sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #26 Opublikowano 15 Listopada 2016 Chłopie 3m3/h to musi być instalacja z rur 2" lub więcej i pompa nie 25/40 a min 32/80. Skąd taki fajny przepływ. A na serio aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh.- stąd możesz wyliczyć ilość ciepła potrzebnego do ogrzania X litrów wody o Y stopni C do podgrzania o 1C 3000l wody w ciągu 1 godziny potrzeba 1,16 kWh x 3000l = 3480kWh w ciągu 1h czyli moc kotła musi być 3480kW = 3,48 MW - czysta matematyka :D Gdzie jest błąd, a może to prawda? :lol:
genesis72 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #27 Opublikowano 15 Listopada 2016 mam pompę ohi 25-40/180 http://www.dambat.pl/ohi-pompy-obiegowe-bezdlawicowe.html tj 48 l/min * 60 min W jednostka jest pomyliłeś nie 3480 kW tyl 3,48 kwh bo 1,16 Wh = 0,00116 kw/h
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #28 Opublikowano 15 Listopada 2016 I co z tego, fizyki nie oszukasz, a te dane to czysta teoria. Czy znasz opory tej instalacji? Przepływ zależy od oporów. Jak ma być pisanie na takim poziomie to szkoda klawiatury.
genesis72 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #29 Opublikowano 15 Listopada 2016 Nie znam jakie moga byc opory takiej instalacji instalacja grawitacyjna 1.5 cala rury słup wody ok 8 metrow Gdybym pompa nie miala oporo to wychodzi mi, że w ciągu godziny piec oddał 3,48 kw/h a pobrał 11 kw/h Ile taka pompa może przepchnąć wody To są wyliczenia czysto teoretyczne czyli trzeba wziac jeszcze straty - opór imstalacji
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #30 Opublikowano 15 Listopada 2016 I masz czysto teoretyczną sprawność 3,48/ 11,0 = 31%., podejrzewam, że ta sprawność jest nawet mniejsza. Wymiennikiem w kotle jest grzejnik , więc znajdź parametry tego grzejnika i przelicz to w drugą stronę.
genesis72 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #31 Opublikowano 15 Listopada 2016 Wyliczenia są czysto teoretyczne dla przykładu puszcze piec na godzinę na pół gwizdka Podejrzewam, iż jak na mniejszym ciśnieniu gazu - piec jest sprawniejszy z pomiarek temperatury wejscia i wyjscia w ciagu godziny Nagrzewnica jest zrobiona z grzejnika 10 zeberkowego aluminiowego - więc będzie podobnie jak przy grzejnikach aluminiowych
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #32 Opublikowano 15 Listopada 2016 W jednostka jest pomyliłeś nie 3480 kW tyl 3,48 kwh bo 1,16 Wh = 0,00116 kw/h Tak to jest jak się w metrze pisze :( Czasem wychodzą bzdury :angry:
genesis72 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #33 Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam Wczoraj dokonałem pomiarów W ciagu 1 godzinu żużylm 1 m3 gazu (troszke wiecej, ale to po przecinky 0,020 m3) Temperatura na wejciu: temp przed 1 godzina to t00=32, po 1 gorzinie to t01=39 stopni Temperatura wyjsciona: przed to t10=30 stopni, po t11=43 stopni czyli t0=t01-t00=7, t1=t11-t10=39-30=13 t=t1-t0=13-7=6 +0biorac, że popma idzie na maxa czyli teoretycznie 50l/min, liczę, że polowa realnie z tego bedzie, czyli 25l/min*60=1500 l/h 1500l/h*0,00116kw/h*6=10.44/11=95 Wyliczenia są teoretyczne Mysle , że jezeli jest tak duży wynik teoretycznie to praktycznie bedzie 80 Czy macie piec gazowy i możecie takie wyliczenia zrobic i porównac do ze sprawnoscia pieca??
sorier Opublikowano 16 Listopada 2016 #34 Opublikowano 16 Listopada 2016 Genesis co ty liczysz właściwie. Myśle, myśle i nie moge wymyślić do czego te wzory. "przed godziną" masz delte ujemną (-2) czyli jak by grzejnik "po godzinie" delta 4st.C, czyli kocioł O co tu chodzi?
sambor Opublikowano 16 Listopada 2016 #35 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor tematu brnie dalej , osiągając papierowe sprawności, których mogłyby pozazdrościć kotły kondensacyjne , a nie chce kupić ciepłomierza.
sorier Opublikowano 16 Listopada 2016 #36 Opublikowano 16 Listopada 2016 Del Próbowałem rozgryźć ten wzór, ale odpadłem ;) Popełniasz dwa zasadnicze błedy: 1.Zakładasz dziwne przepływy, najpierw maksymalny ktory podaje producent pompy (w praktyce nieosiągalny), a później obcinasz go o połowe (??). Nie wiem skąd to wziąłeś, że akurat w praktyce jest połowa tego co na papierze? 2. Zakładasz, że przepływ jest stały, czyli całkowicie pominąłeś wpływ grawitacji na wydajność pompy.
genesis72 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #37 Opublikowano 16 Listopada 2016 Zakładam, ze przepływ jest stały gdyż pompa chodzi cały czas Dlatego podałem taki przepły bo jest nie osiagalny maxymalny Jak sie delte temperature liczy Czy tak jak ja, czy temperature wyjscie - wejscie przed godzina i po godzinie? Ciepłomierz musze wmontować Czy taki ciepłomierz mi wystarczy?
sambor Opublikowano 16 Listopada 2016 #38 Opublikowano 16 Listopada 2016 Ciepłomierz DN20 lub DN25 do 2,5m3/h na pewno ci wystarczy
genesis72 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #39 Opublikowano 16 Listopada 2016 Czy taki mi wystarczy http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3
sambor Opublikowano 16 Listopada 2016 #40 Opublikowano 16 Listopada 2016 O tym to już pisałem - za mały, to DN15, przepływ 0,6m3/h Szukaj dalej, obecnie na A... i O..... nie ma nic ciekawego - same 0,6 a powinien być 2,5 - wtedy nie tłumi tak pompy
genesis72 Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor #41 Opublikowano 16 Listopada 2016 Taki znalazlem https://www.olx.pl/oferta/cieplomierz-elf-CID628-IDiaTOn.html#d39bd12d0bm
genesis72 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor #43 Opublikowano 18 Listopada 2016 Witam ponownie teraz mam taki układ podłączenia - załącznik Czy gdybym zamienił wejcie B ciepłej wody z wyjciem A Tzn aby wejcie było na górze wymiennika, a wyjcie na dole, gdzie sa palniki i jest cieplejsza woda, Czy sprawnosc pieca by się poprawiła? Gdyz woda pobrana z dolu (przy palnikach) by szła bezporednio na dom, czyli teoretycznie by był wiekszy odbiór ciepła?