piernik Opublikowano 29 Października 2016 #1 Opublikowano 29 Października 2016 Witam, jestem pierwszorocznym użytkownikiem kotła Lazar. Na pierwszy ogień kupiłem raczej słaby ekogroszek za około 600 zł /t, ale nie byłem zadowolony więc teraz zaopatrzyłem się w ekogroszek Skarbek (dawny Pieklorz). Muszę zmienić ustawienia kotła więc pytam doświadczonych użytkowników o najlepsze ustawienia na początek. W starym ekogroszku miałem takie: Temperatura zadana: 65 st Moc nadmuchu: 30% Czas podawania: 3,8s Przerwa podawania: 50s Nadzór: 32 min Dom ma 100m kw. Proszę o sugestie.
piernik Opublikowano 30 Października 2016 Autor #2 Opublikowano 30 Października 2016 Żadnych rad czy przykładowych ustawień??
DomekASJ Opublikowano 30 Października 2016 #3 Opublikowano 30 Października 2016 Witam jaki kociołek posiadasz ile KW?
marcus312 Opublikowano 30 Października 2016 #4 Opublikowano 30 Października 2016 Strzelamy moze trafimy 16kW chociaż ustawienia bardziej pod 10kW ;) :D
piernik Opublikowano 31 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 31 Października 2016 z tego co wiem 16kW. Model UniKomfort UK16L Sterownik ecoMAXX 800R3
DomekASJ Opublikowano 31 Października 2016 #6 Opublikowano 31 Października 2016 Ja mam Ekoperfekt 23kw w standardzie mialem przy takich pogodach jak teraz 10s podawanie 45s przerwa wentylator 34%. Teraz idzie na automacie.
Gość robin60 Opublikowano 31 Października 2016 #7 Opublikowano 31 Października 2016 z tego co wiem 16kW. Model UniKomfort UK16L Sterownik ecoMAXX 800R3 Przejdź na Fuzzy logic i daj se spokój z ustawieniami ręcznymi bo rodzina najważniejsza a nie kotłownia z czasem jak opanujesz piec i funkcje sterownika i zechcesz się bawić w ręczne nastawy to sam do tego dojdziesz a tak rodzina na tym będzie cierpieć.
DomekASJ Opublikowano 31 Października 2016 #8 Opublikowano 31 Października 2016 Zgadzam sie z przedmowca jak masz w miare dobry opal to IFL da rade ewentualnie z korygujesz troche piwietrze czy podawanie.
piernik Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 1 Listopada 2016 Nie chcę używać Fuzzy Logic bo wyczytałem tutaj na forum, że to nieopłacalne - niedopalony węgiel w popielniku.
Gość robin60 Opublikowano 1 Listopada 2016 #10 Opublikowano 1 Listopada 2016 Widzę , że się naczytałeś niewłaściwej lektury albo lektura tyczy się innego pieca no i podstawa sterownika. Kolego jesteś w wielkim błędzie i totalnej niewiedzy o piecu jaki posiadasz i sterowniku który jest w niego wyposażony. Powiem Ci tylko jedno zanim piec trafił do konsumenta przez pół roku sztab ludzi w firmie plum opracował algorytm spalania do konkretnego pieca i palnika w jaki jest wyposażony tak by użytkownik był zadowolony a nie spędzał 3 sezony grzewcze w kotłowni. Do algorytmu FL programiści umożliwili wprowadzenie niewielkich korekt przez użytkownika właśnie po to bo sami doświadczyli przez pół roku testów , że tak zwany ekogroszek, ekogroszkowi jest nierówny.
Animus Opublikowano 1 Listopada 2016 #11 Opublikowano 1 Listopada 2016 Nie chcę używać Fuzzy Logic bo wyczytałem tutaj na forum, że to nieopłacalne - niedopalony węgiel w popielniku. Może masz przysłoniętego wentyla żaluzją.
marcus312 Opublikowano 2 Listopada 2016 #12 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor tematu nie zgłasza zadnych problemow z paleniem tylko pyta czy zmienic ustawienia po zmianie ekogroszku na inny .O niedopałach wyczytał w internecie ze beda jak przełaczy na automat wiec mozna równie dobrze przyjac ze spalanie jest ok ;) :D
DomekASJ Opublikowano 2 Listopada 2016 #13 Opublikowano 2 Listopada 2016 Jedynie co moge piwiedziec o pracy IFL to,ze mam troche spieki ale to wina opalu (RI).Generalnie nie widze problemow. Pale 3-ci sezon.
piernik Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 2 Listopada 2016 A jakie masz zużycie groszku?
DomekASJ Opublikowano 2 Listopada 2016 #15 Opublikowano 2 Listopada 2016 Teraz przy tych pogodach plusowych wiecej stoi niz pracuje. Pelny zasobnik 140kg starcza na ok 2 -tygodnie.
piernik Opublikowano 4 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 4 Listopada 2016 Przekonałeś mnie i włączyłem dzisiaj FuzzyLogic. Mam pytanie o domyślne ustawienia. Jak włączyłem to korekta nadmuchu była +1%, a korekta podawania +13%. Min moc mam na 0% a max moc mam na 80%. Tak ma być?
DomekASJ Opublikowano 4 Listopada 2016 #17 Opublikowano 4 Listopada 2016 Ja mam min 22% a max jak chcesz ja mam 100%. Jak dasz z 0% moze sie okazac ze wiecej wegla spalisz, niech zaczyna pracowac troche z wiekszej mocy. Zreszta tak mi doradzil serwisant z Lazara
DomekASJ Opublikowano 4 Listopada 2016 #18 Opublikowano 4 Listopada 2016 Sory zapomnialem napisac o korektach, wiec to juz musisz obserwowac nie wiem jaki masz wegiel dopasuj sobie i obserwuj ale cierpliwie w odstepach kilku godzin.
Kochan99 Opublikowano 9 Listopada 2016 #19 Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam pytanie do wszystkich co jadą na Fuzzy Logic podajcie mi PROSZĘ jaką macie ustawioną minimalną moc kotła i na jakich obrotach chodzi wentylator resztę dopasuje do paleniska Pisze bo na ręcznym jakoś mi sie pali ale co zmiana temp to muszę iść soc zmieniać na sterowniku a tego Fuzzy Logic 2 sezon ustawiam i ciagle mnie szkoli. Dzięki i pozdrawiam
Gość robin60 Opublikowano 9 Listopada 2016 #20 Opublikowano 9 Listopada 2016 Przekonałeś mnie i włączyłem dzisiaj FuzzyLogic. Mam pytanie o domyślne ustawienia. Jak włączyłem to korekta nadmuchu była +1%, a korekta podawania +13%. Min moc mam na 0% a max moc mam na 80%. Tak ma być? Zostaw te oryginalne nastawy jedynie co to obserwuj kopczyk i spalanie węgla jak coś nie tak to jedynie korekta nadmuchu i podawania + lub - i tyle i powinno być OK.
Kochan99 Opublikowano 9 Listopada 2016 #21 Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam pytanie do wszystkich co jadą na Fuzzy Logic podajcie mi PROSZĘ jaką macie ustawioną minimalną moc kotła i na jakich obrotach chodzi wentylator resztę dopasuje do paleniska Pisze bo na ręcznym jakoś mi sie pali ale co zmiana temp to muszę iść soc zmieniać na sterowniku a tego Fuzzy Logic 2 sezon ustawiam i ciagle mnie szkoli. Dzięki i pozdrawiam
Gość robin60 Opublikowano 11 Listopada 2016 #22 Opublikowano 11 Listopada 2016 Odpowiadam Ci minimalna moc kotła FL 0 % max moc kotła FL 100 % . Wentylator startuje od 26 % moduluje do 39 % przy wyborze palnika 20 KW jaki mam w tej chwili , ale zejdę na 17 KW mocy palnika.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.