączoną pod wyjście pompy mieszającej. Wtedy trzeba będzie ją ustawić jako funkcja "pompy cyrkulacyjnej"
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #20 Opublikowano 24 Listopada 2016 Acha to chyba lepiej nie kombinować.
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #21 Opublikowano 24 Listopada 2016 Nie dlaczego- musisz tylko przełączyć w funkcji pompa mieszająca na pompa cyrkulacyjna i ustawić temp jej załączenia na minimum tzn 25 st - przy takiej temp CWU załączy się pompa podłogowa. Funkcję pompy CWU ustaw na CWU + mieszającą a temp załączenia pompy mieszającej ustaw na 45 st(gdy temp powrotu spadnie poniżej 45 załączy się pompa CWU żeby go dogrzać. Trzeba zamontować czujnik temperatury powrotu jak najbliżej powrotu kotła i,dobrze,zaizolować) Wadą tego rozwiązania jest to że temp CWU będzie wyższa od zadanej gdy pompa będzie dogrzewać powrót
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #22 Opublikowano 24 Listopada 2016 Ok jeszcze raz Wielkie Dzięki za Mega Pomoc :)
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #23 Opublikowano 24 Listopada 2016 Nie dlaczego- musisz tylko przełączyć w funkcji pompa mieszająca na pompa cyrkulacyjna i ustawić temp jej załączenia na minimum tzn 25 st - przy takiej temp CWU załączy się pompa podłogowa. Funkcję pompy CWU ustaw na CWU + mieszającą a temp załączenia pompy mieszającej ustaw na 45 st(gdy temp powrotu spadnie poniżej 45 załączy się pompa CWU żeby go dogrzać. Trzeba zamontować czujnik temperatury powrotu jak najbliżej powrotu kotła i,dobrze,zaizolować) Wadą tego rozwiązania jest to że temp CWU będzie wyższa od zadanej gdy pompa będzie dogrzewać powrót Proszę sprawdzić czy dobrze Pana zrozumiałem. Zmieniam z pompy mieszającej na cyrkulacyjną , a temp załączania (tzn.Temperatura załączenia pompy mieszającej) daje na 25st. Funkcję pompy CWU ustawiam na CWU+Mieszająca , a gdzie mam ustawić te 45st? Sory ale w tych sprawach jestem zielony :)
hajtaler428 Opublikowano 24 Listopada 2016 #24 Opublikowano 24 Listopada 2016 Funkcja pompy mieszającej - pompa cyrkulacyjna Temp załączenia pompy cyrkulacyjnej- 25st F pompy CWU - CWU +mieszająca Temp załączenia pompy mieszającej - 45,st
kristof82 Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 24 Listopada 2016 Wszystko jasne ale chyba nie ma opcji ustawienia temp. załączania pompy mieszającej .