genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 #1 Opublikowano 10 Listopada 2016 Witam ostatnio mierzyłem temperature wody wyjsciowej i spalin Przy temp wody 30-35 temperatura spalin waha sie w granicach 55-58 stopni Czy nie jest za wysoka? instalacja jest starego typu, dużo wody w układzie - ok 200 litrów zastosowana pompa do instalacji grzewczej
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #2 Opublikowano 10 Listopada 2016 Pewnie, że za wysoka - spaliny powinny mieć poniżej 0C a z komina wylatywać lód! A tak na serio to nie podajesz jaki kocioł, jaki komin Jak robiłeś pomiary tych temperatur Instalacja odbiorcza nie ma znaczenia - ale stara inst jest nawet lepsza.
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 10 Listopada 2016 Kocioł niestety własnej kontrukcji tzn wymienni zrobiony z grzejnika aluminionego 10 żeberek (taki typ z lat 80), stary wymienny przegnił Pomiar temp spalim robie bezposrednio nad wymiennikiem W kominie niestety nie ma rury i spaliny ida do komina ok 8 metrów Nie wiem jak obliczyc moc takiego kotła i zastanawiam się czy spaliny nie są za cieple?
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #4 Opublikowano 10 Listopada 2016 Jak to nie kondensat to masz bardzo dobre temp, w starszych kotłach atmosferycznych temp spalin wahała się od 50 -100C. Moc to liczysz z ilości spalonego paliwa, masz jakieś stare dane oryginalnego kotła, a ścieżki gazowej pewnie nie zmieniałeś więc policzysz moc palnika a z różnicy temp wody i przepływu policzysz moc odbieraną . Sprawność to moc odbierana przez moc palnika.
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 10 Listopada 2016 Tak nastawiam ciśnienie gazu i wyłanczanie palników, aby było to optymalne Teraz mam nastawione tak, że 130 sekund palenia, 60 sekund studzenia, pompa chodzi cały czas Oczywiście moge mu wiekszą moc dac. Nie mam danych tego pieca Ale moge coś takiego zrobić Zmierzyć ilośc gazu w czasie zmierzyc tepmerature wyjscia i wejscia w tym czasie Ostatno wyliczyłem, że przy tej temperaturze wody na wyjsciu z pieca zuzyłem 10 metrów gazu na 35 godzin czyli ok 0.286 m3/h x 11 = 3,15 kWh (11 metrow3 gazu to 1 kWh) Przy takim paleniu Czy bym nie poprawił sprawnośc palników przez wymuszanie/podawanie powietrza (wtłaczanie powietrza w strumien gazu) - czyli palik w pełnym zmieszaniem wtępnym ? Tylko czy spalanie mogłoby byc z srodowisku atmosferycznym, piec/palenisko otwarty ?
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 10 Listopada 2016 Poniewaz jest to stary bydynek z kamienia to moc liczę 80 watt na m2 mam 150 m2 80*150(pow)*2,7(wys)=32400 watt=ok33KW Czy dobrze obliczam i w jakim to zasie jest to zapotrzebowanie?
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #7 Opublikowano 10 Listopada 2016 Z gazem to za bardzo nie kręć ani nie dmuchaj - nie masz zabezpieczeń p.wybuchowych, nie masz komory zamkniętej , więc dużo nie wymyślisz. Stary kamienny dom to ok 100W/m2 To teoretyczna energia ze spalonego gazu, a sprawność ?
Hermogenes Opublikowano 10 Listopada 2016 #8 Opublikowano 10 Listopada 2016 Genesis coś pomyliłeś jednostki moc to kW energia kWh , drugie 1 m3 gazu daje 10 do 11 kWh energii spalając 11 m3 gazu wytworzyłeś około 120 kWh co daję średnią moc 120/35 =3,4 kW .poz Hermogenes
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 10 Listopada 2016 Sorry odwrotnie 11 kWh to 1 m3 gazu Nie wiem jaka sprawnosc ma kociol, ale myslę, że 70% może więcej % Nie umiem policzyc To jest dom z kamienia Licząc 100watt/m2 to jest 100*150=15000watt x 2.7(wysokosc)=40500 watt Czyli bym musiał zużyć 40500/11=ok 3682 m3gazu nie licząc sprawnosci 70% W jakim czasie jest to zaprzebowanie, czy sezon grzewczy
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #10 Opublikowano 10 Listopada 2016 Jak masz zapotrzebowanie 100W/m2 to na 150m2 potrzebujesz 15kW!
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 10 Listopada 2016 jak to przeliczyć na ilośc gazu (nie licząc sprawnosci pieca) Czy 15000 watt /11 to by było 1364 m3 gazu?
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #13 Opublikowano 10 Listopada 2016 Racja Dzieki Jednostki pomyliłem Czy to jest w ciagu godziny? Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe ???
Hermogenes Opublikowano 10 Listopada 2016 #14 Opublikowano 10 Listopada 2016 Tak żeby palnik pracował z mocą 15000 W przez godzinę to musisz dostarczyć 1,36 m3 gazu i w tym czasie wytworzysz 15 kWh energii. Ile z tego pójdzie w dom a ile w komin zależy od sprawności spalania i od sprawności wymiany . poz Hermogenes
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 10 Listopada 2016 Czy to jest w ciagu godziny? Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe ???
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #16 Opublikowano 10 Listopada 2016 Teoretycznie - z 1,36m3 możesz wytworzyc ok 15kWh energii, ale tak naprawdę na dom pójdzie ok 60% tego Na więcej przy samoróbce bym nie liczył Ale takie zapotrzebowanie jest przy -20C
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #17 Opublikowano 10 Listopada 2016 Czy moge to jakośc sprawdzic w warunkach domowych? chodzi mi o sprawność
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #18 Opublikowano 10 Listopada 2016 Zainstaluj ciepłomierz to będziesz wiedział ile ciepła idzie na dom a z ilości spalanego gazu będziesz miał ilość ciepła jakie możesz wytworzyć. Dzielisz jednio przez drugie i masz to co trzeba
genesis72 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #19 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam Często sie mówi, iz mała ilośc wody w układzie to lepsza sprawność systemu ogrzewania. Czy to prawda? Fakt, iż mała ilośc wody wpływa na mniejsza bezwładność, czyli szybciej sie powinno mieszkanie nagrzewać, ale czy to jest prawda? Przecież ogrzanie mieszkania 150 m2,20 litrami wody czy 200 nie wpływać na sprawność tylko na bezwładność wahania temperatury
genesis72 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #20 Opublikowano 14 Listopada 2016 Wiedząc ile wody pompa przepchnie w ciagu minudy i jaka jest temperatura wejscia i wyjscia wody, jka ilośc gazu spale w ciągu minuty Czy na tej podstawie moge obliczyć sprawnosc kotła?? Jaka powinna byc temperatura wejcia i wyjscia wody? Przy nowoczesnych kotłach na gaz jaka jest temperatura spalin?
Hermogenes Opublikowano 14 Listopada 2016 #21 Opublikowano 14 Listopada 2016 http://allegro.pl/cieplomierz-compact-v-i6591627927.html poz Hermogenes
genesis72 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #22 Opublikowano 14 Listopada 2016 Dzięki Ale muszę wciąć go w obieg :((
sambor Opublikowano 14 Listopada 2016 #23 Opublikowano 14 Listopada 2016 Trochę za mały przepływ, potrzeba min DN20
genesis72 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #24 Opublikowano 15 Listopada 2016 Taki znalazłem http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3 Mam pompę na wejsciu aqwa model ohi25-40/180 Jest 3 biegu, czyli 50l/min Teraz mam temperature na wyjsciu 30-33 stopnie, a spalina 58-63 stopnie
genesis72 Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #25 Opublikowano 15 Listopada 2016 Czy można to tak obliczyć Przez 60 minut zuzylem 1m3 gazu=q Obliczyć rożnice temperatury wejcia przed 60 minutami po 60 minutach Twej=t10-t00 Obliczyć temperaturę wyscia (różnicę) Twyj=t11-t10 T=Twyj-Twej Taka teperatura T ogrzałem 50l/m*60min=3000 litrow na godzine w ciągu godzine 1 m3 wody Teraz jak to zamienic na energie???