theopaw Opublikowano 6 Listopada 2016 #51 Opublikowano 6 Listopada 2016 Co da kręcenie zaworem 4d skoro wiemy że: - zawór jest rozkręcony na max(100% na CO) bo temp kotła = temp za zaworem - autorka puszcza na CO 50 st - czyli ta temperatura daje komfort cieplny w domu więc skręcenie go nie jest wskazane, możliwe dopiero po podwyższeniu temp na kotle Myślę że ten zawór po dołożeniu pompy cwu nie był ruszany i przekręcając nim zwiększy przepływ na grzejniki, wtedy gdy pompa cwu pracuje. Jeżeli jest rozkręcony na max to ok. ale z fotki wynika że jest na 50%, chyba że fotka nieaktualna. Te 50 st. to idzie chyba wtedy jak cwu już nie pracuje, a jak pracuje to pompa co w/g autorki jest zimna i wypadałoby przekręcić ten 4d na max, jeżeli jeszcze nie jest.
kalambur847 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #52 Opublikowano 9 Listopada 2016 Przekrecilam dzisiaj zawór 4d tak na 6 i gdy pracuje pompa cwo grzejniki są ciepłe ale ogólnie jest teraz za gorąco w domu tz 50. Macie jakieś inne rady
mittek Opublikowano 10 Listopada 2016 #53 Opublikowano 10 Listopada 2016 No to jeżeli teraz działa to musisz tak dobierać ustawienie tego zaworu aby w domu było tyle ile chcesz, po iluś tam testach dojdziesz do wprawy. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby dokupić do tego zaworu siłownik oraz regulator i czujniki, zamontować to, zaprogramować, poustawiać i automatyka by nim kręciła a w domu byłoby komfortowo.