Uzupełnienie Wody W Buderus Logamax U022


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam, wynajmuję mieszkanie i jest ogrzewanie piecem gazowym , z którym za dużo styczności nie miałem, dlatego nie wiem jak uzupełnić wodę w obiegu. Odpowietrzyłem grzejniki, co skutkowało spadkiem ciśnienia na piecu. Czytałem że minimalnie to 0,5 bara, więc chciałem dolać wody. Tylko naprawdę nie wiem jak. Domyślam się ze do jednego z zaworów, z oznaczenia i schematu pieca obstawiałbym pierwszy zawór po lewej, tylko w jaki sposób  ( chociaż teraz zauważyłem jeszcze jeden dziwny z tak jakby nakrętką, to teraz nie mam pewności )? Prześledziłem instalacje i nie zauważyłem innych zaworów. Oraz drugie pytanie czy to normalnie, ze gdy piec jest wyłączony to ciśnienie spada prawie do 0, a gdy go włączam np po dniu jak mnie nie było w domu podczas grzania sukcesywnie rośnie do mniej więcej 1/2 między 0 a 1 bar. Załączam zdjęcie pieca od dołu oraz dokładną nazwę i specyfikacje.

post-69567-0-91337300-1476531475_thumb.jpg

post-69567-0-94258400-1476531482_thumb.jpg

post-69567-0-72127200-1476531488_thumb.jpg

post-69567-0-44353800-1476531494_thumb.jpg

post-69567-0-03158800-1476531501_thumb.jpg

post-69567-0-45059600-1476531507_thumb.jpg

post-69567-0-82491900-1476531513_thumb.jpg

Edytowane przez Endryu
Opublikowano

W tym kotle wodę dolewa się w środku kotła - punkt 16 na zał rysunku, dodatkowo należy kocioł odpowietrzyć , odpowietrznik - poz 1 na rys poniżej.

Do tych czynności wyłącz kocioł z sieci el i zamknij gaz.

post-18578-0-07900200-1476536499_thumb.jpg

  • 1 rok później...
Opublikowano (edytowane)

Witam. Mam pytanie i może ktoś zna odpowiedź. Mam taki kocioł Buderus Logomax U004-24K stary nie powiem chile temu działał a ostatnio zastrajkował. Nie grzeje wody Co ani Cwu odpala i za chwilę gaśnie wtedy zapala się czerwona kontrolka przy której są takie dwie pionowe kreseczki. Zauważyłem że nagrzewnica z rurkami przy niej jest gorąca szybko się nagrzewa i po chwili się wyłacza mam wrażenie że to czujnik NTC go wyłącza bo rurek nie można dotknąć takie gorące.Natomiast rurki poniżej kotła przy zaworach już są zupełnie zimne. Brakuje też wody w instalacji ale zupełnie nie wiem jak ją uzupełnić nie mam tam żadnego zaworku do uzupełniania?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Ten kocioł ma zawór napełniania wewnątrz - pomiędzy prawą rurą - czyli powrotnej z CO i rurś zimnej wody jest kranik do uzupełniania wody w inst CO

Trzeba zdjąć maskownicę z przodu i odnaleźć ten zaworek.

Napełnia się do 1-1,5 bara.

Znalazłem stary opis, poz 24 na rys poniżej

post-18578-0-19040000-1519684132_thumb.jpg

Edytowane przez sambor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.