Witajcie. Dużo się czyta na temat przewymiarowanych kotłów na ekogroszek i ogólenie na węgiel.

Czy to samo się tyczy kotłów na pellet ?

 

Pytam ponieważ mój instalator zachęca mnie do kupienia kotła 18Kw Red Compact ( z uwagi na większy pojemnik paliwa) aniżeli ten sam Red Comoact 14Kw.

Piec przecież i tak ma zdolnośc automatycznej modulacji pracy ale wątpliwości zostają bo piec będzie pracował na te 30% swoich możliwości i prawodopdobnie nigdy nie osiągnie mocy maksymalnej.....

 

Obliczone zapotrzebowanie domu to 10-11 kW

Opublikowano

Chyba, że instalator wspomniał o instalacji bufora ciepła... wtedy i 25kW nie będzie za duże, bo będziesz palił co 2-3 dni.

Opublikowano

Prawda jest taka ze miedzy 14 a 18 reda różnica to tak na prawdę kwestia zasobnika. Z mocą maksymalna pracuje tylko przy cwu i na początku jak startuje. W moim przypadku po ok 1,5 h zaczyna modulowac mocą w dół. Zależy jak mocno dom sie wychłodzi. Ale polecam montaż bufora. Ja nie mam i żałuje. Pozdrawiam.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

 polecam montaż bufora. Ja nie mam i żałuje. Pozdrawiam.

Po co Ci bufor. Jeżeli kupisz kocioł na pellety - to w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej wygasi Ci się automatycznie, a jeżeli temp.w domu spadnie o jakiś przez Ciebie określony parametr - to kocioł załączy się automatycznie.

Inna sprawa w przypadku kotła zasypowego, który jest niesterowalny - bufor ułatwia życie.

Ja mam kocioł GS i palę od góry. Dom ocieplony w miarę dobrze. Dzisiaj o godz 19.00 w części sypialni miałem jeszcze 22.4*C - pomimo tego zapaliłem na wodę i część wody puszczam na grzejniki. Powoli jednak zastanawiam się na przejście na pellety i czasowe załączanie kotła w godz 5.00 - 7.00 i 13.00-23. W moim domu (i myślę, że w większości dobrze ocieplonych) to wystarczy aby mieć komfort cieplny w domu.

Opublikowano

Komfort jest wtedy gdy straty ciepła uzupełniane są na bieżąco. Grzanie w jakiś tam okienkach czasowych daje złudzenie komfortu, skoki temperatury po rozpaleniu i zgaszeniu są odczuwalne

 

 

Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.