Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 #1 Opublikowano 22 Października 2016 Witam! jestem tutaj nowy wiec wyrozumialosci. Mam problem z bojlerem a mianowicie nie moge go odpowietrzyc rura ktora doprowadza ciepła wode do wezownicy jest w polowie ciepłą a pozniej zimna (napewno zapowietrzona), rura ktora idzie do bojlera jest polaczona z zbiornikiem wyrownawczym. Mam wrazenie jak odkrecam srubunek przy bojlerze to leci woda ze zbiornika wyrownawczego a nie odpowietrzam tej konkretnej rurki. Jakies pomysly?? dodam ze probowalem zakrecic wszystkie grzejniki na 0 pompe ustawic na 3 i moze by przecisnelo ale dupa dochodzi do pewnego momentu i nic. Nie wiem co robic!! jak nie wy to kto... chyba ze pan edek z krainy kredek ;)
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #2 Opublikowano 22 Października 2016 Juz wszystko wiem sam do tego doszedłem, tematu nie ma... poprostu jeszcze raz uzupelnilem instalacje woda i przepchalo drania wszystko OK ;)
konopka Opublikowano 22 Października 2016 #3 Opublikowano 22 Października 2016 Sądząc po przyłączach to wygląda mi na wymiennik płaszczowy nie wężownicowy.Sprawdź czy masz odkręcony odpowietrznik automatyczny,ten czerwony kapturek.Wrzuć zdjęcie połączeń od dołu. Za mało było wody,nie było obiegu.
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 22 Października 2016 Niestety dalej nie grzeje!! po ponownym dolaniu wody do instalacji i odpowietrzeniu bojlera, rzeczywiscie poszlo powietrze, myslalem ze juz zrobilem, ale niestety dalej ten sam problem zatrzymuje sie w jednym miejscu i dupa! nie wiem co mam robic, rzeczywiscie to nie wezownica tylko plaszcz wodny, a jak ma dzialac ten odpowietrznik, nie umiem znalezc w necie opisu dzialania tego ustrojstwa. Zrobilem tez probe pozarkrecalem zawory na grzejnikach przy rozpalonym piecu myslalem ze przepcha ale niestety, prawie zagotowalem wode ale nie przepchalo. Jest to troche dziwne, bo jak dolewalem wody do instalacji to jeszcze bylo troche ciepla w rurkach k 30'C, wiec dalo sie wyczuc czy przepycha w rurkach wode no i tak bylo to teraz nie rozumiem czemu dalej problem zostaje nierozwiazany. Ponizej dodaje zdjecie dolnych rurek.
sambor Opublikowano 22 Października 2016 #5 Opublikowano 22 Października 2016 Naczynie jest za nisko - trzeba podnieść naczynie lub opuścić bojler. Gdzie jest pompa?
hajtaler428 Opublikowano 22 Października 2016 #6 Opublikowano 22 Października 2016 A to naczynie jest otwarte ?
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 22 Października 2016 Tak otwarte, przelew jest podlaczony do kanalizy
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 22 Października 2016 Naczynie jest za nisko - trzeba podnieść naczynie lub opuścić bojler. Gdzie jest pompa? pompa jest w piwnicy k pieca
gersik Opublikowano 22 Października 2016 #9 Opublikowano 22 Października 2016 Na rurze powrotniej z bojlera nie ma czasem syfonu?
konopka Opublikowano 22 Października 2016 #10 Opublikowano 22 Października 2016 Wrzuć fotkę podłączenia powrotu z bojlera do pieca.A podłączenie naczynia to niezbyt fachowo.Poluzuj może zaznaczony śrubunek.
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #11 Opublikowano 22 Października 2016 Poluzowalem srubunek, woda poleciala zadnego powietrza. Powrot z bojlera do pieca jest w scianie ale jak pisalem poluzowalem srubunek nie bylo powietrza tylko woda!
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 22 Października 2016 Na rurze powrotniej z bojlera nie ma czasem syfonu? Nie napewno nic takiego nie ma przy piecu sa dwa zawory a po mniedzy nimi jest pompka??
hajtaler428 Opublikowano 22 Października 2016 #14 Opublikowano 22 Października 2016 Masz syfon tutaj Wrzuć zdjęcia jak jest przy kotle albo narysuj schemat
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #15 Opublikowano 22 Października 2016 daj zdjęcie
sambor Opublikowano 22 Października 2016 #16 Opublikowano 22 Października 2016 Oczywiście pompa wywala wodę podczas pracy Tu naczynie powinno być ok 2,8 m na bojlerem lub więcej.
konopka Opublikowano 22 Października 2016 #17 Opublikowano 22 Października 2016 Ja sprawdziłbym tu filtr i zawór różnicowy.Sprawdzałeś czy pompka kręci,odpowietrzałeś ją?
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #18 Opublikowano 22 Października 2016 Tak pompka kreci, pompka musi dzialac bo kaloryfery sa gorace... tutaj problem jest chyba w tym zbiorniku, jest taka mozliwosc ze woda w zbiorniku wyrownawczy nie pozwala przecisnac wody do bojlera?? nie wiem czy ale wczesniej mialem za malo wody w instalacji chyba nawet nie bylo w zbiorniku wyrownawczym i bylo gites zadnych problemow ale nie jestem na 100% pewny. Jest taka mozliwosc??
konopka Opublikowano 22 Października 2016 #19 Opublikowano 22 Października 2016 Gdzie jest podłączony powrót z bojlera?
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 22 Października 2016 Gdzie jest podłączony powrót z bojlera?
konopka Opublikowano 22 Października 2016 #21 Opublikowano 22 Października 2016 To wiem ,tylko gdzie jest za ścianą?
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 22 Października 2016 w scianie! ale nie mam pojecia gdzie idzie ta rurka (pewnie do piwnicy). W poniedzialek przychodzi gosc ktory mi to robil, bo wczesniej poprzedni wlascicel mial tylko bojler elektryczny a ja zmienilem go na bojler z plaszczem wodnym... wiec zobaczymy co zrobi, narazie niestety ale musze wlaczac bojler pod prad :]
sambor Opublikowano 22 Października 2016 #23 Opublikowano 22 Października 2016 Trzeba będzie opuścić bojler i będzie OK
Andrzej8391 Opublikowano 22 Października 2016 Autor #24 Opublikowano 22 Października 2016 ale o ile?? on juz i tak jest nisko tzn dol bojlera to ok 2m, myslisz ze to pomoze?? a moze lepiej podniose zbiornik wyrownawczy i dam go na strych??
sambor Opublikowano 22 Października 2016 #25 Opublikowano 22 Października 2016 Oczywiście zbiornik byłoby najlepiej podnieść o 2m lub więcej. Na starym miejscu może byłoby dobrze i na pewno zgodnie z przepisami jakbyś dał do zbiornika osobną rurę wprost z kotła. Obecnie masz źle hydraulicznie i źle wg przepisów montażu naczynia przelewowego.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.